Eiafans.com_环评爱好者

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

建设项目环评、验收信息公示平台
开启左侧

[环评公示] 莆田仙游林宅(枫亭)220kV输变电工程第二次信息公示及简本公示

[复制链接]
936707395 发表于 2011-12-9 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
莆田仙游林宅(枫亭)220kV输变电工程
环 境 影 响 报 告 表







简    本

1 建设项目基本情况
项目名称        莆田仙游林宅(枫亭)220kV输变电工程
建设单位        福建省电力有限公司莆田电业局
法人代表                联系电话                邮政编码       
建设地点        莆田市仙游县
建设依据        福建省电力公司基础建设计划安排
主管部门        福建省电力有限公司
建设性质        新建        行业代码        D44
工程规模        1.仙游林宅(枫亭)220kV变电站工程
        项目        本期规模
        主变容量        1×180MVA
        220kV出线数        6回
        无功补偿装置        32MVar
        2.莆田~东进220kVⅠ、Ⅱ回线路开断进林宅(枫亭)变工程
        莆田变侧线路长约1.2km,开断点在莆进#26~#27档中靠近#26塔位处,东进变侧线路长约1.2km,开断点在莆进#28~#29档中靠近#29塔位处。
本工程开断线路路径全长2.4km,全部为双回路架设。全线位于莆田市仙游县境内。
        3.东进~耕丰牵引变220kV线路惠安侧改接入林宅(枫亭)变工程
        本段线路除改接档采用单回路架设外,其余段与拟同期建设的惠进线惠安侧改接入林宅变线路采用同塔双回路架设。共新建线路长约3.70km,其中单回路长约0.5km,双回路长约3.2km。全线位于莆田市仙游县境内。
        4. 东进~惠安220kV线路惠安侧改接入林宅(枫亭)变工程
        本段线路除改接点档采用单回路架设外,其余段与拟同期建设的耕进线惠安侧改接入林宅变线路采用同塔双回路架设。共新建线路长约3.70km,其中单回路长约0.5km,双回路长约3.2km。全线位于莆田市仙游县境内。

2环境保护目标
根据现场踏勘及工程设计资料,本工程变电站站址及输电线路沿线不涉及其它各类自然保护区、风景名胜区、水源保护区等生态敏感区域。主要保护对象是沿线居民,具体的环境保护目标见表1。





表1 莆田仙游林宅(枫亭)220kV输变电工程环境保护目标
项目名称        地理位置        保护目标        方位        距离        说  明        环境要素
仙游林宅(枫亭)220kV变电站工程        莆田市仙游县枫亭镇        废弃民房        E        70m        1栋废弃房屋,一层平顶        工频电场
工频磁场
无线电干扰
噪声
                和平村林宅        N        80m        最近处为在建二层平顶,四十多户       
                寺庙        S        30m        道源寺       
莆田~东进220kVⅠ、Ⅱ回线路开断进林宅(枫亭)变工程        莆田市仙游县枫亭镇        和平村寺田尾        E        20m        最近处为一层平顶房屋,共十几户       
东进~耕丰牵引变220kV线路惠安侧改接入林宅(枫亭)变工程、东进~惠安220kV线路惠安侧改接入林宅(枫亭)变工程        莆田市仙游县枫亭镇        北斗西埕村        SE        10m        最近处为二层尖顶,共4户       
                梅岭书院        S        35m        二层尖顶,一层尖顶,属于仙游县级文物保护单位       

