一个冷库项目,配有速冻生产线,主要速冻芦笋和青椒,生产过程中会产生大量废水,废水与生活污水一起经地埋式污水处理站处理,处理后的水能否用于冷库冷冻机组的冷却?很急,跪求各位!
发表于 2009-9-27 13:05 | 显示全部楼层
主要看出水能否达到冷冻机组用水的要求。
地埋式污水处理设施出水达到GB/T18920应该是没有问题的,对比看一下是否符合冷冻机组冷却用水的具体要求
发表于 2009-9-27 13:40 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,生产用水也有一定的水质要求
发表于 2009-9-27 14:12 | 显示全部楼层
出水水质是否符合冷却机组的冷却水水质要求?
 楼主| 发表于 2009-9-27 14:59 | 显示全部楼层
对压缩机冷却水,温度一般要求不高于28℃,排水温度小于40℃。对水质要求为:
    pH值    6.5~8.0
    悬浮物含量    不大于50mg/L
    暂时硬度    不大于17°dH
    含油量    小于5mg/L
    氯离子(C1-) (质量分数)    小于50×10-6
    硫酸根(SO4-2) (质量分数)    小于50×10-6
刚查到的,而项目废水主要污染物为COD、BOD,应该是可以用的吧