收起左侧

[求助] 关于声导则应用

  [复制链接]
发表于 2010-3-28 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
某居民楼执行GB3096一类昼间标准。距居民楼外围墙A点200米拟新建一项目,全天运行14小时,该项目多个声源在A点产生的等效声压级为53dB(A),另有一等效室外声源,全天运行10小时,在A点处产生的声压级为49dB(A),问:项目建成后A点噪声是否达标?评价等级及评价范围?
此题计算等效声级时,总时间T采用多少值合适,采用24h行吗?望高手解答。
发表于 2010-4-2 08:00 | 显示全部楼层
出会这种题吗?哪里来的?计算等效声级要用积分的。
发表于 2010-4-6 21:46 | 显示全部楼层
La=51.7db<55db 达标;
二级评价;
评价范围为该建设项目周界外200米范围。

对否,请指正。
 楼主| 发表于 2010-4-7 20:22 | 显示全部楼层
感觉不对。声级计算与评价标准矛盾,范围根据前面结果而定,思路不对。
发表于 2010-7-15 22:38 | 显示全部楼层
题干没有给出噪声作用时间段主,分昼、夜两时段,白天12小时,夜间按当地规定
发表于 2010-10-11 07:38 | 显示全部楼层
题干没有给出噪声作用时间段主,分昼、夜两时段,白天12小时,夜间按当地规定
409411629houmao 发表于 2010-7-15 22:38



    应该给出工况的时间条件,然后按照噪声叠加计算,最后和标准比较
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-11 07:46 | 显示全部楼层
La=51.7db
dododo4485 发表于 2010-4-6 21:46



    怎么能算出来是51.7呢?一个贡献53,一个贡献49呀?还不计本底值呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-12 15:13 | 显示全部楼层
首先,居民区属于一类功能区,因此白天的噪声限值为55dB,
第二,将53与49合成为55dB,达到了限值,因此,超标。
因新增拟建项目导致噪声增加了55-49=6dB, 大于5dB,因此应为一级评价。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-20 16:33 | 显示全部楼层
La=54.5db<55db 达标.
且54.5-49=5.5大于5dB,应为一级评价
至于等效声级总时间,题目并没要求,时间一般是取样时间的总时间就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-20 21:58 | 显示全部楼层
回复 9# ldb321


    顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-8 10:49 | 显示全部楼层
同意#9楼的意见,53dB和49dB
叠加后为54.5dB,小于55dB,达标。项目建成后声级增加了54.5-49=5.5dB,大于5dB,因此评价等级为一级。