[环评公示] 铜仁仁济医院环评报告书第二次公示

[复制链接]
sly407156829 发表于 2013-12-6 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
铜仁仁济医院建设项目环境影响评价第二次公示
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国家环保总局环发2006〖28号〗《环境影响评价公众参与暂行办法》等相关规定,铜仁仁济医院建设项目环境影响评价进行公示,有关事宜公告如下:
一、建设项目名称及概况
1、项目名称:铜仁仁济医院
2、建设地点:铜仁市大江坪路12号
3、、项目概况:铜仁仁济医院位于铜仁市大江坪路12号,仁济医院原身为铜仁全通职工医院,属铜仁全通汽车运输有限责任公司,铜仁全通汽车运输有限责任公司于2012年1月将该栋房屋6层楼整体出租给铜仁仁济医院开展医疗服务工作。铜仁仁济医院注册资金60万元,设计床位45张,现因病人较多,床位已不能满足现有需求,因此医院扩充病床位至100张。医院占地面积832.1m2,建筑面积4992.5m2,是一个以心脑血管内科、腔镜外科和妇产科为主要特色,设有内科、外科、妇产科三个现代化标准病区,二个现代标准化手术室;本项目不设置急诊科,另设有儿科、临床检验、X线、医学超声、预防保健等诊疗科目。是一所集医疗、教学、科研为一体的一级综合医院,是铜仁地市城镇职工医保、铜仁地区居民医保、铜仁市新型农村合作医疗定点医院。
二、建设项目对环境可能造成的影响
环评介入时,项目已投入运营,因此不考虑施工期本项目对周围环境的影响。
运营期的污水处理站废气、医疗废水、生活污水、医疗垃圾、污水处理站污泥、生活垃圾,以及污水处理设备、发电机运行时产生的噪声等对周围环境的影响。
三、营运期预防或减轻不良影响的对策和措施的要点
(1)废气
项目污水处理系统废气通过紫外线消毒和活性炭吸附处理后排放;厨房油烟采用静电油烟处理器进行处理,同时通过新建的油烟管道引至群楼楼顶排放;项目备用发电机采用0#清洁柴油,并使用喷淋设施。污水处理系统排放废气可以达到《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)表3标准、厨房油烟达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)小型标准、发电机尾气等可以达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准、无组织排放浓度限值标准,对周围环境影响较小。
(2)污水处理措施
项目污水主要有医疗废水、厨房废水、行政人员生活污水、发电机尾气喷淋水等,医院污水通过“混凝沉淀+消毒+脱氯”处理后达到《医疗机构水污染排放标准》(GB18466 -2005)表2预处理标准,然后排入市政污水管网进入城市污水处理厂处理,处理达标后排放至锦江,对周围水环境影响较小。
(3)固体废物
医疗废物和污泥:医疗废物是指医疗机构在医疗、预防、保健和其他相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物,分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物五类。必须严格按《医疗废物集中处置技术规范》及《医疗废物管理条例》进行分类及处置。本项目须按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)设置医疗废物暂时贮存间,对产生的医疗废物进行分类收集并贮存于医疗废物贮存间后。污水处理站污泥和医疗废物集中收集送铜仁市垃圾无害化处理有限公司统一处理。
(4)噪声
本项目主要产生噪声为污水处理设备噪声、备用发电机噪声。分别设置机房,门窗采用隔声门窗,并采取相应的吸声、隔声措施。其噪声经过处理后能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。因此,项目产生噪声对周围环境影响不大。
四、环境影响评价结论要点
本项目建设符合国家相关的产业政策,有利于改善铜仁市的医疗条件,保障铜仁市人民的身体健康。本工程在采取有效的污染控制措施并加强完善环境管理和监督的前提下,对周围环境的影响较小。从环境保护的角度讲,项目的建设是可行的。
五、征求公众意见的形式:
1、发布第二次公示(张贴);
2、在网上发布:
http://www.eiafans.com/forum.php?mod=post&action=newthread&fid=64
六、征求公众意见的范围
项目所在地周边单位和群众。
七、征求意见主要事项
(1)项目运营期间,公众最关心的当地环境问题(大气、水、噪声、固体废物等污染);
(2)建设项目采取的环境影响预防和减缓措施是否可行;
(3)建设项目的环境影响是否可以接受;
(4)公众对建设项目有益影响的确认(发展经济、保护环境、家庭收入等);
(5)其它意见和建议。
八、公众提出意见的主要方式
1、电话直接反映:
环评单位及联系方式:邵阳市环境保护研究所
联系人:苏工
联系电话:0856-5256059
建设项目业主单位名称:铜仁仁济医院
联系人:吴先生;联系电话:13885664164
2、写信向建设单位或环评单位反映:
(1)铜仁仁济医院;
(2)邵阳市环境保护研究所,贵州省铜仁市碧江区梵净山大道88号。
(3)环评单位邮箱:407156829@qq.com
九、保留时间:10天(2013年12月6-2013年12月12日)。
                                                      铜仁仁济医院
                                                      2013年12月6日

 楼主| sly407156829 发表于 2013-12-6 14:53 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

关注官方抖音号

GMT+8, 2026-9-16 07:53 , Processed in 0.069415 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表