乌当羊昌牵引变110千伏接入系统工程竣工环境保护验收调查报告表
审批前公示
一、项目概况
项目名称:乌当羊昌牵引变110千伏接入系统工程
建设单位:贵州电网有限责任公司贵阳供电局
建设地点:贵州省贵阳市乌当区境内
调查单位:江西省核工业地质局测试研究中心
工程概况:新建110kV线路2回:110kV 三江变至110kV 羊昌牵引变110kV线路,长为23.457km;220kV 万松变至110kV 羊昌牵引变110kV线路,长为21.00km。三江变扩建110kV间隔一个,万松变扩建220kV间隔一个。
线路路径:
1、110kV 三江变至110kV 羊昌牵引变110kV 输电线路 线路从三江变南侧利用原筑东沿线路间隔架空出线后,利用原东沿铁线#1、#2 双回塔右侧挂线后左转穿过110kV 东沿铁线往东走线,沿110kV 万三线左侧走线至大河边左转往东北走线,途经大山关口西侧、大房头西侧、后寨东侧、蔡家寨东侧、后坝东侧、松树林、云盘山、上河湾、对门寨、锅底箐、大塘老顶、王土等地进入羊昌110kV牵引变。途经东风镇、水田镇、新堡布依乡、羊昌镇、百宜乡。线路全长23.457km,航空距离19.2 km,曲折系数1.25,全线均为单回路架设,全线在乌当区辖区内。 2、220kV 万松变至110kV 羊昌牵引变110kV 输电线路 线路从220kV 万松变西北方向出线后右转往西北方向走线,途经凉水井、赖石头、大山关口、大房头西侧、后寨东侧、蔡家寨东侧、后坝东侧、松树林、云盘山、上河湾、对门寨、锅底箐、大塘老顶、王土等地进入羊昌110kV 变。途经东风镇、水田镇、新堡布依乡、羊昌镇、百宜乡。线路全长21.00km,航空距离20.27 km,曲折系数1.11,全线均为单回路架设,全线在乌当区辖区内。 二、环保措施执行情况 生态环境:验收调查确认,工程施工做到了 “先挡后弃 ” ;施工过程中加强了环境管理与监控工作,提出了文明施工的要求,施工结束后对塔基附近施工场地进行了清理和植被恢复。 线路塔基附近整体生态防护措施有效,未发现明显的水土流失的现象。 水环境:输电线路运行期无废气、废污水、固废产生,不会对输电线路沿线的环境质量产生污染影响。 声环境:验收监测结果表明:线路附近满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008) 2 类标准。 本输变电工程运行对周围声环境影响较小。 电磁环境:工程竣工环境保护验收监测结果表明:敏感点及线路监测断面工频电场强度满足 4kV/m的标准要求,工频磁感应强度满足 0.1mT 的标准要求。 社会环境: 经现场踏勘,该项目输电线路跨越公路时,架线高度满足限值要求,未影响公路正常运行;跨越河流时杆塔均位于山坡上,对河流水质无影响;建设单位严格执行了“三同时”制度。 三、建设单位名称及联系方式建设单位:贵州电网有限责任公司贵阳供电局 联系人:范丽萍 联系电话:0851-86922551 地址:贵州省贵阳市中华北路186号 四、调查单位名称及联系方式 调查单位:江西省核工业地质局测试研究中心 联系人:熊工 联系电话:13870952374 五、公众提出意见的方式 在本公告发布起5个工作日内以信函、电话等方式反馈给贵州电网有限责任公司贵阳供电局或环评单位。
|