Eiafans.com_环评爱好者

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

建设项目环评、验收信息公示平台
开启左侧

[环评公示] 南平光泽寨里110kV输变电工程二次信息公示及简本公示

[复制链接]
936707395 发表于 2011-9-20 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
南平光泽寨里110kV输变电工程







环境影响报告表(简本)
1 建设项目基本情况
项目名称        南平光泽寨里110kV输变电工程
建设单位        福建省电力有限公司南平电业局
法人代表        吴跃斌        联系电话        0599-8843866        邮政编码        353000
建设地点        南平市光泽县
建设依据        福建省电力公司基础建设计划安排
主管部门        福建省电力有限公司
建设性质        新建        行业代码        D44
工程规模        1.新建寨里110kV变电站工程
        项目        本期规模
        主变容量        1×50MVA
        110kV出线        1回
        10kV无功补偿装置        (3.6+4.8)MVar
        2.新建110kV金岭~寨里送电线路工程
        线路起于已建110kV金岭变电站,止于拟建寨里110kV变电站。新建线路全长19.19km,单回路架设。导线采用1×JL/G1A-300/25型钢芯铝绞线。
全线位于光泽县境内,所经地区均为山区农村。
总投资        变电站        2605万元        动态        工程建设
周期        1.5年
        线路        1513.8万元        动态               
占地面积        (1)新建变电站:5812.67m2,其中站内用地面积约5000m2,其它主要为进站道路、护坡等
(2)新建线路:1960m2        环保投资        67.08万元


2 评价标准、范围及主要环境保护目标
2.1 评价标准
本次环评采用的评价标准依据光泽县环保局的确认文件(附件二)。现将具体评价标准归纳如下。
(1)声环境
表2-1  本次环评声环境评价标准
工程名称        执行标准
寨里110kV变电站工程        环境标准:《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类
排放标准:《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类
施工期:《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)
110kV金岭~寨里送电线路工程        环境标准:《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类
施工期:《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)
(2)工频电场和磁场强度限值
● 工频电场限值
根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(及附录)(HJ/T24-1998)中,以4kV/m作为居民区工频电场评价标准。
● 工频磁场限值
根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(及附录)(HJ/T24-1998)中,国际辐射保护协会关于对公众全天辐射时的工频限值0.1mT作为工频磁感应强度的评价标准。
(3)无线电干扰
执行《高压交流架空线路无线电干扰限值》(GB15707-1995),110kV输电线路在边相导线投影20m距离处、测试频率为0.5MHz的好天条件下不大于46dB(μV/m)。110kV变电站参照该标准执行。
2.2 评价范围
根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)有关内容及规定,本项目的环境影响评价范围如下:
(1)施工期
• 施工噪声:变电站围墙外200m范围的敏感区内。
• 施工扬尘:变电站及线路塔基周围环境。
• 生态环境:变电站及线路周围100m范围内和牵张场区域。
• 水体环境:变电站及塔基施工废水及生活污水排放去向。
(2)运行期
• 运行噪声:声环境以变电站围墙向外200m范围内,输电线路走廊两侧30m带状区域,以及周围环境敏感点。
• 工频电磁场:根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》要求,确定以输电线路走廊两侧30m带状区域、以变电站站址为中心的半径500m范围内区域,并考虑周围环境敏感点。
• 无线电干扰:根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》要求,确定以输电线路走廊两侧2000m带状区域、变电站围墙外2000m或距最近带电构架投影2000m内区域,重点评价变电站围墙外、输电线路边导线外100m范围内。
2.3 环境保护目标
根据现场踏勘及工程设计资料,本工程站址区域及线路沿线不涉及各级自然保护区、风景名胜区等敏感区域,在崇仁乡附近避开了铁坝水库保护区的一、二级保护区。其它保护对象是沿线居民,本工程的主要环境保护目标见表2-2。寨里110kV变电站站址周围环境概况见图2-1,110kV金岭~寨里送电线路工程沿线环境保护目标相对位置示意图见图2-2。

表2-2  110kV寨里输变电工程环境保护目标
项目名称        地理位置        保护目标        方位        水平距离        房型类型        环境要素
寨里110kV变电站工程        光泽县寨里镇        新村        E        约75m        约10多户,多为一层尖顶和二层平顶        ①工频电场
②工频磁场
③无线电干扰
④噪声

110kV金岭~寨里送电线路工程        光泽县寨里镇        小寺州村黄茅园组        E        40m        最近处为二层尖顶民房,共2户       
        光泽县寨里镇        小寺州村陈家组        W        约25m        最近处为二层尖顶民房,共6户       
        光泽县崇仁乡        铁坝水库水源保护区        E        30m        距离二级保护区边界约30m,不在水源保护区一、二级保护区内立塔        ⑤水源水质

