收起左侧

[验收公示] 草街污水处理厂验收公示

[复制链接]
发表于 2018-1-16 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目
(一期一阶段)
竣工环境保护验收监测报告

重庆市生态环境监测中心
二〇一八年一月


凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


目录

前言.................................................................................................1
第一章总论
..................................................................................3
1.1编制依据
........................................................................................3
1.2验收监测目标
................................................................................7
1.3验收报告编制的工作程序
...........................................................7
第二章建设项目工程概况
............................................................9
2.1建设项目基本情况
........................................................................9
2.2工程的地理位置及厂区平面布置图
..........................................10
2.3工程主要建设内容、建设规模及服务范围
..............................12
2.4主要污染源、污染因子及治理措施
.........................................16
第三章工程环评意见及批复要求
............................................18
3.1环评主要结论(摘录)
.............................................................18
3.2重庆市合川区环保局审批意见(摘录)
.................................22
第四章验收监测质量保证
..........................................................23
4.1水质监测分析
.............................................................................24
4.2气体监测分析
.............................................................................24
4.3噪声监测
......................................................................................24
第五章废气治理措施及效果
......................................................25
5.1废气污染源及治理措施
.............................................................25
5.2废气监测内容
.............................................................................29
5.3废气验收标准
.............................................................................31


I



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


5.4废气监测结果
.............................................................................31
5.5小结
..............................................................................................33
第六章废水治理措施及效果
....................................................34
6.1废水污染源及治理措施
.............................................................34
6.2废水监测内容
.............................................................................34
6.3废水验收标准
.............................................................................37
6.4废水监测结果
.............................................................................38
6.5废水排放总量分析
.....................................................................41
6.6小结
..............................................................................................41
第七章噪声治理措施及效果
....................................................42
7.1噪声治理措施
.............................................................................42
7.2噪声监测内容
............................................................................................43
第八章固废治理措施及其它
....................................................44
8.1固废种类及治理措施
.................................................................44
8.2环境管理
......................................................................................45
8.3环境风险防范措施
.....................................................................45
第九章结论和建议
......................................................................46
9.1结论
..............................................................................................46
9.2建议及要求
.................................................................................
48


II



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


前言
凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司合川工业园区草街污水
处理厂工程项目(一期一阶段)位于重庆市合川工业园区草街拓展区
内南侧。
2009年 10月,重庆渝佳环境影响评价有限公司编制完成了《合川工业园区草街污水处理厂工程环境影响报告书》。
2009年 11月 2日,重庆市合川区环保局以渝(合川)环准 [2009]25号文,对该项目下达了环评审批意见,同意该项目在合川工业园区草街组团建设。
2014年 4月,重庆德和环境工程有限公司编制完成了《凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司合川工业园区草街污水处理厂工程
环境保护设计备案》。 2014年
6月 19日,重庆市合川区环保局对该设计方案进行了备案(备案编号: 2014001)。
2016年 10月 12日,重庆市合川区环保局发放了重庆市排放污染物(临时)许可证(编号:渝(合)环临建证 CQLJ2016046号)。
环评设计的主要建设内容和规模:污水处理厂分两期进行,一期( 2015)污水处理规模 5000m3/d,二期( 2020)污水处理规模
10000 m3/d,一期主要建设内容为粗格栅间进水泵房、细格栅间、旋流沉砂池、
A/O反应池、二沉池、集泥井、紫外消毒池、污泥池、脱水机房
加药间、综合楼等,配套公辅工程和环保工程。
实际建设内容及规模:项目分期建设,分期验收,本次为一期
一阶段。实际污水处理厂厂区主体工程按照环评一期工程内容建设,
包括粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、
A/O池、二沉池、集
泥井、紫外消毒、污泥池、脱水机房、鼓风机房、加药间,配套辅助
公用工程和储运工程,污水处理能力为
5000m3/d。现合川工业园区草
街污水处理厂仅接纳草街拓展区内居民生活污水及工业废水量共计

1



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


500~800m3/d。因此本次验收仅针对现阶段污水处理情况进行验收,
当污水处理厂生产规模达到设计处理能力的
75%以上时,应再开展一
次验收监测。


2017年
6月
5日,凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司委
托重庆市生态环境监测中心(以下简称
“中心
”)开展项目竣工环境保
护验收。接受委托后,我中心于
2017年
6月
29日组织专业技术人员
对该项目进行了现场踏勘和资料调研工作。我中心根据《合川工业园
区草街污水处理厂工程环境影响报告书》、《凯发新泉草街污水处理
(重庆)有限公司合川工业园区草街污水处理厂工程环境保护设计备
案》的结论及相关文件、标准、技术规范的要求,编制了《凯发新泉
草街污水处理(重庆)有限公司合川工业园区草街污水处理厂工程项
目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测方案》。