3 建设项目拟采取的污染防治措施
3.1 项目前期的污染防治措施
(1)输电线路和变电站工程在设计中已采用了护栏、护坡等措施,防止水土流失;
(2)输电线路和变电站尽可能远离或绕开居民区、环境敏感目标及各类保护目标;
(3)输电线路和变电站尽可能少占土地,尤其是要少占农田,对受影响的居民按照规定给予补偿;
(4)已充分听取政府部门、规划部门和周边群众的意见,优化设计,以减少工程的环境影响。
3.2 施工期污染防治措施
(1)变电站施工时在施工现场周围设置围栏,对所内堆土定期洒水,以减少施工噪声、扬尘对周围环境的影响。
(2)变电站施工人数约80人,应在变电站临时生活区内设置1座6-16A00型化粪池,生活污水经化粪池处理后由当地环卫部门定期清运或用作农肥,化粪池定期清挖。
(3)施工期注意对可能发现的文物进行保护。
(4)变电站大件运输会给陆路交通带来一定的影响,因此,在选择大件运输时,应尽量避开交通运输的高峰期,以减少对人们出行的影响。
(5)加强输电线路塔基的防护(护坡、排水沟等)措施,并对其周围进行绿化,保护当地植被,防止水土流失。
对于经过山地的输电线路塔基,除转角兼终端塔外,其它铁塔都有全方位不等高低腿可供选择,可以大大减少土石方量,有利于水土保持。
(6)仙游林宅(枫亭)220kV变电站工程站址挖方量约6200m³,填方量约6100m³,再综合考虑基槽余土(约3500m³)后,需外弃场地余土4500m³。应在当地政府指定的弃土场进行弃土,不得随意倾倒。
线路工程不设置统一的弃渣场,塔基开挖土石方应优先回填,不能回填利用的弃渣根据工程区场地的地形状况,选择低洼处填埋。填埋结束后,对场地进行平整,利用开挖弃土的顶部进行覆土,对线路塔基的边坡种草,草种选用根系较发达的绊根草。同时,土石方的临时堆放要采取挡土墙和土工膜覆盖等措施。
(7)表层土保护与回用:变电站及塔基处表层所剥离的15~30cm表层土及水坑淤泥临时堆放,采取土工膜覆盖等措施,后期用于站区、塔基及临时施工场地、进场道路两侧边坡的覆土并进行绿化。
(8)线路施工经过植被时尽量不砍伐,取加高杆塔等跨越措施,保证对树木4.5米的最小垂直距离。
(9)制定合理的施工工期,避开雨季土建施工。所有废水、雨水有组织的排放以减少水土流失。对土建施工场地采取围挡、遮盖的措施,避免由于风、雨天气可能造成的风蚀和水蚀。
(10)加强施工现场的监督管理。应合理组织、尽量少占用临时施工用地;施工用地完成后应立即恢复。
(11)因地制宜选用合适的铁塔和基础,减少基面开方量,以适应现场的地形地貌。塔基开挖土石方优先回填,塔基处表层所剥离的15~30cm耕植土及水坑淤泥临时堆放,采取土工膜覆盖等措施,后期用于塔基边坡的覆土并进行绿化。
3.3 运行期的环保治理措施
(1)对沿线相关的通讯线路和无线电设施进行通信保护设计
①根据《电信线路遭受强电线路危险影响的容许值》(GB6830-86)、电力行业标准《送电线路对电信线路危险影响设计规程》(DL5033-94)、四部关于《防止和解决电力线路对通信信号线路危险和干扰影响的原则协议》及四部一局颁发的《架空电力线与弱电线路接近和交叉规程》进行设计。
本工程地线采用了良导体地线,增强了地线对通讯线路影响的屏蔽效果,减少了对邻近通信线路感应影响的程度。
②为了减少对邻近通信线路的感应影响,本工程送电线路在路径设计时充分考虑了对通信线路影响。
(3)将变电站内电器设备接地,站区地下设接地网,以减小电磁感应影响,从而减小变电站外的电磁场强。
(4)为防止主变压器发生事故,影响周围环境,本次新建的仙游林宅(枫亭)220kV变电站工程本期工程拟设一座容量为50m3的事故储油池(为油水分离式钢筋混凝土地下圆形结构),该容量可以满足终期规模3台主变的事故排油需求。
(5)为防止站区内产生的生活污水影响周围环境,本次新建的莆田仙游林宅(枫亭)220kV变电站工程主控楼及传达室内生活污水经化粪池处理后,上清液用于站区绿化,不外排。
(6)控制新建主变压器的噪声源。本工程新建的主变压器在设备采购时应要求其噪声源强不超过70dB(A)。

4 结论和建议
4.1 结论
(1)因此,为满足仙游县负荷发展需要,尤其是枫亭工业园区的进一步开发建设需要,提高区域电网的供电能力和供电可靠性,加强区域110kV电网,并根据《莆田220kV电网2012~2016年滚动规划》报告中220kV项目安排情况,2013年左右规划新建林宅220kV变电站是必要的。根据地区目标电网规划,220kV林宅变远景作为莆田地区双回路主干电网上的重要变电站,也是莆田与泉卅电网的联络点之一。变电站主要负责枫亭镇及周边的负荷供电。另外,根据《福厦电气化铁路牵引变电站供电方案》及其审查意见,菁田境内的耕丰牵引变初期由东进~惠安南侧220kV线路就近开断接入,枫亭林宅220kV变投产后,由枫亭林宅变供电。
(2)本工程新建的莆田仙游林宅(枫亭)220kV变电站工程站址选择已得到仙游县人民政府、仙游县建设局、仙游县国土资源局等相关单位的同意,符合当地规划要求。
本工程线路路径均获得了沿线政府相关部门的同意,对沿线的乡镇规划无影响。线路避让了居民聚集区,采用混合架设方式,有效减少了线路走廊宽度和塔基占地面积,减少了林木砍伐量,降低了对线路周边居民生活的影响。
(3)拟建的仙游林宅(枫亭)220kV变电站工程站址区域及周边环境保护目标处的声环境现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求。站址区域及周边环境保护目标处的工频电场强度、工频磁感应强度现状小于4kV/m、0.1mT的评价标准限值,无线电干扰水平小于53 dB(μV/m)评价标准限值。
(4)根据莆田220kV树兜变电站的类比监测结果,可以预计仙游林宅(枫亭)220kV变电站工程产生的工频电场强度、工频磁感应强度、无线电干扰值小于4kV/m、0.1mT、53 dB(μV/m)的评价标准要求。
(5)仙游林宅(枫亭)220kV变电站工程本期新建1台主变,根据预测结果,本期工程投运后,仙游林宅(枫亭)220kV变电站工程站址四周及周边环境保护目标处的声环境质量均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。
(6)仙游林宅(枫亭)220kV变电站工程用地原为荒地,在工业园区规划范围内。变电站占地对土地使用功能没有影响。
本工程输电线路共新建塔基22基,为山区林地。对于塔基占地,建设单位采用一次赔偿的方式予以补偿,不征地。由于本次工程线路占地面积较小且分散,对林业生产的影响很小。另外,输电线路施工过程中的临时占地,在施工结束后将进行植被恢复。
(8)本工程站址征地区域和线路沿线无居民民房需要拆迁和安置。
(9)本工程公众参与的第一次信息公示时,自公示之日起十个工作日内,建设单位以及环评单位联系人均没有收到关于本建设项目环保方面的相关意见和建议。

综上所述,莆田仙游林宅(枫亭)220kV输变电工程在落实了环评中提出的各项环境保护措施后,项目运行对环境的影响较小,满足国家相应的环境标准和法规要求;从环境保护角度考虑,该项目的建设是可行的。

莆田仙游林宅简本.doc

74.5 KB, 下载次数: 124, 下载积分: 金币 -15 个

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

关注官方抖音号

GMT+8, 2025-5-14 20:11 , Processed in 0.067748 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表