[环评公示] 渝万铁路500kV线路迁改工程竣工环境保护生态验收调查 第二次公示

[复制链接]
发表于 2017-5-23 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

渝万铁路500kV线路迁改工程竣工环境保护生态验收调查
第二次公示
为保证跨越渝万铁路的500kV输电线路供电可靠性,保障渝万铁路通行安全,重庆电力设计院在重庆市长寿区、梁平县、万州区开展了渝万铁路500kV线路迁改工程。目前该工程已建成并投入试运行,现委托我单位进行竣工环境保护验收调查。

  一、建设项目概况

本工程内容主要分为5个部分:

(1)渝万铁路500kV张长一、二线迁改工程

拆除500kV张长一、二线原283#、284#直线塔,并在原塔位旁新建1基双回耐张角钢塔;更换283#-284#塔段导线,导线采用4×JL/G1A-400/50钢芯铝绞线,长度约为1.1km;工程位于重庆市长寿区渡舟街道高峰寺村在建的渝万铁路D1K75+413处。

(2)渝万铁路500kV黄万一线迁改工程

①拆除500kV黄万一线240#塔、241#塔,并在原塔位旁新建2基单回耐张角钢塔,更换240#-241#塔段导地线,导线采用4×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,长度约为0.8km;工程位于梁平县城东乡在建渝万铁路DK199+382处。

②拆除500kV黄万一线282#塔、283#塔,并在原塔位旁新建1基单回耐张钢管塔,1基单回耐张角钢塔;更换282#-283#塔段导地线,导线采用4×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,长度约为0.7km;工程位于万州区分水镇在建渝万铁路在D1K218+974处。

(3)渝万铁路500kV黄万二线迁改工程

①拆除500kV黄万二线253#塔、254#塔,并在原塔位旁新建2基单回耐张钢管塔;更换253#~254#塔段导地线,导线采用4×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,长度约为0.7km;工程位于梁平县城东乡,在建渝万铁路DK198+399处。

②在500kV黄万二线303#-304#塔间新立一基单回耐张角钢塔#303A,拆除500kV黄万二线原直线塔304#、305#、306#塔,并在原塔位附近新建2基单回耐张角钢塔、1基单回耐张钢管塔;导线采用4×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,长度约为1.9km(拆除段约1.7km);工程位于万州区分水镇,在建渝万铁路D1K220+085处。

③拆除500kV黄万二线317#塔、318#塔,并在原塔位旁新建2基单回耐张钢管塔;更换317#-318#塔段导地线,导线采用4×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,长度约为1.2km;工程位于万州区分水镇,在建渝万铁路D1K227+270处。

(4)渝万铁路500kV长万一线迁改工程

拆除500kV长万1线原直线塔45#塔、46#塔、47#塔,并在原塔位旁新建3基单回耐张角钢塔;导线采用4×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,长度约为1.3km;工程位于重庆市长寿区龙河镇,在建的渝万铁路D2K94+255处。

(5)渝万铁路500kV长万二线迁改工程

拆除500kV长万二线原直线塔47#、48#塔,并在原塔位旁新建2基单回耐张钢管塔,更换46#-48#塔段导地线,导线采用4×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,长度约为0.7km;工程位于重庆市的长寿区龙河镇,在建的渝万铁路D2K93+859处。

  二、工程验收调查情况

(1)环保措施落实情况

工程设计、施工和试运行阶段环保措施均已按环评及批复要求落实,保证了环境影响可以满足各项标准限值要求,环保措施有效。

(2)生态影响调查结论

本工程建设及试运行期落实了生态恢复和水土保持措施,工程建设未对区域内野生动、植物造成不利影响,未发生施工弃土弃渣随意丢弃现象,线路沿线根据地形地貌特征修建了护坡、排水沟,通过优化塔型、优化基础、优化塔位有效地减少了水土流失的发生和生态环境的破坏。

