中科成污水处理厂升级改造工程 建设项目竣工环境保护 验收监测报告 维验字[2017]第003号 建设单位:青岛胶南中科成污水净化有限公司 编制单位:青岛维堪质量检测有限公司 2017年12月7日
建设单位:青岛胶南中科成污水净化有限公司 法人代表:宗德森
编制单位:青岛维堪质量检测有限公司 法人代表:牟洪礼 项目负责人:滕日起
建设单位:青岛胶南中科成污水净化有限公司 编制单位:青岛维堪质量检测有限公司 电 话:85185757 电 话:(0532)58710081 传 真:(0532)58710079 传 真:(0532) 88139565 邮 编:266401 邮 编:266109 地 址:胶南滨海工业园区世纪大道以北 地 址:青岛市高新区火炬路50号
目录
1验收项目概况 青岛胶南中科成污水净化有限公司位于胶南滨海工业园世纪大道1537号,厂区总占地面积220亩,服务面积为78.42km2,总处理能力为15 万t/d。工程分三期建设,处理工艺基本相同。 一期工程处理能力为6 万t/d,污水处理工艺采用预处理+A2/O生物脱氮除磷工艺,设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的二级标准,2002年8月19日获胶南市发展计划局文件(南发计投[2002]248号),由山东省环境保护科学研究设计院编制了《胶南市城市污水处理厂工程环境影响报告书》,2003年7月30日取了胶南市环境保护局关于该项目的环评批复(南环函字[2003]45号),于2005年6月正式运营,2006年2月8日通过胶南市环保局主持的竣工环保验收。 二期升级扩建工程包括一期6 万t/d的升级改造工程和二期4 万t/d 的扩建工程,采用预处理+A2/O生物脱氮除磷+高效沉淀池工艺,设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B 标准,由中国海洋大学编制了《胶南市污水处理厂升级扩建工程建设项目环境影响报告表暨水环境影响专项报告》,2009年8月21日取了胶南市环境保护局关于该项目的环评批复(南环评字[2009]177号),2010年10月30日通过胶南市环保局主持的竣工环保验收(南环验2010-169-2),2011年5月正式运营。 三期工程包括5 万t/d 的扩建工程和对一期、二期、三期工程预处理单元、初沉池、污泥浓缩池加盖除臭工程,污水处理工艺采用预处理+A2/O 生物脱氮除磷+高效沉淀池工艺,设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B 标准,由中国海洋大学编制了《青岛胶南中科成污水净化有限公司胶南市污水处理厂三期环境影响报告书》,2012年5月19日取了胶南市环境保护局关于该项目的环评批复(南环审[2012]75号),于2013年6月26日通过了胶南市环保局验收(南环审[2013]36号),其中加盖除臭工程于2015年8月通过验收(青环黄验[2015]128号)。 根据新颁布的《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》,山东半岛流域污水处理厂出水水质均要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A 标准,而青岛胶南中科成污水净化有限公司现执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B 排放标准,已经不能满足要求,故本项目拟对现有工程进行提标改造。从现状高效沉淀池出来的污水经过新建二次提升泵站提升进入兼有滤池过滤和反硝化脱氮功能的活性砂滤池,活性砂滤池出水再进行接触消毒,将污水中的SS、TN、TP、COD、粪大肠菌群数等进一步去除,保证全部出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准。技改项目概况见表1所示。 表1 技改项目概况 本项目属于提标改造工程,使全部出水水质达到一级A出水标准,本升级改造工程占地5500平方米,绿化面积0平方米。投资总额7171万元,环保投资7171万元,占总投资的100%;实际投资总额7120万元,实际环保投资7120万元,占总投资的100%。在现有污水处理厂预留用地内建设,不新征土地,根据国家有关法律法规的要求,受青岛胶南中科成污水净化有限公司的委托,并于2017年11月16日到现场进行实地踏勘和资料核查,查看污染物治理及排放、环保措施的落实情况,在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案;并依据验收监测方案确定的内容于2017年11月21日、22日进行现场监测和环境管理检查,并根据验收监测结果和现场检查情况编制本验收监测报告。 