济南商河商东110kV输变电工程环境影响公示 (第二次) 为保障公众知情权,让公众了解建设项目工程情况和环境影响评价结论。征求公众对工程建设及环境保护方面的意见,现将济南商河商东110kV输变电工程环评相关信息进行第二次公告。 一、建设项目情况简述 拟建商东110kV变电站位于商河县县城东部,许商街道办事处境内,东环路以西,规划宝源街以北,靠近省道316公路西侧。变电站东西朝向,东西长84.5m,南北宽37m,大门朝东。变电站半户内设计。主变:远期3×50MVA,本期2×50MVA。110kV:远期进线2回,本期进线2回。10kV:远期出线36回,本期出线24回。无功补偿装置:远期:3×(3.6+4.8)Mvar,本期:2×(3.6+4.8)Mvar。本工程共计新建双回架空线路2×4.55km,新建单回架空线路0.35km,导线采用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线;新建双回电缆线路2×0.06km,电缆采用ZC-YJLW02-Z64/110 1×630交联聚乙烯电力电缆。 二、建设项目对环境可能造成影响的概述 本工程在运行期对环境主要影响为:工频电场、工频磁场、噪声;施工期间对环境主要影响为:扬尘、废水、噪声、固体废物和生态环境。 三、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点 运行期工频电场、工频磁场防治措施: 变电站在布置形式上,采用半户内布置,可有效减小站区围墙外的工频电场、工频磁场的影响。 运行期噪声防治措施: 在设备招标时,对主变等高噪声设备有噪声级限值要求,主变噪声不大于60dB(A); 在设备布置上,采用半户内布置,可有效降低噪声对厂界外环境的影响。 四、环境影响报告表提出的环境影响评价结论的要点 根据类比监测结果,济南商河商东110kV变电站运行后,围墙外产生的工频电场强度小于4kV/m,工频磁感应强度小于100μT,厂界东侧满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准限值的要求,其余三侧满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值的要求。变电站附近的环保目标处的电磁环境、声环境均满足相关标准要求。 五、征求公众意见的范围和主要事项 范围:环评评价范围内(变电站厂界外30m范围内,边导线地面投影外两侧各30m范围内,电缆管廊两侧各外延5m(水平范围))可能受到影响的住户或公众。 主要事项:本工程的建设给当地带来哪些环境影响及公众对本工程建设的环保意见。 六、征求公众意见的具体形式 网站公示,公众可通过电话、信函等方式向建设单位实名反馈意见,并请留下联系方式以便必要时问访。 七、公众提出意见起止时间 公众以电话、信函等方式提出意见的起止时间为自公示之日起十个工作日内。 八、联系方式 1.建设单位:国网山东省电力公司济南供电公司,单位地址:济南市泺源大街238号,联系人:秦工,电话:0531-89022128,邮编:250001; 2.环评单位:山东电力研究院,单位地址:济南市市中区望岳路2000号,联系人:马工,电话:0531-67982946,邮编:250002。
国网山东省电力公司济南供电公司 2017年10月
|