长春热白甲乙66kV线路改造工程环境影响评价审批公示表
项目名称:长春热白甲乙66kV线路改造工程     建设单位:吉林省电力有限公司长春供电公司
建设地点:长春市宽城区                      建设性质:改扩建
立项审批部门:吉林省电力有限公司            项目总投资(万元):2502.0
环评单位:吉林省龙桥辐射环境工程有限公司    项目负负责人:郑琳     联系电话:0431-89682344
项目建设内容:
(1)66kV北发甲乙线改造内容
66kV北发甲乙线迁改地段位于长春市宽城区,本次改造段线路为铁塔、钢管杆混合线路,线路由北郊220kV变电站出线后,跨过长农公路后左转向南,由东田青年城西侧穿过,至铁西66kV变电站,线路亘长4.0km,改造方案为原线路增容改造,不重新选择路径。导线型号采用双回2×LGJ-240导线,,同塔双回架设。
(2)新建热白甲乙线电缆线路内容
新设电缆线路由热白甲乙线热电一厂出口处,沿台北大街南侧慢车道向西至北发甲乙线4#杆处升空与北发甲乙线相接。热白甲乙线出口处设电缆接头进,新设电缆与原有电缆相接后,新设电缆沿台北大街慢车道向西,至北发甲乙线4#杆大号侧新设电缆升空杆,与现66kV北发甲乙线相接。电缆采用排管加电缆井的敷设方式,敷设在现有道路下面。电缆埋深电缆管上表面1.4m考虑,新设立电缆线路总亘长0.5km,航空距离0.45km,电缆线路曲折系数为1.11。
事故风险识别分析与应急响应措施
(1)事故处理原则
发生事故时,当值人员要迅速正确查明情况并快速做出记录,报告上级调度和有关负责人员,迅速正确地执行调度命令及运行负责人的指示,按照有关规程规定正确处理。
1.1迅速限制事故发展,消除事故根源,并解除对人身和设备的威胁。
1.2尽可能保持对用户和线路的供电正常。
1.3尽快对停电的用户和线路恢复供电。
(2) 事故风险分析
2.3事故应急响应措施
2.1输电线路设置一套完备的防止系统过载的自动保护系统,当高压输变电系统的电压或电流超出正常运行的范围,上述自动保护系统将在几十毫秒时间内使电闸刀跳闸,实现事故线路断电。
2.3输电线路在设计过程中增加杆塔的抗震防风等级,选线时避开不良地质段。输电线路一旦发生倒塔事件,应及时上报、及时维修,并尽快恢复供电。
(3)电磁辐射污染防治措施
3.1加强日常巡查,避免在线路跨越区域下建设住宅等敏感建筑。
3.2加强宣传,避免工作人员和群众长期在输电线路下工作。