2验收依据 2.1法律法规 (1)《中华人民共和国环境保护法》,2015年1月1日实施; (2)《中华人民共和国固体废物污染防治法》,2005年4月; (3)《中华人民共和国水污染防治法》2008年6月; (4)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1996年10月; (5)国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》2017年10月1日实施 2.2技术文件依据 (1)《建设项目竣工环境保护验收技术指南》污染影响类; (2)山东省环保局鲁环发(1996)179号《山东省建设项目环保设施竣工验收管理方法》; (3)中国海洋大学编制的《青岛胶南中科成污水净化有限公司中科成污水处理厂升级改造工程建设项目环境影响报告表》; (4)青岛市环境保护局黄岛分局《青岛胶南中科成污水净化有限公司中科成污水处理厂升级改造工程建设项目环境影响报告表的批复》(青环黄审[2015]114号); (5)《青岛胶南中科成污水净化有限公司中科成污水处理厂升级改造工程建设项目竣工环境保护验收监测委托书》; (6)《青岛胶南中科成污水净化有限公司中科成污水处理厂升级改造工程建设项目竣工环境保护验收监测方案》。 2.3验收监测评价标准 (1)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002); (2)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准; 3工程建设情况 3.1 地理位置及平面布置 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg 图1:地理位置图 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.png file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg
图2:厂区平面布置图 图中红色实线框内为本次升级改造项目建造位置,新建构筑物主要有:活性砂滤池、接触消毒池以及二级提升泵站。本次验收监测在二级提升泵站和出水口设置污水监测点位。 3.2 建设内容 3.2.1现有工程实际出水水质 根据现有工程验收监测报告和例行监测:出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B 排放标准,其中BOD5、NH3-N 和TN 已经达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A 排放标准。故本次升级改造进水水质按照现状出水水质进行设计,主要对SS 和TP 进一步去除,使出水水质达到一级A 标准。 3.2.2主要升级改造内容 (1)新建提升泵站,将现有工程排水提升至新建的活性砂滤池处理。 (2)新建活性砂滤池,采用单一均质滤料,上向流过滤,压缩空气提砂洗砂,过滤反冲洗可以同时进行的连续过滤设备。 活性砂滤池过滤时,待滤水经进水管、中心套管、布水器进入滤床下部,而后由下而上经滤料层完成过滤,滤后水从上部出水堰溢出。同时,压缩空气通过中心套管进入提砂管,空气与水的混合体向上流动,将锥斗底部已经截留了大量悬浮物的滤料提升到上部的洗砂器进行洗砂。在洗砂器中,由于过水断面变大,上升流速变缓,滤料下沉,落入滤料层上部。 在流动床滤池中,滤料的清洗在两个地方连续进行。首先是在提砂管,气泡、水和砂上升形成强烈的紊流对滤料进行清洗。其次是在洗砂器,由于洗砂器中水位低于池内水位,池内水沿洗砂器上升并不断排出,滤料则下落,上升水流可对滤料再次清洗。活性砂滤池洗砂所需要的空气压力约为0.6MPa,所以需要配置空气压缩机、储气罐和控制柜等辅助设备。控制柜实际上是一个带有电动调节阀和流量计的多路空气分配器,用于控制每个装置洗砂用气量,以调节洗砂强度。在一般进水条件下,活性砂滤池过滤保证出水SS 小于10mg/L,同时考虑冬季低温生物反应池反硝化效果不好时,在活性砂滤池中培养反硝化细菌挂膜,对出水TN 进一步把关,运行工况可灵活转换。 (3)新建接触消毒池。 深度处理采用消毒技术来最终控制出水水质,综合考虑用于污水消毒的适用性、工程应用的成熟性、安全性、可靠性,操作运转的简单易行等因素,项目采用臭氧消毒工艺。臭氧由臭氧发生器利用氧气制备。 3.2.3主要污染工序: 废水:本工程投入运行后,污水处理排放由《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B排放标准升级达到一级A的排放标准。 噪声:主要噪声源有污水泵、空压机等。 废气、固废:升级改造污水处理单元无新增废气、固废。 3.2.4新、改建构筑物及主要设备一览表 项目新、改建构筑物见表2。 表2项目提标改造新、改建构筑物一览表 项目提标改造新增设备见表3。 表3项目提标改造新增设备一览表 [td] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | Q=10.6m3/min,P=0.7MPa,N=55kW | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
