关于220kV清水海(先锋)输变电工程 竣工环境保护验收监测和调查结果公示的通告(核与辐射) 根据《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》(环办[2003]26号)的有关要求,220kV清水海(先锋)输变电工程已进行了竣工环境保护验收现场监测和调查工作,现将项目名单予以公布。欢迎公众参与建设项目环境保护工作。 一、公示时间:2017年4月24日~2017年4月28日 二、公示期间联系电话:0871-63068054 四、通讯地址:云南省昆明市拓东路39号,邮编:650011 五、联系人:张工 六、项目基本情况 项目名称:220kV清水海(先锋)输变电工程 建设单位:云南电网有限责任公司昆明供电局 建设地点:云南省昆明市寻甸县金所镇 建设内容:新建220kV清水海(先锋)变电站、220kV输电线路和110kV输电线路组成,即:①主变规模:变电容量最终3×180MVA,本期2×180MVA;②出线规模:220kV最终出线6回,本期出线2回;110kV最终出线14回,本期出线2回;项目实际总投资29085万元。 建设情况:工程于2009年9月27日开工建设,于2010年5月25日建成并投入运行。 环评单位:昆明市环境科学研究院 验收调查单位:四川省中栎环保科技有限公司(国环评证乙字第3223号) 验收监测单位:云南省通信产品质量监督检验站 七、环境保护执行情况 该工程建设前期环保审查、审批手续齐全。项目建设过程中基本落实了《环境影响登记表》及批复要求的环境保护措施,环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。运营单位合计保护管理机构健全,环保规章制度完善。 八、验收调查结果 1、电磁环境影响结论:监测结果表明,本工程变电站和输电线路工频电场强度、工频磁感应强度满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中4kV/m、0.1mT的推荐限值要求,也符合《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)规定的4kV/m、0.1mT的限值要求;无线电干扰测值《高压交流架空送电线无线电干扰限值》(GB15707-1995)中,0.5MHz频率下,220kV变电站围墙外20m处,无线电干扰限值为53B(μV/m),在220kV线路距边导线投影20m处,无线电干扰限值为53dB(μV/m),在110kV输电线路距边导线投影20m处,无线电干扰限值为46dB(μV/m)的标准要求。 2、声环境调查结论:监测结果表明, 220kV清水海(先锋)输变电工程变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准;本工程线路所设监测断面及线路涉及的居民敏感点的噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 九、项目竣工环境保护验收调查表放置地点 云南电网有限责任公司昆明供电局(纸质、电子版) 十、征求公众参与的主要事项 本次公示主要征求对项目竣工环境保护验收调查的想法和建议,了解社会各方及公众对项目运行的真实态度与想法,通过了解公众的意见,切实保护受影响人群的利益。
|