3 工程概况及工程分析
3.1 工程概况
本工程建设规模见表3-1,各工程具体建设内容详见“专题一:工程概况及工程分析”。
表3-1   本工程的建设规模一览表
寨里110kV变电站工程
序号        工程名称        性质        主变规模        110kV出线        35kV出线
1        寨里110kV变电站工程        新建        1×50MVA        1回,至金岭变        4回
110kV金岭~寨里送电线路工程
序号        工程名称        性质        规模        导线型号
2        110kV金岭~寨里送电线路工程        新建        线路全长19.19km,单回路架设        1×JL/G1A-300/25
3.2 有关部门对项目选址选线的审核意见
(1)光泽县住房保障及城乡规划建设局同意寨里110kV变电站工程站址(附件三)。
(2)光泽县建设局、光泽县国土资源局、光泽工业园区管理委员会、光泽县林业局、中国人民解放军福建省光泽县人民武装部、光泽县崇仁乡人民政府、光泽县寨里镇人民政府同意110kV金岭~寨里送电线路工程路径(附件四)。
3.3 工程选址的合理性分析
本工程选址选线的基本原则如下:
(1)选址选线符合南平电网规划,接近电力负荷中心;
(2)站址附近没有具有开发价值的自然和人文景观;
(3)站址附近无对变电站有严重污染的污染源也无军事设施;
(4)站址进出线方便,符合当地规划的要求;
(5)减少对沿线村镇规划的影响,少占用基本农田;
(6)避开地质条件差的地区,尽量避开高山峻岭;
(7)避让重要矿产区及采石场,避开自然保护区和风景名胜区,少砍伐林木,对经济林尽可能采取高跨措施。
3.3.1变电站选址合理性分析
本工程新建的寨里110kV变电站站址选择已得到光泽县住房保障及城乡规划建设局的同意,不影响当地规划,符合当地规划要求。
3.3.2线路路径及架设方式合理性分析
(1)本工程110kV金岭~寨里送电线路工程路径已得到了光泽县建设局、光泽县国土资源局、光泽工业园区管理委员会、光泽县林业局等部门的同意。
(2)本工程110kV金岭~寨里送电线路路径避让了居民聚集区,进行路径方案的比选,不跨越居民民房。
(3)本工程110kV金岭~寨里送电线路采用单回架设,由于线路经过地区植被发育良好,沿线松、杉林茂密,因此铁塔采用高塔跨树设计,减少了林木砍伐量,降低了对线路周边居民生活的影响。
(4)本工程经过区域多为山地和丘陵,为了减少土石方量,保持沿线水土环境,铁塔设计将采用高低腿设计,并配合深浅基础,尽量维持原塔位自然地形,同时针对不同的地质条件,采用适宜的基础形式。
3.3.3 规划及相关部门意见
本工程变电站选址及线路选线时征求了相关政府部门和单位的意见,主要意见及采纳情况见下表3-2所示。
表3-2   本工程协议文件一览表
工程名称        征求意见单位        主要意见        回应        附件编号
寨里110kV变电站        光泽县住房保障及城乡规划建设局        项目符合城乡规划要求        ——        附件三
110kV金岭~寨里送电线路工程        光泽县建设局        线路安全距离按规定留足        已采纳        附件四
        光泽工业园区管理委员会        请按方案二路径图实施。如按方案二路径图实施,我单位则无意见。        本次选择方案二        附件四
        光泽县国土资源局        该线路走向必需不能与高速公路走向冲突        已采纳        附件四
        光泽县林业局        同意方案一、方案二路径走向        -        附件四
        中国人民解放军福建省光泽县人民武装部        同意方案一、方案二路径走向        -        附件四
        光泽县寨里镇人民政府        同意方案一、方案二路径走向        -        附件四
        光泽县崇仁乡人民政府        同意方案一、方案二路径走向        -        附件四
3.4 工程投资
光泽寨里110kV输变电工程总投资为4118.8万元,具体分项投资见表3-3。
表3-3  寨里110kV输变电工程投资情况一览表
序号        项目名称        投资额(万元,动态)
1        寨里110kV变电站工程        2605
2        110kV金岭~寨里送电线路工程        1513.8
        总投资        4118.8

