大气污染防治措施 a、施工期:(1)砂土运输车辆采用蓬布苫盖,易起尘材料装卸时规范操作,减少扬尘。 (2)对易起尘作业面应洒水作业。 (3)临时弃土集中堆放,采取必要的拦挡、苫盖措施,及时外运。 (4)大风天尽量避免易起尘作业。 水污染防治措施 a、施工期:(1)施工场地设沉淀池,施工废水经处理后,上清液用于作业面、道路降尘,沉淀物交由环卫部门处理;(2)采取永临结合,先行建设防渗化粪池,施工人员生活污水经处理后,排入站外东侧规划路上市政污水管网,最终进入广州市西朗污水处理厂。 b、运行期:经防渗化粪池处理后,排入站外东侧规划路上的市政污水管网,最终进入广州市西朗污水处理厂。 固体废物污染防治措施: a、施工期:(1)废弃包装物可回收部分送至废旧物资回收站,不可回收部分交由环卫部门处理。(2)加强管理,防超载,用帆布覆盖,防散落。(3)生活垃圾与建筑垃圾分开堆放,及时清运。 b、运行期:生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理。 噪声污染防治措施: a、施工期:(1)应合理安排施工时间,午休时间和夜间禁止施工,向周围公众公示施工信息,不可使用高噪声施工机械。 (2)选用低噪声施工机械,对噪声较高的施工机械加装消声、隔声装置,避免多台高噪声机械同时施工。(3)加高施工场界围栏,进一步降低噪声影响。(4)加强施工机械的维护与养护。 b、运行期:(1变电站采取全户内布置,主变压器、散热风机、配电装置均布置在综合楼内,110kV配电装置采用GIS设备;(2)选用低噪声设备,主变压器噪声控制在≤65dB(A)、散热风机和电容器噪声控制在≤60 dB(A);(3)风机、水泵等设备设置减振基座。(4)主变室天面排风机设置微穿孔消声器、微孔折板消声百叶出风口,同时在天面上空采用单层微孔折板式消声百叶天花。(5)主变风机运行采用温控方式,降低夜间进风温度,减少排风量,可降低风机噪声2~4 dB(A)。(6)加强管理维护,使设备正常运行。 工频电磁场无线电干扰污染防治措施: a、运行期:(1)变电站采用全户内布置,主变压器、电容器、配电装置均布置在综合楼内;110kV配电装置采用GIS设备,这种设备最大优点是将各类开关、连线母线组合密封,采取这些措施后可以屏蔽变电站产生的95%以上工频电场、无线电干扰,有效降低对外环境影响。 (2)变电站进出线采用电缆敷设,选用屏蔽效果好的电缆。 (3)对工程周围公众进行高压输变电和环保知识的宣传、解释工作。 运行期其他措施: (1)加强维护,防止事故漏油。(2)一旦漏油及时处理,净化后回收利用,废油交有资质单位按国家相关规定处理。(3)建议建设单位建立事故应急处理预案。 生态保护措施: ①变电站施工用地全布置在征地范围内,不在站外另行租用施工场地,减少占地面积,减少土地扰动。 ②文明施工,施工材料、临时堆土集中堆放并采取拦挡、苫盖措施,严禁踩踏非施工区域内地表植被。 ③土方开挖前进行表土剥离,采取拦挡、苫盖措施,用于工程完工后的站区绿化用土。 ④对基础开挖后的裸露地表用塑料覆盖,避免降雨时水流直接冲刷。 ⑤加强施工期的施工管理,如合理安排施工时序,做好临时堆土的围护拦挡和合理利用,在干旱季节定期洒水等。 ⑥根据变电站站区场地标高情况,合理设置挡土墙、排水沟等,防止水土流失。 ⑦施工区域的可绿化土地在具备条件时及时进行绿化恢复,减少水土流失。 在采取以上生态防护和恢复措施后,施工期对生态环境的影响将减至最小程度,并且不会对生态环境保护目标构成污染影响。
|