3.2.5同前期工程的衔接 胶南污水处理厂升级改造工程在原二期高效沉淀池南侧预留用地处建设,其实施应与现有工程紧密结合,主要有以下衔接点: (1)污水处理流程的衔接 现状一期、二期工程二沉池出水分别进入二期高效沉淀池,二期高效沉淀池出水经出水泵房排放。三期工程处理系统相对独立,二沉池出水进入三期高效沉淀池,出水接入二期出水泵房泵后出水总管,与一期、二期出水汇合后排放。本次升级改造后,二期、三期高效沉淀池出水改为进入二级提升泵房提升后进入活性砂滤池,滤后水经接触消毒池消毒后,再经出水泵房排放。污水最终排放管网、排放去向不变。 (2)厂区管线的衔接 升级改造工程与现状管线的衔接原则是统筹设计、尽量利用已建管线,现状工程缺失的专业管线,本次设计将结合现状统一设计。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.png3.3现有处理工艺 现有工程主要处理工艺见图3。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.png | | | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.png | | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.png | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image033.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image033.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image033.png file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.png
图3 现有三期工程污水厂工艺流程图 现状污水处理厂共分三期,三期工艺均为“预处理+A2/O 生物脱氮除磷+高效沉淀池”工艺。其中,一、二、三期共用一套预处理系统;一、二、三期各设单独的初沉池2座、生化处理池2组、二沉池2座;一期、二期公用一座高效沉淀池,三期单独设置高效沉淀池;二期、三期二沉池出水经二级提升泵站提升进入本次升级改造工程,经活性砂滤池、接触消毒池,最后达标排放。 3.4项目变动情况 本工程项目实际建设情况严格按照环评及其批复的要求进行建设,建成后经实地检查,以及相关资料的核查,该项目没有发生重大变动。 4 环境保护设施4.1 主要污染物排放及治理措施 本项目是针对现有污水处理工程不能稳定达到一级A标准而进行的提标改造,主要建设提升泵站、滤池和消毒池。项目改造后,新增的过滤处理工艺基本无恶臭气体产生,新增的臭氧接触消毒工艺可一定程度减少恶臭气体的排放。投标升级工程不会加重对周边大气环境的影响。项目提标改造工程无新增固废产生。 4.1.1废水 工程投入运行后,胶南污水处理厂可实现稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排放。项目的实施,进一步削减了废水污染物的排放,可降低胶南污水处理厂污水排放对灵山湾海域海洋环境的影响。 为预防污水处理过程中对地下水造成污染,必须在废水收集、处理和排放设施设计、施工中,严格执行高标准防渗要求,做到废水不下渗。工程严格落实防渗措施后,对周围地下水环境不会造成明显不利影响。 4.1.2噪声 本项目主要噪声源有潜水污水泵和空压机等。提升泵站的潜污泵噪声级较小;空压机拟选用低噪声设备,并安装在机房内,经隔声、减振处理。项目提标改造工程运营后,厂界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。加之工程周围主要是道路、河流和企业,离村庄较远,因此工程建成后产生的噪声对周围环境影响不大。 4.1.3废气和固废 升级改造污水处理单元无新增废气、固废。 4.2 其他环保设备 总出水口安装有水质在线监测设备,可以实时对监测因子执行进行监测,具体参数详见表4。 表4 在线监测设备一览表 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况 环保设施投资总额7171万元,环保投资7171万元,占总投资的100%。青岛胶南中科成污水净化有限公司于2015年2月委托中国海洋大学编写了《青岛胶南中科成污水净化有限公司中科成污水处理厂升级改造工程项目环境影响报告表》,2015年4月22日,青岛市环境保护局黄岛分局以青环黄审[2015]114号文予以批复。项目于2017年4月开始建设,2017年11月建成。试生产期间,该项目加强环保设施的运行调试,保证了治污设施能够尽快达到正常。本项目在建设与试生产过程中基本执行了“三同时”制度要求。 5建设项目环评报告书(表)的主要结论与建议及审批部门批复要求 5.1建设项目环评报告书(表)的主要结论 (1)产业政策和选址可行性结论 项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正)中的“鼓励类”,符合国家产业政策。在污水处理厂内预留用地建设,不新征土地,符合黄岛区土地利用总体规划。 (2)环境质量现状评价结论: 项目所在地大气环境质量状况良好,地表水、海水质量满足功能区要求;项目周围没有强噪声源存在,区域声环境质量较好。 (3)施工期环境影响评价结论 该项目在污水处理厂现有用地范围内建设,周围主要是河流、道路和空地,近距离内没有声环境敏感目标,只要施工期间严格遵守《建筑施工场界环境噪声标排放标准》(GB12523-2011)和《山东省扬尘污染防治管理办法》的规定,并采取必要的防尘措施,施工噪声和扬尘对周围环境影响不大。 (4)运营期环境影响评价结论 污水:项目提标改造工程实施后,可实现污水处理的稳定达标排放,可以有效地减少废水污染物的排放量,进一步改善灵山湾海域海洋环境状况。 