[求助] 求助磷酸雾计算参数,必有金币重谢

[复制链接]
发表于 2018-2-6 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
100金币
求助!手里有个项目,用40%磷酸溶液对钢材进行表面处理(常温),需要计算磷酸雾的产生量,那么计算公式是什么?产污系数是多少?
因为《环境统计手册》并没有磷酸雾的产污介绍,网上下载的报告,每个项目产污系数都不同,所以很疑惑。
请各位大神踊跃回答,必有金币重谢!

发表于 2018-2-6 16:13 | 显示全部楼层
虽然我不知道,帮你顶贴吧。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-6 16:14 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-6 16:47 | 显示全部楼层
      我是凡人,水平有限,我说下我遇到这个问题处理的方式。定性说一下。
      关于磷酸雾目前国内没有相应的排放标准,《北京市大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)中规定磷酸雾最高允许排放浓度为 5.0mg/m3,在 2017 年发布的《北京市大气污染物综合排放标准》中则取消了磷酸雾的指标,本项目磷酸雾仍执行 5.0mg/m3的排放标准。
      本项目清洗室产生的含微量磷酸雾的气体先经过水冲洗室用水喷淋(磷酸去除率达80%),之后再进入酸雾吸收塔用氢氧化钠的水深液中和(磷酸去除率 95%),然后通过15m  高的排气筒排入大气。由于磷酸的沸点较高(261℃),而且本项目所用清洗液中磷酸的浓度非常低(使用浓度为 3.51%),根据类似项目资料,挥发的磷酸量极少,经过上述处理后排放的气体中磷酸雾的浓度低于 5.0mg/m3  的排放标准,不会对大气环境产生影响。本项目钢管清洗是在封闭的清洗室内完成的,钢管出入清洗室处均有安装有橡胶条,起密封的作用,加之清洗液中磷酸浓度仅为 3.51%,磷酸的沸点高,因此生产过程无组织排放极其微量。      量不好说,关键是清洗过程要求在封闭清洗室内完成,产生的含微量的磷酸雾气体通过15M排气筒有组织排放。
      我这么写,专家没说什么,要是你们那专家提意见让给个准确数,随便找个系数吧,怎么算也不大。。。。
      还有不知道你们那专家抽不抽风,让设置卫生防护距离,可以提前做个防护距离包络图,省着挨尅。。。。
      还有不知道你们那专家教不教真,让写环境风险分析,物质风险识别对照《危险化学品名录(2015版)》,危险化学品磷酸。。。。。
      我已经被批完事了,专家就这几条干你。。。


评分

参与人数 2金币 +106 收起 理由
绿橘子宁 + 40 热心解答问题
骑着自行车 + 66 热心解答问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-7 08:46 | 显示全部楼层
写过一个,源强采用《简明通风设计手册》(中国建筑工业出版社,1997)中的公式及其参数核算,专家没说什么。不知道你的项目能不能用得上。
酸雾计算公式:G=K·S·T×10-6
式中:G——酸雾产生量,kg
      K——散发率,mg/(s·m2)
      S——镀槽面积,m2
      T——生产时间,s
散发率K主要与酸的浓度及其工作温度有关。参考《简明通风设计手册》槽体有害物质的散发率经验值,磷酸雾散发率取5mg/(s·m2)。

评分

参与人数 2金币 +106 收起 理由
绿橘子宁 + 40 热心解答问题
骑着自行车 + 66 积极参与讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-7 15:36 | 显示全部楼层
我是来学习学习的。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-7 15:54 | 显示全部楼层
zrshang 发表于 2018-2-6 16:47
我是凡人,水平有限,我说下我遇到这个问题处理的方式。定性说一下。
      关于磷酸雾目前国内没有 ...

还是要定量的吧
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-8 08:38 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-8 09:02 | 显示全部楼层
zrshang 发表于 2018-2-6 16:47
我是凡人,水平有限,我说下我遇到这个问题处理的方式。定性说一下。
      关于磷酸雾目前国内没有 ...

非常感谢,参与讨论!新年快乐!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-8 09:07 | 显示全部楼层
慢生活_kkLWy 发表于 2018-2-7 08:46
写过一个,源强采用《简明通风设计手册》(中国建筑工业出版社,1997)中的公式及其参数核算,专家没说什么 ...

非常感谢!目前报告的写法是,参考《环境统计手册》中类似酸雾的P—相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力(mmHg),带入《环境统计手册》中酸洗槽内酸雾排放速率可按以下经验公式计算:GZ =M×(0.000352+0.000786×U)×P×F,得到产生速率,等后续开会,如果专家有异议,我再帖子上更新。
如果有更好的做法,欢迎交流学习!

回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-8 14:46 | 显示全部楼层
来学习学习~
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-8 10:42 | 显示全部楼层
请问,磷酸雾的排放标准用的是什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-8 16:13 | 显示全部楼层
我是来学习的
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-12 15:23 | 显示全部楼层
慢生活_kkLWy 发表于 2018-2-7 08:46
写过一个,源强采用《简明通风设计手册》(中国建筑工业出版社,1997)中的公式及其参数核算,专家没说什么 ...

多谢多谢,就是没找到磷酸雾的这个参数,现在终于可以计算了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-12 17:08 | 显示全部楼层
慢生活_kkLWy 发表于 2018-2-7 08:46
写过一个,源强采用《简明通风设计手册》(中国建筑工业出版社,1997)中的公式及其参数核算,专家没说什么 ...

麻烦想问下硝酸雾的发散率?