发表于 2010-9-14 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂界噪声现状监测全只有靠近公路一侧执行4a类标准能够达标,其余三面全超标(执行2类)。导至我的厂界噪声预测三面超标。这样,结论里就不能说厂界噪声达标排放了!!
其次,交通沿线执行4a类标准,有没有距离啊?比如说距离公路多少m执行4a类,远了就执行1类或2类、、、
发表于 2010-9-14 15:31 | 显示全部楼层
有现状数据了?还预测?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-14 15:47 | 显示全部楼层
项目要是建成投产了,你直接用监测数据就可以说话,还预测干嘛。交通干线旁35M内执行4A的貌似。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-14 15:47 | 显示全部楼层
《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》规定:
8.3.1 道路交通干线两侧区域的划分
8.3.1.1 若临街建筑以高于三层楼房以上(含三层)的建筑为主,将第一排建筑物面向道路一侧的区域划为4类标准适用区域。
8.3.1.2 若临街建筑以低于三层楼房建筑(含开阔地)为主,将道路红线外一定距离内的区域划为4类标准适用区域。距离的确定方法如下:
相邻区域为1类标准适用区域,距离为45m±5m;
相邻区域为2类标准适用区域,距离为30m±5m;
相邻区域为3类标准适用区域,距离为20m±5m
楼主,你的头像让我感觉害怕,我看帖子时是用手挡住的

评分

参与人数 1金币 +12 收起 理由
zky2029 + 12 积极参与

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-14 16:17 | 显示全部楼层
回复 4# hema1987.hi


    被你一说,我仔细看了一下,也感觉慎得慌。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-14 22:48 | 显示全部楼层
估计是预测点没选好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-14 23:08 | 显示全部楼层
厂界噪声超标是正常,很多工业项目竣工验收时厂界超标,只要附近没有居民点,影响不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-15 09:21 | 显示全部楼层
一、超标了,结论怎么说啊?我以前都是处理到厂界噪声达标排放的,这个项目项目怎么处理都不达标。
二、项目没有建成,所以要预测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 09:47 | 显示全部楼层
我写过很多项目在郊区 周围2KM范围内无居民的项目  项目四周噪声全超标
就说周围无居民等环境敏感点,本项目噪声对周围环境影响轻微。专家没发问
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 10:17 | 显示全部楼层
采取适当降噪措施行不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 10:59 | 显示全部楼层
先搞清楚厂界噪声预测值和现状监测值的概念。
如果现状预测超标,就要分析超标原因,看这个项目的情况应该是道路交通噪声引起的,要统计一下车流量,说明情况。按照标准和导则,厂界噪声是否达标是排放范畴,应该用贡献值来评价,不应叠加本底值。如果贡献值就超标,要么应该有一定措施。一是采取相应的降噪措施,以保证厂界达标;还有,如果厂界外一定距离内无敏感点,可以设置一定的噪声防护距离,并由规划部门认可,实际中有很多项目是没办法保证厂界噪声达标的(比如电厂的空冷塔),设置噪声防护距离是很重要的一种手段。
如果,所在地环保审批非得计算叠加值,那么你可以分析本底超标导致预测超标来解释,实际上关注的事贡献值和敏感点的声环境状况。

评分

参与人数 2威望 +2 金币 +23 收起 理由
shuijier00 + 2 分析得很全面
eialiujian + 23 积极参与讨论

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 11:09 | 显示全部楼层
回复 8# bmh2003


    个人觉得,如果是是因为背景值超标所以叠加值超标,实际是还是达标排放,也就是达排放标准,超环境质量标准。
所以有2种解决方式:1按预测结果说明问题,也就是说明项目达标排放了,质量标准超标原因是现状值超标,与本项目无关;
2看看现在的预测有没有隔声量有没有考虑全面,如果只考虑了距离衰减,比如厂房墙体隔声及围墙隔声有没有考虑;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 11:11 | 显示全部楼层
楼主你理解有误区了,背景值都超标了,你还叠加后能达标?准确点应该是说噪声贡献值达标就行了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 12:14 | 显示全部楼层
回复 4# hema1987.hi


    我有个问题需要问一下,当交通干道两侧建筑物高于三层的时候,面向道路一侧区域执行4a类,为什么没有规定距离道路红线多少米区域内第一排建筑物面向道路侧执行4a类标准!如果道路两侧建筑物距离道路红线较远,那么其执行4a类不是有点说不过去啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 12:40 | 显示全部楼层
没有敏感目标,提点象征措施,有敏感目标,就要具体措施,使厂界和敏感目标达标。
回复 支持 反对