废气:项目改造后,新增的处理工艺基本无恶臭气体产生,新增的臭氧消毒工艺可一定程度减少恶臭气体的排放。 噪声:提标改造工程新增噪声源较少,经对空压机采取隔声、减振处理和随距离衰减后,厂界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准,对周围环境影响不大。 固废:提标改造项目不产生固废。 综上所述,该项目是一项治理污染、改善环境的项目,具有明显的环境效益和社会效益。工程投入运行后,对周围环境不会造成明显影响,从环保角度考虑,工程选址合理,建设是可行的。 5.2设项目环评报告书(表)的主要建议 (1)加强污水处理厂的运行管理,确保设施正常运转。 (2)加强全厂干部职工的环保教育和岗位培训,建立健全各项管理制度,确保各项环保措施的正常运行。 5.3审批部门审批决定 青岛市环境保护局黄岛分局关于青岛胶南中科成污水净化有限公司中科成污水处理厂升级改造工程建设项目环境影响报告表的批复的要求如下: (1)经过改造后,废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准要求。按照《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》(DB37/T2643-2014)要求对排污口进行规范化改造。 (2)合理布置固定噪声源,采用减震、消音、隔声等降噪措施,确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 (3)做好环境管理和监控计划,组织好施工期全过程的管理和建筑施工排放污染物的申报工作,施工期生活污水经旱厕处理后定期清运作农肥。 严格执行《山东省扬尘污染防治管理办法》和《青岛市防治城市扬尘污染管理规定》有关要求,采取相应措施控制扬尘污染,在风速四级以上的天气情况下,停止易产生扬尘污染的施工作业。工地边界设置2米以上的围挡,围挡低端设置防溢座,防止物料、渣土外泄。施工场地内车行路径应采取铺设钢板、混凝土等措施;主干道须硬化。工地现场须每天洒水抑尘,运输车辆进出施工场地必须进行除泥、除尘的清洗;厂界抑尘浓度满足粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值的要求。 合理安排工期、采取有效措施减少对声敏感点的影响。不得在夜间10时至次日6时前进行产生噪声的建筑施工作业,禁止在夜间进行爆破施工。如因工艺需要确需夜间施工必须报请环保部门批准,并公告附近居民后方可施工。施工期噪声执行《建筑施工厂界噪声限值》(GB12523-2011)中的标准。 (4)按照国家污染减排要求完善中控系统。 (5)项目开工前须制定详细的施工计划,落实具体防尘、抑尘措施并报当地环保局备案,并在项目建设期内每季度主动向当地环保部门提交建设进展情况报告。 6验收执行标准 (1)污水处理厂排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准。 (2)厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 污水综合出水口执行标准见表5,厂界噪声执行标准限值见表6。 表5出水口执行标准限值单位:mg/L,pH值无量纲 表6厂界噪声执行标准限值单位:dB(A)
7验收监测内容 根据对本项目主要污染源和污染物及环保设施运转情况的分析,确定本次验收主要监测内容为废水和噪声,详细监测内容见表7。 表7验收监测内容一览表 | | | | | | | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群数、总磷、总氮、动植物油、石油类、色度、阴离子表面活性剂 | | | | | | | |
8质量保证及质量控制 8.1监测分析方法及主要仪器设备 监测分析方法及主要仪器设备如表8所示 表8监测分析方法及主要仪器设备表 8.2人员资质 监测过程中的质量保证措施按国家环境保护总局颁发的《环境监测质量保证管理规定》(暂行)的要求进行,实施全过程质量保证。保证了监测过程中生产工况负荷满足验收监测技术规范要求和各监测点位布置的科学性和可比性;监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准(或推荐)分析方法,监测人员经过考核并持有合格证书;监测数据实行了三级审核制度,经过校对、校核,最后由技术负责人审定。 8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 废水样品的采集、运输、保存和监测按照国家环境保护总局《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)和《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的技术要求进行。根据规范要求,分析测定过程中,采取应同时测定质控样、加标回收或平行双样等措施。质控总数量应占每批次分析样品总数的10%~15%。废水监测点位如图4所示。 图4 废水监测点位布设图 | | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.png | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image037.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.png
