收起左侧

[验收公示] 江西西快乐体育投资管理有限责任公司 江西快乐体育产业园(教学运动区)项目竣工环...

[复制链接]
发表于 2019-5-22 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
江西西快乐体育投资管理有限责任公司
江西快乐体育产业园(教学运动区)项目竣工环境保护验收
(废气、废水、噪声)专家组意见
江西快乐体育投资管理有限责任公司于2019年3月26日在萍乡市安源区主持召开《江西快乐体育投资管理有限责任公司江西快乐体育产业园(教学运动区)项目》竣工环境保护验收(废气、废水、噪声)技术审查会。参加会议的有江西快乐体育投资管理有限责任公司(建设单位)、江西昊风环保科技有限公司(环境保护验收监测报告编制单位)等单位的代表和专家(专家名单附后)共7人。与会专家和代表实地勘察了项目现场,听取了建设单位对该项目环保执行情况和验收监测报告编制单位对项目竣工环境保护验收监测报告的汇报,审核了有关资料。根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(2018年第9号)的要求,经认真讨论,形成以下废气、废水、噪声验收意见:
一、项目概况
项目位于萍乡市安源区五陂镇长潭村金子冲,分为教学运动区和商业住宅区两个功能区,总占地面积为134056.6m2,其中教学运动区规划用地面积为112080.7m2。教学运动区包含2 栋教学楼(包括小学部和中学部综合教学楼,设置60个班,其中中学24个班、小学36个班,教学规模2340人),1栋素质教育中心、1栋教师宿舍、1栋教师公寓, 1座400米标准田径场兼标准足球场;室外配套有6个5人制足球场,3个7人制足球场,4个篮球场,2个网球场,总投资25963.27万元。
二、环境保护执行情况
1. “三同时”情况
项目于2016年7月委托萍乡市环科环保技术服务有限公司编制了《江西快乐体育投资管理有限责任公司江西快乐体育产业园(教学运动区)项目环境影响报告表》。萍乡市安源区环境保护局于2016年7月15日予以批复。目前项目废气、噪声环保设施全部配套建成,大气、噪声环保设施做到了与主体工程同时设计、同时施工和同时投入运行,具备了废气、噪声环境保护竣工验收的条件。
2. 环境管理和环保制度
江西快乐体育投资管理有限责任公司重视环境保护档案的建立和管理,制定了完备的环境管理规章制度,内容涉及废气、废水、噪声污染物的排放、治理设施的管理等各项内容。
3. 环保设施建设情况
经现场检查,本项目基本按环评文件及其批复要求对项目工程所产生的废气、噪声进行了治理,废气、噪声环保设施运行正常。
⑴ 废气治理
项目营运期间大气污染物主要为食堂厨房油烟废气、汽车尾气和实验室废气。
油烟废气经油烟净化装置处理后通过食堂厨房排风管在楼顶排放,对周边环境影响较小。地上停车场汽车尾气排入开放性的空间,并且在项目区道路两旁种植花草树木,对周边环境影响较小。实验室废气经通风橱外排。
⑵ 废水治理
项目采用雨污分流,雨水通过雨水管网收集后外排;项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起汇入化粪池处理后外排。
⑶ 噪声治理
项目通过合理布置噪声源位置、采取低噪声设备等措施减少噪声对外界的影响。
三、验收调查和监测结果
2018年12月8日-9日,江西三禾检测技术有限公司对项目竣工进行了验收调查和监测,期间环保设施运行正常,监测期间,项目满足验收监测的要求。以下结果来源于江西昊风环保科技有限公司提供的《竣工环境保护验收监测报告》。
1. 废气
验收监测期间,油烟废气净化器出口油烟浓度均符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中排放标准
2.废水
验收监测期间,项目生活污水校外总排口、生活污水校内总排口废水pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油的排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准。
3.噪声
验收监测期间,项目东、南、北厂界噪声检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准要求,西侧边界噪声检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)4类标准要求。
四、验收结论
验收组经现场检查,认真审阅相关资料,在充分讨论后认为该项目在完成验收组提出的整改意见的前提下,同意该项目通过废气、废水、噪声竣工环境保护验收。
五、建议及要求
1.根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及技术规范要求,调整、完善和补充验收监测报告中的章节和内容,核实引用相关法律、法规时效性。
2.进一步调查核实项目的实际建设情况是否与环评及批复一致,完善环评及批复要求落实情况一览表。
3.按照环评及批复要求,完善生活污水处理设施。
4.完善项目平面布置图,在图中标明项目隔油池、化粪池分布情况及处理规模。
5.补充油烟废气净化器进口油烟废气监测数据,规范相关附图、附件,加强文字校核。
6.专家和与会代表其他意见。

 楼主| 发表于 2019-5-27 09:06 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-27 09:08 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-4-26 07:58 , Processed in 0.070451 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表