(3)电磁环境影响调查结论

监测结果表明,渝万铁路500kV迁建工程沿线敏感点工频电场强度监测值在112.9V/m~1038V/m之间,工频磁感应强度为134.5nT~2866nT(0.1345μT~2.866μT)之间,均分别低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)公众曝露限值4000V/m及100μT的要求。工程采取的各项减轻电磁环境影响的环保措施起到了良好的防治效果。

(4)声环境影响调查结论

监测结果表明,渝万铁路500kV迁建工程沿线敏感点测点处噪声昼间监测值为47dB(A)~54dB(A),噪声夜间监测值为37dB(A)~44dB(A),能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求(昼间60dB(A)、夜间50 dB(A))。工程采取的各项减轻声环境影响的环保措施起到了良好的防治效果。

(5)水环境影响调查结论

经现场调查和施工单位提供资料,本工程500kV迁移改造段沿线不跨越水体,线路塔基施工时所需混凝土较少,施工现场采用人工拌和形式,产生的少量施工废水经过沉淀后回用,未对周围水环境产生影响。输电线路施工期施工人员租用沿线当地现有民房居住,产生的少量生活污水用当地现有的生活污水处理设施进行处理,且由于线路塔基施工时间较短,对周围水环境影响较小。

(6)大气环境影响调查与分析

根据现场调查了解以及施工资料查询,施工单位在施工过程中采取了加强材料转运、存放与使用的管理;合理装卸,规范操作,优化了施工工艺,对土方的挖、填量进行精心平衡,保持随挖随填;对于易起尘的材料采用防水布覆盖。对进出施工场地车辆限制车速;场内道路、堆场及车辆进出道路定时洒水,有效避免和减少了扬尘。经现场调查和走访咨询,本工程施工过程中未发生大气环境污染影响。

输电线路运行期不产生大气污染,不会对周围环境产生影响。

(7)固体废物环境影响调查结论

根据现场调查了解以及施工资料查询,本工程施工期间落实了环评及批复文件中提出的环保要求,将建筑垃圾和生活垃圾分类堆放,未将废弃物随意乱扔、混放。

线路施工期因塔基开挖产生的土石方回填至塔基征地范围内,压实并辅以植被,也避免了塔基中央因积水凹陷造成基础不稳固。施工人员租用当地居民民房,产生的少量生活垃圾纳入当地的垃圾处理系统。

输电线路运行期不产生固废,不会对周围环境产生影响。

(8)社会环境影响调查与分析

根据现场调查,本期输电线路改造段较短且分散,不涉及民房等工程拆迁问题,且沿线亦无各类文物保护单位,施工过程中也未发现具有保护价值的文物。

因此,本工程的建设未产生不良社会影响。

(9)环境风险防范调查结论

本项目仅包含线路工程,不涉及变压器、高压电抗器等设备的建设,运营期均不涉及变压器及高压电抗器设备冷却油外泄污染风险事故。

(10)环境管理与监测调查结论

环境管理状况及监测计划落实情况调查结果表明,从项目的可行性研究、项目核准到试运行生产阶段,本工程的建设认真执行了国家建设项目环境影响评价制度,建设单位环境保护管理组织机构健全,管理规章制度较完善,环境监测计划得到落实。项目建成投入试运行后,由重庆市辐射技术服务中心有限公司对本工程线路沿线电磁环境、噪声进行了环境监测。

  三、调查单位联系方式

  国电环境保护研究院,地址:南京市浦口区浦东路10号,联系人:王先生,电话:025-86573933,电子邮件:[url=]wangzhiqin01@126.com[/url],邮编:210019。

  四、征询事项:

  (1)公众对本工程的知晓情况。

  (2)公众对当地目前主要环境方面问题的认识。

  (3)公众对本工程所采取的环保措施是否满意。

  (4)公众对本工程建设的态度。

   五、项目审批单位

  重庆市环境保护局

  六、公众提出意见的主要方式

  任何单位或个人若对本工程有环境保护方面的意见或建议,可自公示告之日起十日内,通过信函或电话等方式向调查单位实名、书面反馈意见,并请留下真实的联系方式,以便及时向您反馈公众意见采纳与否的意见。

  