请教各位老师我这里有个客户,他的厂房上有110KV的高压线,请问这种情况能不能做环评?大概距离厂房房顶7米左右

 楼主| 发表于 2017-5-27 11:37 | 显示全部楼层
l老师在哪里?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-27 13:52 | 显示全部楼层
能不能做环评。①首先,项目是否符合国家现行产业政策;②其次,项目是不是符合规划、选址等相关保护要求。根据你的表述,110KV的高压线大概距离厂房房顶7米左右,《电力设施保护条例》中第十条规定,架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1-10千伏   5米
  35-110千伏  10米
  154-330千伏 15米
  500千伏 20米
你项目所在厂房在架空电力线路保护区之内7米<10米。
根据第十五条 任何单位或个人在架空电力线路保护区内,必须遵守下列规定:
  (一)不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其他影响安全供电的物品;
  (二)不得烧窑、烧荒;
  (三)不得兴建建筑物、构筑物;
  (四)不得种植可能危及电力设施安全的植物。
由此判断项目厂房为违规建筑,里面进行生产活动是不合法的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-1 17:01 | 显示全部楼层
jessiezs 发表于 2017-5-27 13:52
能不能做环评。①首先,项目是否符合国家现行产业政策;②其次,项目是不是符合规划、选址等相关保护要求。 ...

谢谢老师,我是刚接触这些东西。想学习跑业务。所以就来这里学习学习