1、项目情况简述
1 500kV襄樊北(卧龙)变电站新建工程
主变规模:主变规模终期规划为4×1000MVA,本期建设2×1000MVA
出线规模:500kV出线远期10回(分别至南阳南2回、樊城2回、谷城方向2回、向西南备用2回、向东备用2回),本期4回(分别至樊城2回,南阳南2回)。220kV出线远期16回,本期6回(至米庄2回、至厉山、韩岗、均州、丹江电厂各1回)。
③500kV高压并联电抗器:远期向东2回备用500kV出线预留装设线路高抗的可能性。
低压并联电容器:远期12×60Mvar,本期4×60Mvar
低压并联电抗器:远期12×60Mvar,本期4×60Mvar
2 樊城至南阳南500kV线路π接入襄樊北(卧龙)500kV变电站输电线路工程
本工程为由已建成的500kV樊白回(即原平武线)、樊白回(即原双南线)打开π进拟建的500kV襄樊北(卧龙)变电站,再由襄樊北(卧龙)变电站出线接回到樊白回、樊白回。四段π接线路大致走向由西向东,路径总长约40km。沿线地形以丘陵、平地及河网为主。全线唐白河跨越段采用同塔双回路架设,其余路段采用单回路架设方式,导线采用4×LGJ-300/40钢芯铝绞线(唐白河跨越段采用4×LGJ-300/70)。

2、项目环境影响概述
本输变电工程对环境的影响为运行期影响,详见表1
1   变电站和输电线路的主要环境影响
项目
工程阶段

主要环境影响

施工阶段

生态环境

永久和临时占用土地面积、土壤侵蚀、耕地、植被、生物量等

其它

施工期工地噪声、污水和粉尘、扬尘等

运行阶段

电磁环境

工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声(等效连续A声级)


3、变电站环境保护措施
①废污水治理措施
●变电站生产设施没有经常性生产排水,通常只有间断产生的生活污水及雨水。变电站站区内的生活污水经处理后用于站区绿化、尽量不外排。变电站事故油池处理事故或检修时的废油由有资质的单位回收处理利用,不外排。

②噪声控制措施
500kV变电站站址选择时,己较远离周围村落。
●合理选择导线截面和相导线结构以降低可听噪声水平。
●本工程扩建的主变压器采用低噪声设备,从设备声源上控制噪声对周围环境的影响。

③工频电场、磁场防治措施
1)线路设计严格执行《110~750kV架空输电线路设计技术规范》(GB50545-2010),优化设计,使对环境的影响降到最小。送电线路邻近民房时,房屋所在位置离地1.5m处最大电场不大于4kV/m
2)变电站内电器设备接地,站区地下设接地网,以减小电磁场场强。
3)变电站内金属构件,如吊夹、保护环、保护角、垫片、接头、螺栓、闸刀片等均应做到表面光滑,尽量避免毛刺的出现。
4)保证变电站内所有高压设备、建筑物钢铁件均接地良好,所有设备导电元件间接触部位均连接紧密,以减小因接触不良而产生的火花放电。

④无线电干扰防治措施
    变电站的无线电干扰源主要来自500kV的高压和超高压配电装置,主要是高压屋外配电装置的无线电干扰。500kV配电装置设计重视对无线电干扰的控制,在选择导体及电气设备时充分考虑降低整个配电装置的无线电干扰水平。使配电装置围墙外20m处的无线电干扰水平小于55dBμV/m),并符合现行的《导体和电器选择设计技术规定》(SDGJ1486)和《高压配电装置设计技术规程》(SDJ585)的规定。
500kV送电线路在设备定货时要求导线、母线、均压环、管母线终端球和其它金具等提高加工工艺,防止尖端放电和起电晕;500kV线路工程均采用四分裂布置;可有效降低无线电干扰水平;满足在好天气条件下、频率为0.5MHz时距边导线投影处20m处的无线电干扰水平小于55dBμV/m)的要求。

4 、环境影响评价主要结论
1)本项目属于是国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录(2011年本)》中鼓励类(500千伏及以上交、直流输变电)项目,符合国家现行产业政策。
2)本工程变电站四周区域工频电场、磁感应强度、无线电干扰及噪声现状满足相应的标准要求。
3)本工程投运后产生的工频电场、磁感应强度、无线电干扰及噪声符合评价标准的要求。
4)在严格按照本报告中提出的各项针对性措施、要求的前提下,可将各种不利影响降至最低。
    500kV
襄樊北(卧龙)输变电工程的建设,实施了各项环保措施后,从环境保护角度分析是可行的。

5 、公众参与
    本工程的环境影响报告书简本将于20120924~20121012日在环评爱好者网站环评公示发布区(http://www.eiafans.com/forum-64-1.html)上公示,500kV襄樊北(卧龙)输变电工程周边的公众或团体可通过以下方式于公示的10个工作日内以电话、信件、传真、电子邮件的方式向建设单位或环境影响报告编制单位提出有关本工程建设和环境保护方面的建议和意见。

建设单位:湖北省电力公司
地址:湖北省武汉市徐东路175
邮编:430077
联系人:陈涛   电话:
027-88566245
环评单位:国电环境保护研究院

地址:南京市浦口区浦东路10
邮编:210031
电话:
025-58630870
传真:
025-58630872
联系人:杨凯

邮箱:yangkai@nepri.com
发表于 2012-9-24 08:43 | 显示全部楼层
产业结构调整指导目录2011年本都出来一年多了,你还写的2005,这水平不咋样嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-24 19:21 | 显示全部楼层
浅浅の无奈 发表于 2012-9-24 08:43
产业结构调整指导目录2011年本都出来一年多了,你还写的2005,这水平不咋样嘛

谢谢指正!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-6-20 10:39 , Processed in 0.072512 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表