[求助] 关于热风烘干炉无排气口的问题

[复制链接]
发表于 2017-8-18 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近接触到的一个项目,辊涂生产线上的热风面包炉使用液化石油气作为燃料,但是是没有废气排气口的,想问下这种情况下燃烧废气是从哪里跑掉的?企业说是从炉体内两侧进出口出排气,设备原理上这样是否真的可行?另外,在面包炉进出口设置有集气罩,收集的废气进行喷淋+等离子+UV处理,如果燃烧废气是从炉体进出口排放,那就是燃烧废气和有机废气混合排放了
发表于 2017-9-27 08:27 | 显示全部楼层
请问楼主你的问题解决了吗?我也接触了一个天然气热风循环使用烘干炉,业主说不排气,没有排气口,烟气一直在加热管道内循环。我是没有想明白?想向你请教一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-27 12:02 | 显示全部楼层
做过一个,确实是燃烧废气和有机废气一起排的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-28 09:20 | 显示全部楼层
天然气燃烧需要氧气,需要进新鲜风,有进风就有出风,只是看出风的地方在哪里。
有的设备可能建设单位也不太熟悉其构造,但是出风口肯定是有的,并且不会与进风共用一个口。
因为进出口用一个口还能保证顺利进风吗?不能保障进新鲜风炉子燃烧肯定不旺,所以还是要找到出风口的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-30 11:05 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-9 16:50 | 显示全部楼层
我觉得最好是咨询烘干炉的厂家,厂家知道有没有排气口。我之前遇到的就是咨询的设备厂家,结果是燃烧废气和烘干废气是可以分开设置排气口的,我那个项目就是分开排放的。如果混合排放不符合要求吧。