发表于 2010-8-30 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 bspy 于 2010-9-21 07:41 编辑

木门厂的,很多东西不是很懂,请大家帮我看看,多多提意见哈


爱好者论坛提醒各位参与评审的会员与专家:为了保障评审项目上传者的合法权益,请注意保密相关信息,严禁将下载的报告外泄(如上传到其他网站或论坛等),由此带来的不利影响与后果由外泄者承担。详情

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

评分

参与人数 1金币 +15 收起 理由
bspy + 15 多谢提供

查看全部评分

发表于 2010-9-1 11:22 | 显示全部楼层
初步看了一下,提出如下意见供参考:
一、P1“工程内容及规模”部分:
1、应对该项目开工建设日期、建成投产日期予以交待,“公司营业至今已12年”,说明不了该项目是否与公司同时投运。
2、应说明该项目“营业至今已12年”间未办理环评审批手续的原因,及当地环保部门对于该项目提出的处理意见和要求,附上限期补办通知书等文件要求。
3、《中华人民共和国环境评价法》于2002年10月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过,自2003年9月1日起施行, “根据《中华人民共和国环境评价法》”规范12年前的项目不妥。
二、P3“与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题”中 “原有污染物的排放情况”建议修改为“现有污染物的排放情况”;报告表中废气、废水、噪声、固废等源强数据,应采用实测数据和企业历年统计平均数据。
三、该项目已经建成投产,与新建项目环评有较大区别,应按照现状评价的原则进行分析、评估。对于各污染工序进行分析,看哪些符合环保要求,哪些不符合环保要求。同时要针对存在的问题,应提出有针对性的整改措施,不能不切实际泛泛而谈。如“要求建设单位对生产车间内的设备进行合理布局”、 “选用先进的设备”等。
四、P29“产业政策性分析”中出现了规划符合性分析内容,“选址合理性分析”中出现了“符合国家产业政策”字眼,希望报告表全文进一步一致化、条理化、系统化、规范化。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +45 收起 理由
奥迪 + 2 + 45 热心解答问题

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-9-1 13:21 | 显示全部楼层
回复 2# shxyhl


    谢谢你给我提的意见,我再好好看一下
发表于 2010-9-1 14:36 | 显示全部楼层
环境质量现状,需选用具体的监测点位数据说明,不能猜测。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +10 收起 理由
bspy + 1 + 10 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2010-9-2 00:52 | 显示全部楼层
既然是已建成补办环评的,就不要预测了,应该实测无组织排放及噪声数据,如工况达到了,就直接用,如工况没达到再分析一下。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +20 收起 理由
bspy + 1 + 20 积极参与讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-9-2 09:26 | 显示全部楼层
回复 5# lypxqlpx


    他们一个小公司哪会来的实测数据啊,什么措施都想让我们少上点,说没钱。
发表于 2010-9-2 17:59 | 显示全部楼层
上面坛友说的赞同,本本工艺方面交代的还是比较清楚的,对第一次写表的新人已经做的很好了,有几点作为个人建议。
1、建设性质:这一栏好像没有补办这个选项吧,不知道是地方的差异还是新的表有这个内容,请核实下,没有的内容别乱加。
2、本本应该是属于报审本吧,不是报批吧,审批这个词是不是用的不太恰当。
3、外购原料的厂家是否有合法的经营资质,我们这里需要明确这个问题,不知道你们那边明确不。
4、项目原有排放情况那块,是否需要填写,一般改扩建或者技改项目需要写明原有情况,你这个属于环评补办手续,这块是否移到工程分析那里是否更为妥当。
5、总量控制那里,我们这里只对COD、SO2、烟尘、粉尘等进行总量申请,不知道是否一样。
6、生活用水量请核实,2方每人每天,感觉用水量不小。
7、对于出现的除尘器,型号及安放位置明确,最好在工程分析中明确,并对它们安放位置及合理性进行分析说明。
8、一般设计到喷漆工艺,要作书的,项目用漆量较少,提议采用手工刷漆代替喷漆。
9、对那个污水处理设施进水指标和出水指标进行说明,分析其布置的合理性及其处理本项目废水的可行性。
10、风险分析有点简单,木材加工,火灾风险防治措施内容应该更加详细。
11、增加厂区平面布置合理性分析
12、项目已经建成投产,应该以纪实的手法写,重点探讨现有污染防治措施及其合理性和可行性。
13、表好多重复了,调整下。
以上建议仅供参考。
多来论坛看看好的本本

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +60 收起 理由
bspy + 4 + 60 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2010-9-3 13:51 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-3 15:09 | 显示全部楼层
厂区现状周边环境要具体点,包括200米范围内的各个敏感点
产品规模包括木门和油漆门,分别为多少?
   加油哦!

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +20 收起 理由
bspy + 1 + 20 积极参与讨论

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册