罗甸信邦110kV输变电工程竣工环境保护验收调查报告表
报批前公示
一、项目概况
项目名称:罗甸信邦110kV输变电工程
建设单位:贵州电网有限责任公司贵阳供电局
建设地点:变电站:罗甸县龙坪二小南侧 线路:位于罗甸县境内
调查单位:江西省核工业地质局测试研究中心
工程概况:新建罗甸信邦110kV变电站,容量为1×31.5MVA;新建栗木220kV变~罗甸110kV变I回110kV线路π接入信邦110kV变电站110kV线路,线路全长2×8.4km+0.75km+0.75km。
线路路径:新建栗木220kV变~罗甸110kV变I回110kV线路π接入信邦110kV变电站110kV线路工程,至栗木220kV变电站侧:线路π接点选择在栗木220kV变电站~罗甸110kV变电站I回线路81#塔附近;至罗甸变110kV变电站侧:线路π接点选择在栗木220kV变电站~罗甸110kV变电站I回线路84#塔附近;线路π接采用单回路架空走线后,两回线路汇合采用同塔双回设计走线,经浪槽、仰天窝、翁西坡、老鸦坡附近进入信邦110kV变电站,形成栗木220kV变电站~信邦110kV变电站长度约36.9km,其中新建线路约9.15km。形成罗甸110kV变电站~信邦110kV变电站长度约14.7km,其中新建线路9.15km。π接线路按单、双回路混合架设,线路全长为2×8.4km+0.75km+0.75km。
环保措施执行情况:
生态环境:验收调查确认,塔基采取分段开挖,减少了对植物的破坏;工程施工对产生的土石方做到了“先挡后弃”;施工过程中加强了环境管理与监控工作,做到了文明施工的要求;施工结束后对塔基附近施工场地进行了清理和植被恢复。
水环境:变电站按无人值守站设计,仅有警传人员1名,产生的生活污水排入化粪池发酵后由农户不定期清掏做农肥。
声环境:验收监测结果表明:站址厂界噪声及线路敏感点噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。
本变电工程运行对周围声环境影响较小。 电磁环境:工程竣工环境保护验收监测结果表明:敏感点,变电站工频电场及线路衰减断面强度满足4kV/m的标准要求,工频磁感应强度满足0.1mT的标准要求。工频电场强度、工频磁感应强度均满足标准要求。 社会环境:站区设置了事故贮油系统,主变下设了事故集油坑,铺设了鹅卵石层,有排油管通向事故油池,事故油池容积为20m3,能满足变压器事故漏油贮存需要;项目输电线路跨越公路时,架线高度须满足限值要求,不得影响公路正常运行。项目输电线路跨越河流时,跨越段线路的杆塔须位于山坡上,不在河中施工及立塔。建设单位严格执行了“三同时”制度。
二、建设单位名称及联系方式
建设单位:贵州电网有限责任公司贵阳供电局
联系人:范丽萍
联系电话:0851-86922551
三、调查单位名称及联系方式
调查单位:江西省核工业地质局测试研究中心
联系人:熊工
联系电话:13870952374
|