8.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计;声级计在测试前后用标准发生源进行校准,测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB(A)。噪声分析方法和声级计校准见表9和表10,噪声监测点位布设见图5所示。 表9厂界噪声监测分析方法
表10声级计校核质控表 图 5 噪声监测点位布设图
| | file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.png |
9验收监测结果 9.1生产工况 青岛维堪质量检测有限公司于2017年11月21日、22日,对青岛胶南中科成污水净化有限公司污水处理厂升级改造项目目进行了现场监测,验收监测期间,该项目各设施运转正常,青岛胶南中科成污水净化有限公司污水处理厂升级改造项目生产工况稳定,监测期间最低生产负荷为92%,满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况应达到75%以上生产负荷的要求。因此,本次监测为有效工况,监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。验收监测期间项目生产负荷见表11。 表10监测期间项目生产负荷统计表 9.2废水监测结果及评价 废水监测分析结果详见表11。 表11 废水监测分析结果
续表11废水监测分析结果 注:结果有“L”表示未检出,其数值为该项目检出限。
由污水监测结果表准明:监测期间总排放口pH在7.14-7.48之间,其他污染物最大值分别为色度2(倍)、悬浮物8mg/L、化学需氧量35mg/L、五日生化需氧量4.6 mg/L、氨氮0.72 mg/L、总氮10.2mg/L、总磷0.22mg/L、石油类0.28 mg/L、阴离子表面活性剂未检出、粪大肠菌群80(个/L),均符合《城镇污水处理厂污染排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准要求。 并通过监测其二级提升泵站处SS、TP、TN、COD、粪大肠菌群数的浓度,分析本升级改造工程项目对SS、TP、TN、COD、粪大肠菌群数的去除效果,去除率结果见表12。
表12废水监测去除率分析结果
9.3噪声监测结果及评价 噪声具体监测结果见表13。 表13噪声监测结果 从两天的噪声监测结果分析,四个厂界昼间噪声50.0dB(A)~54.3dB(A),夜间噪声42.2dB(A)~46.3dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 10 环境风险及应急防范措施 10.1风险源识别 本项目为升级改造工程,不使用的有毒有害和易燃易爆等物质,项目存在的主要环境风险为操作不当污水超标排放、污水管网破裂外渗等环境风险。 (1) 主要危险物质识别 项目运营期,臭氧发生器以瓶装氧气为原料,使用一定频率的高压电流制造高压电晕电场,使电场内或电场周围的氧分子发生电化学反应,从而制造臭氧。因而,运营期化学物质储运和使用的环境风险很小。 (2) 主要事故风险识别 项目运营期可能发生的事故主要为污水处理系统维修事故。 污水处理厂运营过程中不可避免的出现系统老化、管道暂时堵塞等各种各样的系统故障,需要定期或不定期的检修。这其中很大的一部分在地下,维修时往往需要检修人下井操作。而在厌氧环境下,管道及操作井中常常积聚大量含有硫化氢的井下气体,如果浓度超过临界值则会导致检修操作人员中毒。 (3)污水处理系统维修事故风险识别 污水处理系统在日常维护过程中存在一定的风险。因污水管道的损坏,会发生泄漏溢流等情况,如不及时处理,大量污水溢出,将会污染周围环境。 可见由于污水系统事故风险具有突然性,会给维护系统的工作人员带来重大损坏,严重的还会危及生命。 10.2风险防范措施 一旦发生污水事故性排放,污水处理厂应采取以下应急对策: 1)立即组织抢修,迅速排除故障,恢复污水处理系统的正常运行。 2)加强设备的维护与管理,提高设施的完好率,关键设备应留足备件,电源应采取双回路供电。 3)严格按设计要求铺设污水管网,杜绝污水渗漏事故的发生。 项目不存在重大危险源,经采取必要的环境风险防范措施后,项目建设的环境风险处于可以接受水平。 10环境管理检查 10.1 本项目从立项到试生产各阶段“三同时”执行情况 青岛胶南中科成污水净化有限公司于2015年2月委托中国海洋大学编写了《青岛胶南中科成污水净化有限公司中科成污水处理厂升级改造工程项目环境影响报告表》,2015年4月22日,青岛市环境保护局黄岛分局以青环黄审[2015]114号文予以批复。项目于2017年4开始建设,2017年5月建成。生产期间,该项目加强环保设施的运行调试,保证了治污设施能够尽快达到正常。本项目在建设与试生产过程中基本执行了“三同时”制度要求。 10.2环境管理制度的建立、执行 该公司制定了一些列环境管理规章制度 ,并结合生产指标一同制定了环保考核指标,负责公司全面的环保管理工作及档案管理。 