三明永安西华110kV输变电工程 环境影响评价第二次公示 根据《环境影响评价公众参与暂行办法》、《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的相关规定,现将工程基本情况、环境影响评价的主要工作内容等予以公示,征求公众对本工程环境保护工作的意见和建议。 一、工程基本情况 工程名称:三明永安西华110kV输变电工程 建设单位:国网福建省电力有限公司三明供电公司 工程地点:永安市槐南乡、三明市大田县 工程组成:①永安西华110kV变电站新建工程:新建1座110kV变电站,容量为1台3.15万千伏安主变;②富兴~铭溪π入西华变110kV线路工程:线路由110kV富铭线#70塔和#71塔开断,将#71塔拆除改为双回路开断塔,接入110kV西华变电站。新建线路长度约14.13km(折单),其中,新建双回路长约6.85km、新建单回路长约0.43km。需拆除原110kV富铭线#70~#71段0.42km,拆除#71塔1基。③配套系统通信。 二、工程可能造成的主要环境影响概述 (1)电磁环境 根据类比监测结果和预测结果,三明永安西华110kV输变电工程建成投运后,变电站周围和线路沿线电磁环境评价范围内敏感点工频电场强度、工频磁感应强度分别小于4000V/m和100μT的标准限值。 (2)声环境 永安西华110kV变电站及本期新建线路沿线环境保护目标处的声环境现状昼、夜均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的相应标准要求。 三、工程拟采取的环境保护措施 (1)工程建成后及时开展竣工工程环境保护验收和环境跟踪监测,变电站及线路周围电磁环境评价范围内居民点的工频电场强度,工频磁感应强度分别满足4000V/m、100μT的评价标准限制要求。 (2)高压设备的绝缘子要求表面保持清洁和不积污;金属构件间保持良好的连接,防止和避免间隙性火花放电,以降低无线电噪声水平。 (3)合理选择导线截面和相导线,优化输电线路的导线特性,提高光洁度和控制导线表面最大电位梯度,以降低电磁环境影响。保证所有导线连接与接线部分接触良好,减少因接触不良而产生火花放电。 (4)合理选择配电架构高度、相地和相间距离,控制高压设备间连线离地面的最低高度。 四、环境影响评价报告表主要结论 三明永安西华110kV输变电工程建设符合当前国家产业政策和城乡规划要求,工程选址可行,符合清洁生产要求,经预测,工程运行对当地水环境、大气环境、声环境及电磁环境的影响均符合相关环境标准要求,从环境保护角度分析,本项目建设是可行的。 五、征求公众意见的范围、注意事项、具体形式及期限等 1、征求公众意见的范围 本次征求公众意见的范围主要为:变电站及线路沿线的相关利益团体和个人等。 2、征求公众意见的注意事项 根据本工程环境影响评价结论: (1)您是否支持本工程的建设,并简述理由; (2)您对本工程可能对周边环境造成的影响的意见; (3)您对本工程建设环境保护方面的意见和建议。 3、征求公众意见的具体形式 公示期间,公众可通过以下联系方式,向建设单位、环评单位反映您对本工程建设环境保护方面的意见、建议。 4、查询本工程环境影响报告表方式 公示期间,公众可通过以下联系方式,向建设单位查询或索取本工程环境影响报告表相关信息。 建设单位:国网福建省电力有限公司三明供电公司 联系人:周工 联系电话:0598-8202971 联系地址:三明市梅列区列东街1032号 5、征求公众意见期限 本公示发布之日起10个工作日内。 国网福建省电力有限公司三明供电公司 2017年4月24日
|