一、项目概况
本项目源于课题“球床堆球流运动规律的实验研究与理论模型研究”,隶属于国家科技重大专项项目“大型先进压水堆及高温气冷堆核电站”。清华大学核研院研发建造的模块式高温气冷堆HTR-PM采用球床堆芯,以氦气为冷却剂,全陶瓷包覆颗粒制成球形燃料元件,石墨作为慢化剂和堆芯结构材料,通过一套燃料装卸系统进行元件的在役循环,实现不停堆连续换料。其中,燃料元件在球床堆芯中的运动规律是堆芯几何设计和物理设计的基础,反应堆物理、热工、核燃料循环、安全分析等方面都有赖于球流运动规律的研究。课题“球床堆球流运动规律的实验研究与理论模型研究”将建造三维球流实验系统装置,以研究三维条件下的球流运动规律。鉴于三维实验系统的不透明特点,无法直接观察,因此拟采用先进的CT检测技术进行球流检测,将采用Co-60放射源作为CT检测系统装置的射线源。Co-60放射源的活度为3.7e12Bq100居,II类源,提交《环境影响报告表》)。本项目具有实践的正当性。
本项目的三维球流实验系统装置设置在球流实验室中。该实验室是一个独立的建筑物,建筑物东西长度约17m,南北宽度约11m,高度约8m,占地面积接近200m2
核研院持有国家环境保护部颁发的辐射安全许可证,证书编号“国环辐证[00312]”。使用Co-60II类放射源在核研院辐射安全许可证的许可范围内。
位于大型综合性核基地(清华大学核研院)的围墙内,地点在北京市昌平区南口镇虎峪村清华大学校区。
二、建设项目对环境造成的影响
本项目运行时对环境的影响主要是Co-60发出的g射线穿过屏蔽层对工作人员和公众造成的辐射剂量,以及g射线对检测室内空气中分子原子的电离而产生的臭氧。
分析计算表明(详见附件环境影响报告表):
1.工作人员可能受到的个人年有效剂量最大为0.53mSv,远低于GB10252-2009《钴-60辐照装置的辐射防护与安全标准》中规定的辐射工作人员个人年有效剂量约束值5mSv
2.公众成员可能受到的个人年有效剂量最大为0.033mSv,远低于GB10252-2009《钴-60辐照装置的辐射防护与安全标准》中规定的公众成员个人年有效剂量约束值0.1mSv
3.检测室内,即使在无通风时大厅内臭氧饱和浓度也仅为0.0000104mg/m3,在通风情况下更是低于此值,远低于GB3095-2012《环境空气质量标准》中规定的环境空气中臭氧浓度(1小时平均):一级0.16mg/m3;二级0.20mg/m3
三、安全
本项目从设计上考虑了安全联锁措施和防火防盗措施,并制定有安全操作规程,因而能防止工作人员可能受到的意外辐射照射,并确保放射源的安全。此外,本项目还在检测室设置了4个固定式剂量监测点,同时备有便携式剂量监测仪,监测检测室和主控台的辐射剂量情况,能有效保障本项目的辐射安全。
四、联系方式
单位:清华大学核能与新能源技术研究院
联系人:方向
联系电话:13661071350


环境影响报告表见附件。

2016.08 清华大学核研院环境影响报告表(公示).pdf

1.61 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 金币 -15 个

环境影响报告表

linzhiguo8888 发表于 2017-1-2 13:19 | 显示全部楼层
专业生产实验室家具、设备、通风净化气路等实验室工程设计、施工,希望有机会为您效劳,如果您有这块需要请联系15855064122林先生  QQ1159443788,定当感激不尽,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

liufenggudu 发表于 2022-7-31 18:28 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

关注官方抖音号

GMT+8, 2025-11-21 11:12 , Processed in 0.210664 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表