[交流] 石化项目事故池设置

[复制链接]
发表于 2012-10-31 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位兄弟,有点问题想咨询一下
本人有一个石化储存项目,共建设88个储罐,由1.5个柴油罐组、1.5个汽油罐组、2个重油罐组、3个化工罐组、1个化工卧罐组组成,储存物料主要包括重油、柴油、汽油,液体化工品品种主要为苯类(甲苯、二甲苯)、醇类、丙酮、环己烷、苯酚、邻苯二甲酸二辛酯、甲基异丁基甲酮、乙二醇单丁醚、醋酸、醋酸乙酯等。每个罐组设有围堰,围堰满足单个罐体最大泄漏量要求。
现建设单位由于施工场地原因,只能建设200立方米事故池,请问各位能否利用围堰作为事故池使用,这个项目设置200立方米事故池是否具备环境可行性?
 楼主| 发表于 2012-10-31 16:05 | 显示全部楼层
本项目总容量变为38.52万m3,年最大周转量约230万m3(两个月周转一次),其中成品油周转量约200万m3/a、液体化工品周转量约30万m3/a。如果不具备可行性,危险化学品单位的事故应急池最少应多大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-31 22:10 | 显示全部楼层
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006),防火堤的有效容量不应该小于其中最大储罐的容量,防火堤高度应比计算高度高出0.2m,且其高度应为不超过2.2m
事故水池容积=一次消防最大用水量+最大储罐量,若储罐区设有满足要求的防火堤,则该部分容积可略。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-1 10:00 | 显示全部楼层
谢谢,根据事故水池容积=一次消防最大用水量+最大储罐量+当地最大降雨量-防火堤有效容积-事故废水管道容量,如果防火堤有效容积足够大,可以满足要求,设置200立方米的事故池是可行的。
      但是考虑到装车台处发生火灾,产生的消防水应如何处理,这个项目通过计算,装车台区域消防冷却水量30L/S,泡沫消防水量96L/S,冷却时间3h,泡沫混合液供液时间40min,事故时的雨水量约240m3,再考虑事故时的泄漏量约60m3,装车台区域事故消防水量约900立方米。
       当装车台区域发生火灾时,关闭该区域与污水系统连接的控制及与雨水系统连接的控制阀,打开雨水管道与事故集水池连接的控制阀,灭火产生的消防事故水通过雨水管道进入事故集水池(200立方米),事故集水池内设两台潜污泵,,潜污泵按消防要求配电,化工污水由潜污泵提升至罐组H的防火堤内储存,含油污水由潜污泵提升至E罐组防火堤内储存,请问这种做法是否合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-1 10:09 | 显示全部楼层
eialiujian 发表于 2012-10-31 22:10
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006),防火堤的有效容量不应该小于其中最大储罐的容量,防火堤高度应 ...

发表于 2013-5-22 19:18 | 显示全部楼层
这么大一个储罐区,200立方米的水池相当于没有。按你的描述只是一个中转缓冲池,而且着火的时候把事故水抽到其它罐组的防火堤储存也是不可能的,会引发更大的灾害,没人敢这么干!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-4 17:05 | 显示全部楼层
这种做法肯定不可行!事故状态怎能有动力呢?
回复 支持 反对