本帖最后由 qzmxg 于 2017-10-30 10:38 编辑
济南泺口220kV输变电工程环境影响公示 (第二次) 一、建设项目情况简述 为满足济南城区负荷快速增长的需要,减轻220kV水屯变电站供电压力,优化西北部城区110kV电网结构,提高供电可靠性,建设济南220kV泺口输变电工程是十分必要的。 济南泺口220kV变电站位于济南市天桥区境内,董家庄站铁路支线与京沪铁路干线交叉口以北,二环北路以南,济泺路以东范围内。变电站占地面积0.6732公顷,其中南北向总长66m,东西向总长102m。变电站为全户内布置,规划安装3×240MVA有载调压变压器,本期安装1×240MVA,电压等级为220/110/10kV。220kV规划出线6回,本期6回,双母线接线;110kV规划出线12回,本期6回,双母线接线;10kV规划出线36回,本期12回,单母线分段接线;规划安装无功补偿容量6×8Mvar低压电容器,6×10Mvar低压电抗器,本期安装低压电容器2×8Mvar,低压电抗器2×10Mvar。 线路工程包括3部分:(1)水屯~美里湖220kV线路π入泺口站,全电缆敷设,线路全长4×1.8km。(2)闻韶~泺口220kV线路,线路全长2×31.5km,其中:一般段架空线路长约2×26 km,黄河大跨越段长约2×2km,电缆段长约2×3.5km。(3)220kV韶济线(闻韶~济南)开断,开断点济南侧改接进安康站线路,长约15.3km,其中同塔双回架设单侧挂线1km,单回架设14.3km。导线均采用2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,电缆采用1×1600mm2的交联聚乙烯铜芯电缆。 二、建设项目对环境可能造成影响的概述 本工程在运行期对环境主要影响为:工频电场、工频磁场、噪声;施工期间对环境主要影响为:扬尘、废水、噪声、固体废物和生态环境。 三、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点 运行期工频电场、工频磁场防治措施: 变电站在布置形式上,采用全户内布置,可有效减小站区围墙外的工频电场、工频磁场的影响。 运行期噪声防治措施: 在设备招标时,对主变等高噪声设备有噪声级限值要求,主变噪声不大于70dB(A); 在设备布置上,采用全户内布置,可有效降低噪声对厂界外环境的影响。 四、环境影响报告表提出的环境影响评价结论的要点 根据类比监测结果,济南泺口220kV变电站运行后,围墙外产生的工频电场强度小于4kV/m,工频磁感应强度小于100μT,厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。变电站和线路附近的环保目标处的电磁环境、声环境均满足相关标准要求。 五、公众索取补充信息的方式和期限 公众认为必要时可向建设单位或者其委托的环境影响评价机构索取补充信息。建设单位及环评机构的情况公布如下: 建设单位的名称及联系方式 单位名称:国网山东省电力公司济南供电公司 单位地址:济南市泺源大街238号 联系人:秦 工 电话:0531-89022128 邮编:250001 环境影响评价机构的名称及联系方式 单位名称:山东电力研究院 单位地址:济南市市中区望岳路2000号 联系人:马 工 电话:0531-67982946 邮编:250002 索取补充信息期限:自公示之日起十个工作日内。 六、征求公众意见的范围和主要事项 范围:环评评价范围内(变电站厂界外40m范围内,边导线地面投影外两侧各40m范围内,电缆管廊两侧各外延5m(水平范围))可能受到影响的住户或公众。 主要事项:本工程的建设给当地带来哪些环境影响及公众对本工程建设的环保意见。 七、征求公众意见的具体形式 网站公示 八、公众提出意见起止时间 自公示之日起十个工作日内。 国网山东省电力公司济南供电公司 2017年10月 |