看到有的材料中有这样一句话,即《高压交流架空送电线无线干扰限值》(GB15707-1995)规定的距边相导线投影20米距离处,测试频率为0.5MHz的晴天条件下不大于55dB(μV/m)的标准。


所以想请教一下,若一个房产项目,红线距高压线距离为10米,不满足上述的20米距离要求,是否可以以“不满足无线干扰的评价标准,要求项目地块红线需退让高压线距离为20米”。还是说只要“地块红线内的建筑物或者住宅距高压线的距离要20米即可啊!”


红线距高压线距离为10米处的工频电场、工频磁场满足标准的。现在是无线干扰不清楚!
发表于 2010-12-13 12:36 | 显示全部楼层
你概念完全混淆了,无线电干扰20m是测量方法和评价标准,如110kV线路在边导线20m外无线电干扰限制为46dB。你所说的房地产征地红线输电线路相对位置关系的限制,详见电力设施保护条例