[交流] 求教冷却塔补充水量计算

  [复制链接]
发表于 2010-9-15 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却塔的流量为120m3/h,循环水池容量约为120m3,有人说冷却塔的补充水量一般是按2%算,那么补水量是2.4m3/h还是2.4m3/d啊??
发表于 2010-9-15 11:17 | 显示全部楼层
冷却塔的流量是按用水量计算得不是根据循环水池量计算的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 11:17 | 显示全部楼层
按你的说话应该是2.4m3/h,这个一般是蒸发损失而需要补充的吧,但是这个2%还有待推敲!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-15 11:28 | 显示全部楼层
回复 2# huanjing88


    如果补水量是2.4m3/h,那么如果一天运行24小时,不是要57.6t/d,那补水量就很大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-15 14:59 | 显示全部楼层
请高手指导一下,这个冷却塔的补充水量约需要多少每天?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 16:31 | 显示全部楼层
这个根据你这项目情况决定啊,要是冷却塔一天工作24小时,根据你提供的这些数据,也只能这么计算了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 17:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 11807887 于 2010-9-15 17:47 编辑

冷却塔的水量损失包括蒸发损失、风吹损失和排污损失
1、蒸发损失水量
(1)初步确定冷却塔的补充水量,可按下式计算
Qe=(0.001+0.00002θ)ΔtQ=KΔtQ
其中:Qe———蒸发损失水量(m3/h)
     Δt———冷却塔进出水的温度差(℃)
      Q———循环水量(m3/h)
      K——系数(1/℃)
K值
气温(℃)        -10        0        10        20        30        40
K(1/℃)        0.0008        0.001        0.0012        0.0014        0.0015        0.0016
(2)精确确定蒸发损失水量时,可按下式计算
Qe=G(x1-x2)
其中:G——进入冷却塔的干空气量(Kg/h)
x1, x2——分别为出塔和进塔空气的含湿量(kg/kg)
2、风吹损失水量
对有除水器对机械通风冷却塔,风吹损失量为(0.2%-0.3%)Q
3、排污损失水量

与循环冷却水质要求、处理方法、补充水的水质及循环水的浓缩倍数有关,总体量并不大。

我收集的资料

冷却水计算.doc

45 KB, 下载次数: 1677, 下载积分: 金币 -15 个

冷却损耗水量.doc

28.5 KB, 下载次数: 1657, 下载积分: 金币 -15 个

评分

参与人数 7威望 +6 金币 +129 魅力 +7 收起 理由
berryblue + 15 + 5 赞一个!
zslouc + 5 + 1 赞一个!
lzybyc + 5 + 1 多谢提供
word8126345 + 15 好东西
little1210 + 2 + 10 谢谢
W星空 + 2 + 45
sqzcsdx + 2 + 34 积极应助!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 18:42 | 显示全部楼层
请问:根据浓缩倍数,强制排污量怎么计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 18:53 | 显示全部楼层
补水量是2.4m3/h
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 18:58 | 显示全部楼层
循环水池容量约为120m3,有点大,补水量有这么大,蒸发损失就有1.5-1.8%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 19:00 | 显示全部楼层
循环量×空调冷却塔5度温差/水的汽化潜热,就是蒸发量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 19:02 | 显示全部楼层
循环量×高温冷却塔10度温差/水的汽化潜热,就是蒸发量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 19:06 | 显示全部楼层
带水量要根据冷却塔形式来确定,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 19:09 | 显示全部楼层
逆流多些,横流少些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 19:20 | 显示全部楼层
不要那么算,一般2%,工业高温的3.5%。
回复 支持 反对

使用道具 举报