最近接触陶瓷厂项目,原辅材料是粘土、矿石、长石矿、砂石、灰石、白粘土、颜料这些,可能引发火灾事故的应该是天然气跟柴油,厂区无其他风险物质了。

在天然气管线避开柴油储罐间前置条件下,然后又因为柴油着火不能用水扑灭,我这里有个问题,假设厂区起火了,我这消防废水主要污染因子应该是SS,跟我们家里起火一样吧,这消防废水要收集吗?借鉴很多报告,事故应急池容积测算都算上消防废水的收集。想了半天,还是感觉没道理啊。


各位同行,有没有消防废水收集处理的有关规定?



发表于 2017-4-6 20:40 | 显示全部楼层
最近也遇到非化工项目要求设消防水池。查了资料,只有化工行业有要求,非化工行业没有要求,觉得没必要。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-7 11:38 | 显示全部楼层
我做过几个喷漆的报告,专家在会上同样说发生火灾事故不能用水,要用沙子或泡沫灭火器。但是环保局还是要事故池,并且容积计算还是按照消防废水量。我也想过这是矛盾和不合理的,但是感觉没办法,管理部门就是一刀切,自从2005年松花江硝基苯火灾污染事故发生后,全国开始统一要建事故水池。个人感觉,专家也知道一刀切是不对的,但是中国就是这样,宁可错杀一千 也不放过一个,环保局的也不懂,又不花他的钱。