事故池根据《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2009)和《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2009)中的相关规定设置。事故池主要用于区内发生事故或火灾时,控制、收集和存放污染事故水(包括污染雨水)及污染消防水。污染事故水及污染消防水通过雨水的管道收集。事故应急水池容量按下式计算:  
V事故池=(V1+V2+V雨)max   
式中:(V1+V2+V雨)max ——为应急事故废水最大计算量,m3;
V1 ——为最大一个容器的设备(装置)或贮罐的物料贮存量,m3;
V2 ——为在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防水量,包括扑灭火灾所需用水量和保护邻近设备或贮罐(最少3个)的喷淋水量,m3;
V雨——为发生事故时可能进入该废水收集系统的当地的最大降雨量,m3,V 雨 =10q*Ft;     V3 ——为事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量(m3) 与事故废水导排管道容量(m3)之和。  
(1)事故状态下物料量(V1):企业锅炉房中无废液储罐,则事故状态下的物料量V1为0m3。  (2)消防用水量(V2):一次灭火消防最大用水量建筑为乙类车间,消防用水量为40L/s(其中室外30L/s,室内10L/s),火灾延续时间为2h,则最大消防用水量V2为288m3。  
(3)雨水量(V雨):  式中:V雨——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量,m3; q——降雨强度,mm;按平均日降雨量;  qa——年平均降雨量,mm;XX市年平均降雨量,取qa=1382.3mm; n——年平均降雨日数。XX市年平均降雨日数为70-140天,计算时n取100天;  F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积,ha;F =5ha;(该公司生产区域约5 ha)  t——降雨持续时间,h;t=4h;(取发生事故时降雨持续时间为4h)
V雨=10qFt/24=115m3  (4)事故废水导排管道容量(V3):公司雨水管道直径为300mm,雨水管道总长为300m,则事故废水导排管道容量V3为21 m3。  因此,公司应准备的最小事故应急池容积为:V事故池= 382m3,取400m3。