有个问题请教下大神们。家具(木门)喷漆厂,租用的集体土地上的房屋,目前有合法的房屋租赁合同,其余证书都没有,如环评手续。但是喷漆房周围都是居民区,属于环境敏感区。喷漆房离最近的居民楼只有不到20m。现在用的水帘喷漆设备,废气通过15m高的烟囱排放了,没有什么噪音。这样环评可以过否?
发表于 2015-6-19 14:30 | 显示全部楼层
应该是未批先建项目,最好先了解当地环保部门关于未批先建项目处理意见后在考虑做环评的事情
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-19 15:41 | 显示全部楼层
刚接触了一个汽车喷漆的项目,也是处于市区内,喷漆烤漆废气经喷漆烤漆房自带处理设施处理,对环境影响不大,这样写的过了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-19 16:02 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-19 16:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 xingganxiaobaic 于 2015-6-19 16:48 编辑

喷漆的项目污染很重吧。应该有卫生防护距离吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-20 14:58 | 显示全部楼层
应考虑无组织排放,计算卫生防护距离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-20 15:39 | 显示全部楼层
应该考虑卫生防护距离 20mi有点太近了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-20 22:01 | 显示全部楼层
计算的卫生防护距离肯定不够
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-21 09:31 | 显示全部楼层
这个项目肯定不行,除非环保局不管或者“没看见”
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-21 09:33 来自手机 | 显示全部楼层
苯系物会引起居民投诉
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-23 09:18 | 显示全部楼层
首先第一个是安全防卫距离,喷漆车间的设备最少与居民区距离50米.  (硬性指标)
      第二个是资料:除了租用合同,还要企业提供相关的房产证,或者场地使用证明,或者土地使用证(要注明使用的土地性质为工业用地)
      第三个是 家具类带有喷漆的话要做报告书的,对于喷漆用的原辅料需采用水性的油漆.
综合以上三个条件,通过不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 09:15 | 显示全部楼层
喷漆除了有苯、甲苯、二甲苯、NMHC外还有什么污染物?是不是还有颗粒物?求大神指导指导{:soso_e181:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-3 09:16 | 显示全部楼层
汽修厂的漆房,是不是也要这么要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-3 16:55 | 显示全部楼层
甲苯、二甲苯、 非甲烷总烃
回复 支持 反对

使用道具 举报