赛达大道(精武镇)工程竣工环境保护自行验收公示说明
2017-10-27
2017年10月13日,天津市西青区建设管理委员会组织召开赛达大道(精武镇)工程竣工环境保护验收现场检查会验收小组由工程建设单位天津市西青区建设管理委员会)、环评单位(天津市环境影响评价中心)、验收调查单位(中国市工程华北设计研究总院有限公司)、监测单位(奥来国信(北京)检测技术有限责任公司)、设计单位(天津市市政工程设计研究院)、施工单位特邀5名专家(名单附后)组成。验收组现场查阅并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况,经认真研究讨论形成检查意见。经工程建设单位自查,认为本项目符合环保验收条件,根据《建设项目管理条例》以及企业自行验收相关要求,现将本项目验收意见公示如下:
一、工程建设基本情况
赛达大道(精武镇)工程全线位于精武镇区范围,路线西起于张家窝镇与精武镇分界线(桩号为K7+380),东至精武镇与大寺镇的分界线(桩号为K16+550),道路全长9.2km,按双向六车道城市主干路标准建设,行车速度为60km/h。工程同步实施桥梁、排水、绿化、交通、照明等附属工程,共设跨河中桥3座,涵洞8道,新建污水管道6.7km,新建污水泵站1座(1#污水泵站)。工程实际总投资60988万元, 实际环保投资5090万元,占实际工程总投资的8.3%。
2010年4月份天津市环境影响评价中心对本项目进行环境影响评价,2010年5月,天津市环境保护局以“津环保许可函[2010]031号”文件对本项目环境影响评价报告书进行批复。本工程于2010年5月开工建设,2010年12月竣工,2011年初,全线建成并投入试运营。
中国市政工程华北设计研究总院有限公司对本项目进行了环境保护验收调查,奥来国信(北京)检测技术有限责任公司于2017年5月15-17日对该项目进行了环境保护验收监测。
二、工程变更情况
经验收调查报告调查分析,结合现场实际检查,本项目工程内容建成后在线路走向和主要控制点上与环评阶段相比均没有重大变化。环境保护敏感点较环评阶段减少一处(大卷子村已搬迁);配套建设的环境保护设施与原环评对比分析,原环评报告中1#污水泵站恶臭处理设施拟采用生物除臭+活性炭设施,由于生物除臭+活性炭吸附设施需要定期更换活性炭,需要安排专人进行维护管理,同时产生的废活性炭等固废需要委外处置,运行成本相对较高。后经多方案比较,选用了净化效率较高、运行稳定,便利且不产生危险废物的天然植物提取液除臭法,不属于重大变更
三、环境保护设施落实情况
赛达大道(精武镇)工程已交由天津市西青区公路分局进行管理维护,其环境保护工作已纳入日常的公路养护管理中,加强了对公路的养护、清扫及洒水等。污水泵站交由西青区市政工程管理所进行管理维护。
根据验收调查报告的调查结论,本项目施工期基本落实了原环评及批复规定的各项污染防治措施及生态恢复措施,减轻了对项目沿线环境的不利影响,工程在施工期间未出现扰民投诉;本项目运行期落实了环评阶段关于立体绿化等措施的建设,跨河桥梁落实了路面径流,设置了防撞护栏、运行期采取了在桥头附近设置防堵沙袋等水环境保护措施,运行期污水泵站选用净化效率较高、运行稳定,便利且不产生危险废物的植物提取液除臭法,生活污水进入大寺污水处理厂处理,泵站设备采取了减振隔声措施,生活垃圾定期交环卫部门清运。
赛达大道(精武镇)工程的环境保护机构包括管理机构和监督机构,对施工单位在施工中执行环境保护的情况进行监督管理,要求各施工单位明确职责,具体落实合同段施工期各项环保措施。工程监理兼顾环保监理,监理工程师接受环境知识培训,按工程质量和环保要求对项目进行全面质量管理,施工场地设有专职环保卫生人员。
工程施工期没有开展环境监测。试运营期间,委托奥来国信(北京)检测技术有限责任公司按照环评相关要求进行了环境噪声、环境空气监测工作。
根据验收调查报告的调查结论,结合现场检查,本项目运行管理基本符合环评和环评批复要求。在验收监测期间,该工程交通流量已达到远期预测交通流量的75%以上,符合验收监测要求。
四、验收监测结果
1、对环境空气的影响
