1.   项目概况
项目名称:丽国、丽竺110kV线路、孙怀一二220kV线路、丽机110kV线路迁改(高丽营镇于庄村)工程
建设单位:国网北京市电力公司
建设地点:北京市顺义区高丽营镇于庄村
建设内容与规模:
拟建工程总投资约4016万元。新建110kV   迁改线路路径长度5.9km,220kV同塔双回迁改线路路径长度约为4.1km。
具体工程规模见表1。
表1 工程建设规模表
项目组成
建设内容
建设规模
孙怀一二220kV线路迁改工程
新建同塔双回220kV线路
起点:原孙怀一二42#塔
终点:原孙怀一二50#塔
路径长度约4.1km
丽国、丽竺110kV线路迁改工程
新建同塔双回110kV线路
起点:原丽国、丽竺25#塔
终点:原丽国、丽竺29#塔
路径长度约1.9km
丽机110kV线路迁改工程
新建单回110kV线路
起点:原丽机25#塔
终点:原丽机33#塔
路径长度约4.0km
2.建设必要性
北京东方华美房地产开发有限公司作为北京市顺义区高丽营镇于庄村(一期)项目一级土地开发的主体,该地块规划建筑规模约为351500m2,建设内容为住宅及居住公共服务设施。
目前,该地块用地范围内有产权为国网北京市电力公司的丽机110kV线路、孙怀一二220kV架空输电线路,地块内的现状架空线路影响其开发建设,为保证该项目的顺利实施,北京东方华美地产开发有限公司与国网北京市电力公司协商,将地块内的现状架空线路进行迁改,根据《建设项目环境影响评价管理名录》要求,本项目需要编制环境影响报告表并向北京市环境保护局进行报审批复,建设单位委托北京中咨华宇环保技术公司开展项目的环境影响评价工作。
综上所述,为保证顺义区高丽营镇于庄村(一期)项目的实施,对现状地块内的架空线路进行迁改是十分必要的。
3.环境保护目标
经现场踏勘本项目新建迁改线路充分进行了选线论证,对城市规划区进行了避让,线路基本沿规划绿化带走线,线路远离居民住宅、敏感通信设备和设施,线路评价范围内无居民住宅区类环境敏感保护目标。项目建设重点保护区域电磁环境和声环境质量。
4.环境质量现状
4.1环境空气质量现状
本项目评价区域环境空气质量功能区划为二类,执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中规定的二级标准。
根据北京市2012年《环境状况公报》,北京市顺义区空气中SO2、NO2和可吸入颗粒物等主要污染物的年均浓度分别为0.023mg/m3、0.045mg/m3和0.098mg/m3。
项目所在区域正处于开发建设阶段,遇大风天气情况下容易起扬尘,造成可吸入颗粒物超标,所以需要加强管理施工场地的扬尘治理。
4.2地表水环境质量现状
本项目所在区域属于北运河水系,主要地表水体为温榆河,水体功能分类为Ⅳ类,根据2013年8月北京市河流水质状况调查,温榆河现状水质为V2类。
4.3声环境质量现状
本项目所在区域为平原环境,为1类环境噪声功能区,通过对区域声环境现状进行监测,各监测点位处昼间、夜间环境噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准,即昼间55dB(A)、夜间45dB(A),项目区声环境现状较好。
4.4电磁环境现状
通过对项目所在区域各工频电磁环境进行现状监测,监测因子为工频电场强度、工频磁感应强度和无线电干扰场强,监测结果表明,工频电场强度和工频磁感应强度监测值满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中推荐执行的居民区工频电场4kV/m、工频磁场0.1mT的评价标准限值的要求;无线电干扰场强满足《高压交流送电线无线电干扰限值》(GB15707-1995)中53dB(μV/m)。
5.施工期环境影响分析
5.1大气污染防治措施
施工前制定施工扬尘污染防治措施,施工作业面周围设置围栏,施工区域定期洒水、及时清理,4级以上大风天气停止土方施工,运输车辆进入施工场地应低速行驶,驶离施工场地后需清洗尘土,施工场地不设混凝土搅拌站,采用商购混凝土,施工渣土需用帆布覆盖,抑制扬尘。
5.2水污染防治措施
施工废水严禁以渗坑、渗井或无组织方式进行排放,施工场地内需设置废水沉淀池,并做防渗处理,废水经沉淀后的上层清液经组织排入市政污水管网,沉淀物质运至指定地点进行妥善安置。施工人员生活充分利用市政公共卫生设施或者设置移动式公侧,生活污水排入城市污水管网。
5.3固体废物污染防治措施
施工过程中产生的建筑废料以及施工人员产生的生活垃圾应分类处理,并及时清运。弃土弃方均集中外运,并运输至指定地点消纳。
5.4噪声污染防治措施
严格控制施工时间,严禁夜间作业;施工过程尽量采用低噪设备,加强日常施工机械的维修和养护,避免由于施工设备老化或者养护不到位而引起施工机械噪声增大,施工作业场地内产噪设备应进行合理布置,尽量远离对噪声影响敏感的环境保护目标。施工车辆尽量选择远离环境保护目标的运输道路进、出施工场地。
6. 营运期环境影响分析
6.1声环境影响分析
高压输电线路在运行期间,由于高电压、高电位运行,加之金具和导线加工工艺不满足标准要求时,会产生火花放电和电晕现象,会产生噼噼啪啪和嗡嗡的噪声,尤其是在阴雨天气条件下,电晕现象会比较显著;所以通过有效的提高线路金具和导线的加工工艺,并尽量采用大截面导线,可以有效降低火花放电和电晕现象的产生,通常输电线路在运行一段时间后,由于表面氧化、噪声影响也逐渐降低,本项目通过合理选择线路电气元件,采取上述降低噪声的环境保护措施,对区域的声环境影响较小,营运期不会对区域的声环境质量产生影响。
6.2电磁环境影响分析
通过类比监测和理论预测,本项目送电线路产生的工频电场、工频磁场影响分别满足4kV/m和0.1mT评价标准,线路边线导线外20m距离处、0.5MHz频率产生的无线电干扰场强满足46dB(μV/m)标准限值要求。
综上分析可见,本工程送电线路投入运营后,产生的工频电场、工频磁场和无线电干扰远低于相应评价标准限值。
7.评价结论
   本项目在贯彻环评报告中各项污染防治措施后,污染物能够达到相应标准排放,从环境保护角度分析,丽国、丽竺110kV线路、孙怀一二220kV线路、丽机110kV线路迁改(高丽营镇于庄村)工程的建设是可行的。
公众对本项目有任何疑问可以致电建设单位及环评单位:
建设单位联系方式 :   国网北京电力公司   孙工   13311185256
环评单位联系方式:    北京中咨华宇环保技术有限公司   刘工   87162828