收起左侧

[求助] 地埋式储罐需不需要事故应急池

[复制链接]
发表于 2017-4-16 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目有3*30t储罐,分别储存二甲苯,乙酸乙酯。地埋式,地下储罐四周是混凝土,地面上有围堰,旁边建有消防池。请问还需要建事故应急池吗?储罐周围混凝土可以当做应急池吗?给出依据,急急急
 楼主| 发表于 2017-4-16 18:56 | 显示全部楼层
没有人能回答一下吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-17 09:42 | 显示全部楼层
围堰只能满足储罐泄漏后收集的液体量吧,但是否考虑到发生火灾后消防水的收集设施?消防水的收集池(事故池)需要按照相关设计规范进行设计
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-17 10:43 | 显示全部楼层
需要,如遇到火灾,事故池可以收集消防废水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-17 10:50 | 显示全部楼层
我们这里应急部门要求的,如果是地埋的,双层罐,并且是防渗防漏地埋,不需要应急事故池和围堰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-17 13:06 | 显示全部楼层
应急池平常必须保持空池,其次要能接纳事故状态的事故废水和泄漏液体(包括通道和容量都要满足)。你这个储罐的池子肯定不能长空了,而且一旦事故,事故水都引入储罐的池子里,不把储罐给泡了,事故状态的基本都含危险品啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-17 13:53 | 显示全部楼层
虽然是地埋式,但是发生火灾爆炸事故时,消防废水不会全部流入储罐,也装不下,应该还需要事故水池。——虽然个人认为对于这种有机溶剂火灾应该采用沙土灭火,就像加油站一样,不用消防水,按说不需要事故水池。但是环保部门和专家通常会要求设一个,画蛇添足吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-18 15:04 | 显示全部楼层
totti 发表于 2017-4-17 13:53
虽然是地埋式,但是发生火灾爆炸事故时,消防废水不会全部流入储罐,也装不下,应该还需要事故水池。——虽 ...

其它罐体发生火灾的时候,相邻的罐体是要喷水降温的,会产生废水;另外,雨天发生泄漏事故,雨水混合泄漏的油也会产生事故废水,这些都得进事故池。