根据验收调查报告的调查结论,工程沿线大气环境主要污染因子TSP、PM10、NO2日均值的监测结果满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级限值要求;NO21小时均值的监测结果满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级限值要求。1座污水泵站厂界处氨、硫化氢、臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》(DB12/-095-95)中厂界无组织排放限值要求。
2、对水环境的影响
根据验收调查报告的调查结论,项目路面雨水排放采用雨水漫坡散排的方式排入路边绿化带,桥面排水设施完善,路面(桥面)径流对沿线水环境质量无明显影响。本工程建设的1座污水泵站运营期产生的生活污水与外来污水一并处理后外排,因此本工程生活污水排放未设置独立的规范化排污口,不具备水质监测条件。西青环保局为污水泵站安装了COD在线监测装置,并进行联网,实时监控COD浓度。
3、对声环境的影响
根据验收调查报告的调查结论,项目1座污水泵站四周厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准;通过对道路交通噪声沿线衰减断面的监测,噪声随距离衰减的数值基本符合线声源噪声衰减规律,监测点距离道路中心线40m处24h连续噪声的监测显示,昼夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a 类标准要求;声环境敏感目标牛坨子村临路第一排建筑(平房)昼间及夜间噪声监测结果均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准;牛坨子村第二排及以后建筑(平房,距离道路边界45m以外)昼间及夜间噪声监测结果均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准;
牛坨子新村(二层楼房)和恒益隆庭小区(5层楼房)临路第一排建筑昼间及夜间噪声监测结果均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准;第二排及以后建筑(距离道路边界45m以外)昼间及夜间噪声监测结果均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准。
4、对生态环境的影响
根据验收调查报告的调查结论,项目永久占地已按规范办理征用手续。施工期未设取、弃土场,取土皆为购买商品土,工程挖方土部分用于本工程填方再利用,未利用部分办理相关手续后运至当地渣土管理部门指定地点处置;工程材料堆放场设在道路用地范围内,施工营地租用附近居民现有闲置用房,因此工程不涉及临时占地恢复问题。本项目沿线排水防护工程完备,从现场调查的情况分析,路堤边坡稳定、排水设施布局合理,可有效的防止水土流失的发生。
此外,本工程道路两侧红线以外各实施了13m宽的生态绿化带,道路中心设置了中心绿化带,绿化采用乔灌草相结合的方式。
五、验收总体结论
结合项目验收调查报告的调查结论和现场检查情况,该项目执行了环境影响评价和“三同时”管理制度,基本落实了规定的各项污染防治措施,外排污染物符合达标排放要求。目前,本项目已完成建设项目环境保护设施竣工验收,将正式投入使用。
公示期:2017年10月16日-11月15日
举报电话:27392772
公示网址: http://www.cnwg.com.cn
附:赛达大道(精武镇)工程竣工环境保护验收调查报告
请点击“阅读原文”下载报告全文查看
环评爱好者网
长按二维码识别·即刻关注
微信号:eiafansbbs

环评爱好者网微信关注环评行业资讯、政策、标准、技术和考试等最新动态,传播环评业界信息,打造最有影响力的环评行业微信服务平台。投稿请发送至eiafans@163.com或QQ:553978613

请点击“阅读原文”下载报告全文查看

发表于 2018-2-22 16:32 | 显示全部楼层
学习从不会到会
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-4-25 09:20 , Processed in 0.064618 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表