福鼎树兜220kV变电站二期扩建工程环境影响评价
第二次信息公示
建设单位:福建省电力有限公司
评价单位:国电环境保护研究院
国 环 评 证 甲 字 第 1905 号
2011年06月
1 项目情况简述
福鼎树兜220kV变电站二期扩建工程建设规模见表1。
表 1 福鼎树兜220kV变电站二期扩建工程建设规模一览表
工程规模 项目 现有 本期扩建规模 远期
220kV主变压器 1×180 MVA 1×240 MVA 3×240 MVA
220kV出线回路数 4回 / 10回
110kV出线回路数 5回 1回 12回
10kV出线回路数 8回 8回 24回
无功补偿装置容量 30 MVar 40 MVar 120 MVar
占地面积 15854m2(本期扩建工程不新征用土地)
2 项目环境影响概述
本输变电工程对环境的影响为运行期影响,详见表2。
表2 变电站和输电线路的主要环境影响
项目
工程阶段 主要环境影响
施工阶段 生态环境 永久和临时占用土地面积、土壤侵蚀、耕地、植被、生物量等
其它 施工期工地噪声、污水和粉尘、扬尘等
运行阶段 电磁环境 工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声(等效连续A声级)
3 变电站环境保护措施
①废污水治理措施
●变电站生产设施没有经常性生产排水,通常只有间断产生的生活污水及雨水。本期扩建工程不新增人员编制,且原有污水处理设施容量足够,不新增生活污水排放量。生活污水经收集后排至室外化粪池,经化粪池处理后用于站区绿化,不外排。
●噪声控制措施
本工程扩建的主变压器采用低噪声设备,从设备声源上控制噪声对周围环境的影响。
●工频电场、磁场防治措施
(1)变电站内电器设备接地,站区地下设接地网,以减小电磁场场强。
(2)变电站内金属构件,如吊夹、保护环、保护角、垫片、接头、螺栓、闸刀片等均应做到表面光滑,尽量避免毛刺的出现。
(3)保证变电站内所有高压设备、建筑物钢铁件均接地良好,所有设备导电元件间接触部位均连接紧密,以减小因接触不良而产生的火花放电。
根据对本期工程已投运的福鼎树兜220kV变电站的现状监测结果分析,站址四周厂界工频电场强度、磁感应强度及厂界环境噪声排放均满足相应评价标准限值要求;站址四周各环境保护目标处的工频电场强度、磁感应强度及声环境均满足相应评价标准要求。
●无线电干扰防治措施
福鼎树兜220kV变电站在设计、建设时已重视对无线电干扰的控制。在选择导体及电气设备布置时充分考虑降低整个配电装置的无线电干扰水平,根据对本期工程已投运的福鼎树兜220kV变电站的现状监测结果分析,变电站四周距厂界20m处,频率0.5MHz的好天条件下变电站运行所产生的无线电干扰值均小于 53dB(μV/m)的标准限值要求。
4 环境影响评价主要结论
(1)本工程为输变电工程,本工程不属于《产业结构调整指导目录(2005年本)》中限制类、淘汰类项目,属于允许类项目,工程建设符合国家的产业政策。
(2)本工程变电站四周区域工频电场、磁感应强度、无线电干扰及噪声现状满足相应的标准要求。
(3)本工程投运后产生的工频电场、磁感应强度、无线电干扰及噪声符合评价标准的要求。
(4)在严格按照本报告中提出的各项针对性措施、要求的前提下,可将各种不利影响降至最低。
福鼎树兜220kV变电站二期扩建工程的建设,实施了各项环保措施后,从环境保护角度分析是可行的。
5 公众参与
本工程的环境影响报告书简本将于2011年06月03日~2011年06月17日在环评爱好者网站环评公示发布区(http://www.eiafans.com/x-space/?action-forumdisplay-fid-64)上公示,福鼎树兜220kV变电站周边的公众或团体可通过以下方式于公示的10个工作日内以电话、信件、传真、电子邮件的方式向建设单位或环境影响报告编制单位提出有关本工程建设和环境保护方面的建议和意见。
建设单位:福建省电力有限公司
地址:福建省福州市五四北路257号
邮编:350003
联系人:焦景惠 电话:0591-87076767
环评单位:国电环境保护研究院
地址:南京市浦口区浦东路10号
邮编:210031
电话:025-58630870
传真:025-58630875
联系人:杨凯
邮箱:yangkai@nepri.com |
|