罗甸信邦110kV输变电工程竣工环境保护验收调查报告
报批前公示
建设地点: 变电站:罗甸县龙坪二小南侧 线路:位于罗甸县境内
环境保护验收调查单位:江西省核工业地质局测试研究中心
建设项目概况: 新建罗甸信邦110kV变电站,容量为1×31.5MVA;新建栗木220kV变~罗甸110kV变 I 回110k V线路π接入信邦110kV变电站110kV线路,线路全长2× 8.4 km+ 0.75 km+ 0.75 km。
线路路径: 新建栗木220kV变~罗甸110kV变 I 回110kV线路π接入信邦110kV变电站110kV线路工程,至栗木220kV变电站侧:线路π接点选择在栗木220kV变电站~罗甸110kV变电站 I 回线路 81 #塔附近;至罗甸变110kV变电站侧:线路π接点选择在栗木220kV变电站~罗甸110kV变电站 I 回线路 84 #塔附近;线路π接采用单回路架空走线后,两回线路汇合采用同塔双回设计走线,经浪槽、仰天窝、翁西坡、老鸦坡附近进入信邦110kV变电站,形成栗木220kV变电站~信邦110kV变电站长度约36.9km,其中新建线路约9.15km。形成罗甸110kV变电站~信邦110kV变电站长度约14.7km,其中新建线路9.15km。π接线路按单、双回路混合架设,线路全长为 2×8.4km+0.75km+0.75km。
生态环境: 验收调查确认,塔基采取分段开挖,减少了对植物的破坏;工程施工对产生的土石方做到了 “先挡后弃”;施工过程中加强了环境管理与监控工作,做到了文明施工的要求;施工结束后对塔基附近施工场地进行了清理和植被恢复。
水环境: 经验收调查确认,施工人员废水利用原有设施收集后用作农肥,未乱排。 未对周围水环境造成不良影响。
声环境: 验收监测结果表明:站址厂界噪声及线路敏感点噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008 ) 2 类标准。 本变电工程运行对周围声环境影响较小。
电磁环境: 工程竣工环境保护验收监测结果表明:敏感点,变电站工频电场及线路衰减断面强度满足 4kV/m 的标准要求,工频磁感应强度满足 0.1mT 的标准要求。 工频电场强度、工频磁感应强度均满足标准要求。
|