长白山保护开发区中祥旅游大厦管理有限公司改扩建工程竣工环境保护验收现场检查会验收组意见 2017年11月19日长白山保护开发区中祥旅游大厦管理有限公司改扩建工程竣工环境保护验收现场检查会议。验收小组由工程建设单位(延边华商房地产开发有限责任公司)、环评单位(延边朝鲜族自治州环境保护研究所)、验收调查单位(吉林省境环景然环境科技有限公司)、设计单位(长春工程设计研究院)、施工单位(长白山保护开发区兴业建设有限公司)及特邀3名专家(名单附后)组成。验收小组现场查看并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况。会议听取了建设单位和验收调查单位的介绍汇报。 根据《建设项目管理条例》以及企业自行验收相关要求,经认真研究讨论形成如下验收意见。 一、工程建设基本情况 中祥大厦总建筑面积19017.07m2,其中商业面积14757.97m2,宾馆面积4259.1m2。宾馆设各类客房132间最大日接待人数260人,共计4层。 企业于2014年取得吉林省长白山管理委员会池北区环境保护局以池北环发【2014】9号文对长白山保护开发区中祥旅游大厦管理有限公司改扩建工程环境影响报告表”进行了批复。 本次竣工环境保护验收范围包括中祥大厦总建筑面积19017.07m2,其中商业面积14757.97m2,宾馆面积4259.1m2。环评和批复中所涉及的环保设施运行情况及污染物排放达标情况。 二、工程变更情况 根据现场踏查情况,本项目实际工程内容相比环评阶段未发生变化。 三、验收监测结果 1、环境空气的影响 本项目冬季取暖采用集中供热,本项目美食城产生的油烟由监测可知,达标排放,对环境空气影响轻微。 2、水环境的影响 本项目废水主要是宾馆客人和职工生活污水以及商铺废水均满足GB8978 -1996《污水综合排放标准》中的三级标准要求后排入长白山池北区市政污水管网,经长白山池北区污水处理厂处理后最终排入二道白河。对当地的水环境影响较小。 3、声环境的影响 楼界四周4个监测点噪声昼间、夜间均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准的要求。 四、验收总体结论 根据该工程项目竣工环境保护验收调查报告和现场检查,项目环保手续完备技术资料齐全,执行了环境影响评价和“三同时”管理制度,基本落实了环评报告书及其批复所规定的各项环境污染防治措施,外排污染物符合达标排放要求达到竣工环保验收要求。验收组经认真讨论,一致认为长白山保护开发区中祥旅游大厦管理有限公司改扩建工程符合建设项目竣工环境保护验收条件,项目通过竣工环境保护验收,可正式投入运行。 五、建议和要求 1、报告中应明确企业环境风险应急预案等相关文件的基本情况; 2、结合环评报告、环评报告批复和相关要求,明确污水三级防渗沉淀池、垃圾集中收集、油烟净化装置和排气筒等设施的基本情况,包括规模、数量等情况; 3、明确小区废气、污水污染源监测时项目运营基本情况。 4、本项目所产生的固体废弃物中明确生活污水沉淀池所产生的隔油池油脂的产生量、暂存方式,以及相应的处置方式; 5、进一步规范图件; 2017年11月19日
|