已建一个变电站  距离变电站10m有个店铺投诉严重 本期是31.5MVA,远期是2x31.5MVA,本期电磁辐射可以现场监测出来,远期测需要预测,本来远期是想找个基本类似的变电站做类比监测就可以了,问题就在于找了很多个已建或扩建的变电站所监测的电磁场监测数据都比本期现场监测的数据小,这样就不能达到类比的要求了。现在特此发帖,向各位高手请教,这该如何是好?有怎么妙计可以预测远期电磁辐射的?
发表于 2010-5-20 22:22 | 显示全部楼层
这是110kV变电站,你需要找平面布置型式和出线方式相似的站做类比,如户内站还是户外站、半户内站,电缆出线还是架空出线等。同时要注意监测点位的选取,如果你这个站有选择出线下放做本期监测点,而类比站没有在出线下监测,那可能本期监测值较类比站大。

评分

参与人数 1金币 +112 收起 理由
鹤无声 + 112 热心解答问题

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-5-21 08:37 | 显示全部楼层
谢谢 版主
不好意思,后来才知道了,变电站远期还要再做环评,所以不用做远期预测了,本期就直接用现状监测数据进行分析就好了
发表于 2010-5-21 14:05 | 显示全部楼层
感谢jackyyue 版主的解答