4 建设项目拟采取的污染防治措施
4.1 项目前期的污染防治措施
(1)输电线路和变电站工程在设计中已采用了护栏、护坡等措施,防止水土流失;
(2)输电线路和变电站尽可能远离或绕开居民区、环境敏感目标及各类保护目标;
(3)输电线路和变电站尽可能少占土地,尤其是要少占农田,对受影响的居民按照规定给予补偿;
(4)已充分听取政府部门、规划部门和周边群众的意见,优化设计,以减少工程的环境影响。
4.2 施工期污染防治措施
(1)变电站施工时在施工现场周围设置围栏,对所内堆土定期洒水,以减少施工噪声、扬尘对周围环境的影响。
(2)变电站施工人数约80人,应在变电站临时生活区内设置1座6-16A00型化粪池,生活污水经化粪池处理后由当地环卫部门定期清运或用作农肥,化粪池定期清挖。
(3)施工期注意对可能发现的文物进行保护。
(4)变电站大件运输会给陆路交通带来一定的影响,因此,在选择大件运输时,应尽量避开交通运输的高峰期,以减少对人们出行的影响。
(5)加强输电线路塔基的防护(护坡、排水沟等)措施,并对其周围进行绿化,保护当地植被,防止水土流失。
对于经过山地的输电线路塔基,除转角兼终端塔外,其它铁塔都有全方位不等高接腿可供选择,可以大大减少土石方量,有利于水土保持。
(6)本期新建的寨里110kV变电站的站址土石方量挖方约为7500m3(含站内基础开挖约1500m3),填方约为3500m3,需弃土4000m3,送由当地政府制定位置堆放。
线路工程不设置统一的弃渣场,塔基开挖土石方应优先回填,不能回填利用的弃渣根据工程区场地的地形状况,选择低洼处填埋。填埋结束后,对场地进行平整,利用开挖弃土的顶部进行覆土,对线路塔基的边坡种草,草种选用根系较发达的绊根草。同时,土石方的临时堆放要采取挡土墙和土工膜覆盖等措施。
(7)表层土保护与回用:变电站及塔基处表层所剥离的15~30cm表层土及水坑淤泥临时堆放,采取土工膜覆盖等措施,后期用于站区、塔基及临时施工场地、进场道路两侧边坡的覆土并进行绿化。
(8)线路施工经过植被时尽量不砍伐,取加高杆塔等跨越措施,保证对树木4.5m的最小垂直距离。
(9)制定合理的施工工期,避开雨季土建施工。所有废水、雨水有组织的排放以减少水土流失。对土建施工场地采取围挡、遮盖的措施,避免由于风、雨天气可能造成的风蚀和水蚀。
(10)加强施工现场的监督管理。应合理组织、尽量少占用临时施工用地;施工用地完成后应立即恢复。
4.3 运行期的环保治理措施
(1)对沿线相关的通讯线路和无线电设施进行通信保护设计
①根据《电信线路遭受强电线路危险影响的容许值》(GB6830-86)、电力行业标准《送电线路对电信线路危险影响设计规程》(DL5033-94)、四部关于《防止和解决电力线路对通信信号线路危险和干扰影响的原则协议》及四部一局颁发的《架空电力线与弱电线路接近和交叉规程》进行设计。
本工程地线采用了良导体地线,增强了地线对通讯线路影响的屏蔽效果,减少了对邻近通信线路感应影响的程度。
②为了减少对邻近通信线路的感应影响,本工程送电线路在路径设计时充分考虑了对通信线路影响。
(2)本次新建的110kV金岭~寨里送电线路工程在经过居民区时导线对地高度不小于7.0m,此时对环境保护目标处产生的工频电场强度、工频磁感应强度和无线电干扰场强均能满足相应评价标准的要求。
(3)将变电站内电器设备接地,站区地下设接地网,以减小电磁感应影响,从而减小变电站外的电磁场强。
(4)为防止主变压器发生事故,影响周围环境,本次新建的寨里110kV变电站本期工程拟设一座容量为18m3的事故储油池(为油水分离式钢筋混凝土地下圆形结构),该容量可以满足终期规模3台主变的事故排油需求。
(5)为防止站区内产生的生活污水影响周围环境,本次新建的寨里110kV变电站主控楼及传达室内生活污水经收集后排至化粪池,污水经处理后用于站区绿化,不外排。
(6)控制新建主变压器的噪声源。本工程新建的主变压器在设备采购时应要求其噪声源强不超过63dB(A)。
4.4 环保投资
本次输变电工程总投资4118.8万元,其中变电站的投资2605万元,线路工程1513.8万元。本期工程环保投资为67.08万元,占总投资比例为1.63%,具体项目见表4-1。
表4-1  南平光泽寨里110kV输变电工程环保投资估算
项目        投资费用(单位:万元)        备注
        变电站        线路       
污染防治费用        施工期        沉淀池、隔油池、污水管道        5.0        ——        施工期生产废水处理
                化粪池、沉淀池、污水管道        5.0        ——        施工期生活污水处理
        运行期        主变采用低噪声设备        15.0        ——        已列入工程预算
                事故油池        2.53        ——        已列入工程预算
                污水处理        0.55        ——        已列入工程预算
水土保持措施        站区厂界边坡防护、生态恢复        6.0        ——        已列入工程预算
        站区内绿化        5.0        ——        已列入工程预算
        塔基占地、青苗树木补偿        ——        27.0        已列入工程预算
固体废弃物防治费用        1.0        ——        生活垃圾处理
合计        67.08       

