本帖最后由 qzmxg 于 2017-10-30 10:38 编辑
济南围子山110kV输变电工程环境影响公示 (第二次) 一、建设项目情况简述 围子山110kV变电站建成后,可增加新的电源点支撑,缩短围子山片区配电网供电半径,并加强与唐冶、潘庄等变电站的10kV线路联络,优化配电网结构,提高供电可靠性。因此,建设济南历城围子山110kV输变电工程是十分必要的。 历城围子山110kV变电站位于济南市历城区,世纪大道以南约300m,围子山路西侧。主变容量及台数:本工程规划安装3×63MVA双绕组有载调压变压器,本期安装2×63MVA,电压等级为110/10.5kV。电气接线:110kV:远期进线2回,扩大内桥接线,本期进线2回,扩大内桥接线;10kV:远期出线42回,单母线四分段接线,本期出线28回,单母线三分段接线。无功补偿:感性无功补偿装置(电抗器):远期:2×6Mvar,本期:2×6Mvar。容性无功补偿装置(电容器):远期:3×4.8Mvar,本期:2×4.8Mvar。变电站采用全户内布置,本工程线路全长4.87km,本工程全线采用电缆敷设方式。 二、建设项目对环境可能造成影响的概述 本工程在运行期对环境主要影响为:工频电场、工频磁场、噪声;施工期间对环境主要影响为:扬尘、废水、噪声、固体废物和生态环境。 三、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点 运行期工频电场、工频磁场防治措施: 变电站在布置形式上,采用全户内布置,可有效减小站区围墙外的工频电场、工频磁场的影响。 运行期噪声防治措施: 在设备招标时,对主变等高噪声设备有噪声级限值要求,主变噪声不大于60dB(A); 在设备布置上,采用全户内布置,可有效降低噪声对厂界外环境的影响。 四、环境影响报告表提出的环境影响评价结论的要点 根据类比监测结果,济南围子山110kV变电站运行后,围墙外产生的工频电场强度小于4kV/m,工频磁感应强度小于100μT,厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 五、公众索取补充信息的方式和期限 公众认为必要时可向建设单位或者其委托的环境影响评价机构索取补充信息。建设单位及环评机构的情况公布如下: 建设单位的名称及联系方式 单位名称:国网山东省电力公司济南供电公司 单位地址:济南市泺源大街238号 联系人:秦 工 电话:0531-89022128 邮编:250001 环境影响评价机构的名称及联系方式 单位名称:山东电力研究院 单位地址:济南市市中区望岳路2000号 联系人:马 工 电话:0531-67982946 邮编:250002 索取补充信息期限:自公示之日起十个工作日内。 六、征求公众意见的范围和主要事项 范围:环评评价范围内(变电站厂界外30m范围内,电缆管廊两侧各外延5m(水平范围))可能受到影响的住户或公众。 主要事项:本工程的建设给当地带来哪些环境影响及公众对本工程建设的环保意见。 七、征求公众意见的具体形式 网上公示 八、公众提出意见起止时间 自公示之日起十个工作日内。 国网山东省电力公司济南供电公司 2017年10月 |