一、 通风系统方案

1、 污水处理站通风系统设置机械排风、机械补风系统。

2、 排风量按7/h.m3换气次数计算,补风量按排风量的80%计算,以维护站内负压。

3、 排风系统设置二级风机,地下部分设置一台混流风机,负责排风系统地下部分系统阻力降所需的压头。地上部分设置一台离心风机箱,负责地上部分的系统压力降所需的压头。

4、 排风系统设置一台空气过滤机组,采用活性炭过滤器,污染空气经除臭后排空。

二、 排气量计算

体积 V=2500m3     nk7/h.m3

排风量 L=2500X7=17500m3/h

三、 补风量计算

80%补风量  17500X80%=14000 m3/h

四、 排风口、补风口计算

1、 排风口、补风口的布置方案

以一侧布置排风口,另一侧布置补风口,使室内空气最为的流通。

2、 排风口的选择

共设置8个排风口,每个风口的风量:17500/8=2187.5m3/h

选单层百叶风口800X400  8

排风口的风速: v=2187.5/3600X0.8X0.4X0.65=2.92m/s

3、 补风口的计算

共设置6个补风口,每个风口风量:14000/6=2333.3 m3/h

选单层百叶风口 1000X400  6

补风口风速: v=2333.3/3600X1.0X0.4X0.65=2.5m/s

评分

参与人数 1金币 +20 收起 理由
mellow + 20

查看全部评分

发表于 2010-8-29 08:18 | 显示全部楼层
排风口设置距地面高度500mm,便于排比空气重的气体。
发表于 2010-8-29 08:21 | 显示全部楼层
没必要要两台风机。接力会损失压头的。
发表于 2010-9-10 08:28 | 显示全部楼层
怎么还室内?这是处理哪的恶臭废气啊  期待回答