4 结论和建议
4.1 结论
(1)110kV寨里变位于光泽县寨里镇,承担对镇内圣农集团的数十座养鸡场供电和满足居民用电需求,并以35kV电压转供司前乡的司前变。项目区现由35kV寨里变供电(容量1×3.15MVA),10kV小水电站11座,总装机6.56MW(径流或电站),2010年全社会最高负荷7.08MW,10kV网供最高负荷5.4MW,随着寨里片区内圣农集团33座鸡场的逐渐落户和居民生活质量水平的逐渐提高,电力负荷增长较快,现有的供电手段已不满足负荷增长的需求;同时35kV寨里变仅靠坪山~寨里1回35kV线路单电源供电,线路故障将造成寨里镇和司前乡两个乡镇全部停电。根据省公司(发展函[2010]6号)关于《解决单线单变、低电压治理问题和落实试点镇电网规划的通知》文件精神,要求2012年以前基本解决35kV电网单线单变问题。也需要建设110kV寨里变,以提高两乡镇供电可靠性, 因此2012年12月建成投产110kV寨里输变电工程是必要的,届时将拆除原35kV寨里变,负荷全部由110kV寨里输变供电。
(2)本工程新建的寨里110kV变电站站址选择已得到光泽县住房保障及城乡规划建设局的盖章同意,符合当地规划要求。本工程线路路径均获得了沿线相关政府部门的同意,对沿线的乡镇规划无影响。
(3)拟建的寨里110kV变电站站址区域及周边环境保护目标处的声环境现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。站址区域及周边环境保护目标处的工频电场强度、工频磁感应强度现状小于4kV/m、0.1mT的评价标准限值,无线电干扰水平小于46 dB(μV/m)评价标准限值。
(4)根据安溪110kV安桥变电站的类比监测结果,可以预计寨里110kV变电站产生的工频电场强度、工频磁感应强度、无线电干扰值小于4kV/m、0.1mT、46dB(μV/m)的评价标准要求。
(5)寨里110kV变电站本期新建1台主变,根据预测结果,本期工程投运后,#1主变对厂界环境噪声的贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求,周边环境保护目标处的声环境质量均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。
(6)从理论计算预测结果可知,本次新建的110kV金岭~寨里送电线路工程的单回线路在经过居民区时对地高度不小于7.0m,经过非居民区时导线对地高度不小于6.0m,此时对环境保护目标处产生的工频电场强度、工频磁感应强度和无线电干扰场强均能满足相应评价标准的要求。
(7)寨里110kV变电站站址位于南平市光泽县寨里镇边,站址场地为农田正中央的山包地上,场地内下方为平地,主要为耕地,山包上为竹子、果树、菜田等。变电站建成后对当地的农业生产有一定的影响。
输电线路塔基的建设将改变现有用地性质为塔基占地,据设计单位提供的资料本工程共新建塔基49基,共占地面积1960m2,为山区林地。对于塔基占地,建设单位采用一次赔偿的方式予以补偿,不征地。塔基占地为永久占地,土地将失去原有功能。由于本次工程线路占地面积较小,对林业生产的影响很小。
(8)本工程站址征地区域和线路沿线无居民民房需要拆迁和安置。
(9)本工程公众参与的第一次信息公示、第二次信息公示及简本公示时,自公示之日起十个工作日内,建设单位以及环评单位联系人均没有收到关于本建设项目环保方面的相关意见和建议。调查结果表明, 81.8%表示支持,18.2%表示有条件支持,无人反对。
综上所述,南平光泽寨里110kV输变电工程在落实了环评中提出的各项环境保护措施后,项目运行对环境的影响较小,满足国家相应的环境标准和法规要求;从环境保护角度考虑,该项目的建设是可行的。
4.2 建议
(1)工程建成后建设单位应注意对水土流失状况、电磁环境质量进行跟踪监测,发现问题要及时整改,直至满足环保要求。
(2)建设单位可以通过公示相关的经济补偿政策规定,取得工程区域周边居民的理解和支持。