该企业配有专门的化验室,并设立专业人员负责日常水样水质的检测,检测内容包括pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度等。实验室配有COD恒温加热器、分光光度计、高压灭菌锅、高温鼓风干燥箱、马弗炉等设备,可以满足日常的水质检测。化验室每天对水样进行检测并记录,定期进行汇总分析。 10.3 排污口规范化情况 项目按要求对排污口进行规范化建设,设立了排污口标识牌并安装了自动在线监测系统,并与环境监控中心联网。 11 环评批复落实情况 本项目环评批复落实情况见表14。 表14环评批复落实情况 | | | | | 经过改造后,废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准要求。按照《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》(DB37/T2643-2014)要求对排污口进行规范化改造。 | 本次验收对污水处理厂综合出水口水质进行了监测,监测期间pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、粪大肠菌群数均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准要求;
| | | 合理布置固定噪声源,采用减震、消音、隔声等降噪措施,确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 | 企业已采用减震、消音、隔声等降噪措施,经监测四个厂界昼间噪声和夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 | | | | | |
12 结论与建议 12.1结论 12.1.1三同时执行情况 青岛胶南中科成污水净化有限公司于2015年2月委托中国海洋大学编写了《青岛胶南中科成污水净化有限公司中科成污水处理厂升级改造工程项目环境影响报告表》,2015年4月22日,青岛市环境保护局黄岛分局以青环黄审[2015]114号文予以批复。项目于2017年4月年开始建设,2017年11月建成。生产期间,该项目加强环保设施的运行调试,保证了治污设施能够尽快达到正常。本项目在建设与试生产过程中基本执行了“三同时”制度要求。 12.1.2工况监测结论 验收监测期间,该项目各设施运转正常,青岛胶南中科成污水净化有限公司污水处理厂升级改造项目生产工况稳定,最低生产负荷为81%,满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况应达到75%以上生产负荷的要求。因此,本次监测为有效工况,监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据 12.1.3废水排放结论 由污水监测结果表准明:监测期间总排放口pH在7.14-7.48之间,其他污染物最大值分别为色度2(倍)、悬浮物8mg/L、化学需氧量35mg/L、五日生化需氧量4.6 mg/L、氨氮0.72 mg/L、总氮10.2mg/L、总磷0.22mg/L、石油类0.28 mg/L、阴离子表面活性剂未检出、粪大肠菌群80(个/L),均符合《城镇污水处理厂污染排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准要求。 12.1.4噪声监测结论 验收监测期间,监测结果表明:四个厂界昼间噪声50.0dB(A)~54.3dB(A),夜间噪声42.2dB(A)~46.3dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 12.1.5环境管理检查结论 本项目主要污染防治设施与主体工程同时设计,同时施工,同时投产使用,基本贯彻落实了“三同时”制度的要求。各环保设施运行正常,设施运行管理规范,该项目在建设期间和试生产阶段未发生扰民和污染事故。 12.2建议 (1)加强设备日常检查、维护管理,降低设备运行噪声并避免出现跑、冒、滴、漏现象。 (2)加强污水处理厂各处理系统的检修管理,提高职工的风险防范意识,防止风险事故发生。 (3)加强各项工艺参数以及出水指标的检测与监控,确保污水处理系统的正常运行,保证出水水质达标排放。 12.3总结论 中科成污水处理厂升级改造工程在设计、施工和试运行期间采取了许多行之有效的污染防治措施,项目的环境影响报告表、环评批复中污染控制措施均已得到落实,各类污染物均已达标排放,在基本落实了本报告的要求及建议后,总体上达到了建设工程竣工环保验收的要求,具备竣工环保验收的条件,建议予以环保验收。
附件1工程项目现场图片 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image041.jpg液氧罐、液氧汽化器 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image043.jpg 空压机房 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image045.jpg 臭氧发生间 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image047.jpg 臭氧接触消毒池 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image049.jpg 活性砂滤池
附件2现场采样监测图片 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image051.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image053.jpg 厂界噪声现场测量二级提升泵站采样 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image055.jpg 综合出水口采样
附件3排污口、在线监测及中控系统图片附件 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image057.jpg 综合出水口 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image059.jpg 水质在线监测室 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image061.jpg 中控室图1 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image063.jpg 中控室图2 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image065.jpg 中控室图3
附件4环境影响报告书的批复 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image067.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image069.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image071.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image073.jpg
附件5验收监测委托书 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image075.jpg
附件6检测报告 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image077.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image079.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image081.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image083.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image085.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image087.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image089.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image091.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image093.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image095.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image097.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image099.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image101.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image103.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image105.jpg
附件7建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 填表单位(盖章):青岛维堪质量检测有限公司 填表人(签字): 项目经办人(签字): 注:1、排放增减量:(+)表示增加,(-)表示减少。 2、(12)=(6)-(8)-(11),(9)= (4)-(5)-(8)- (11)+(1) 3、计量单位:废水排放量——万吨/年;废气排放量——万标立方米/年;工业固体废物排放量——万吨/年; 水污染物排放浓度——毫克/升; 大气污染物排放浓度——毫克/立方米;水污染物排放量——吨/年;大气污染物排放量——吨/年
|