按照验收监测方案的内容及要求,重庆市生态环境监测中心于
2017年
10月
25日~
26日对该项目实施了现场监测。根据企业提供的
资料、现场检查情况、现场监测结果、验收技术规范、环评报告、批复
等相关内容,编制了本建设项目竣工环境保护验收监测报告。

该报告在编制过程中得到了重庆市合川区环境保护局的大力支
持,以及凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司的密切配合,在此
由衷表示感谢!

2



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


第一章总论


1.1编制依据
1.1.1环境保护法律
(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年
1月
1日起施行);
(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(
2016年
9月
1日起
施行);
(3)《中华人民共和国大气污染防治法》(
2016年
1月
1日起

施行);
(4)《中华人民共和国水污染防治法》(2008年
6月
1起施行);
(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(
1997年
3月
1

日起施行);
(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(
2016年
11

47日修订);


1.1.2环境保护相关行政法规及文件
(1)《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院
令第
682号,
2017年
7月);
(2)《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令

591号);
(3)《畜禽规模养殖污染防治条例》(中华人民共和国国务院
令第
643号,
2013年
11月);
(3)《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》(中
发[2015]12号);
(4)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国
发〔
2005〕39号);
(5)《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染

3



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》(国办发〔
2010〕
33号);

(6)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发
[2013]37号);

(7)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发
[2015]17号);

(8)《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发
[2016]31号);

(9)《国务院关于印发国家环境保护
“十三五
”规划的通知》(国
发〔
2016〕65号);

(10)《危险废物转移联单管理办法》(国家环境保护总局令第
5号);

(11)《污染源自动监控管理办法》(国家环境保护总局令第
28号);

(12)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(中华人民共和
国环境保护部令第
44号令,
2017年
6月
29日);

(13)《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发〔
1999〕
24号);

(14)《关于加强工业危险废物转移管理的通知》(环办〔
2006〕
34号);

(15)《三峡库区及其上游水污染防治规划(修订本)》(环发
〔2008〕16号);

(16)《关于印发
<国控污染源排放口污染物排放量计算方法
>
的通知》(环办〔
2011〕8号);

(17)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》

4



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


(环发〔
2012〕77号);

(18)《关于切实加强环境风险防范严格环境影响评价管理的通
知》(环发〔
2012〕98号)。

(19)《国家危险废物名录》(
2016年版);

(20)《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全
生产监督管理总局令第
40号);

(21)《危险化学品名录》(
2015年版);


1.1.3地方性法规和文件
(1)《重庆市环境保护条例》(重庆市人民代表大会常务委员
会公告
[2017]第
11号);
(2)《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》(重
庆市人民代表大会常务委员会公告〔
2011〕26号);
(3)《中共重庆市委重庆市人民政府关于加快推进生态文明建
设的意见》(渝委发
[2014]19号);
(4)《重庆市环境噪声污染防治办法》(重庆市人民政府令第
270号);
(5)《重庆市地面水域适用功能类别划分规定》(渝府发〔
1998〕
89号)、《重庆市环境保护局关于调整部分地表水域功能类别的通
知》(渝环发〔
2009〕110号)、《重庆市人民政府批转重庆市地表
水环境功能类别调整方案的通知》(渝府发〔
2012〕4号)、《重庆
市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别局部调整方案的通
知》(渝府发〔
2016〕43号);

(6)《重庆市饮用水源保护区划分规定》(渝府发〔
2002〕83
号);
(7)《重庆市人民政府办公厅关于调整万州区等
36个区县(自

5



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


治县)集中式饮用水水源保护区的通知渝府办》(〔
2016〕19号);

(8)《重庆市环境空气质量功能区划分规定》(渝府发〔
2016〕
19号);

(9)《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市工业项目环境准
入规定(修订)的通知》(渝办发〔
2012〕142号);

(10)《重庆市重点污染源自动监控装置管理办法(试行)的通
知》(渝环发〔
2003〕149号);

(11)《重庆市环境保护局关于印发城市区域环境噪声标准适用
区域划分规定调整方案的通知》(渝环发〔
2007〕39号);

(12)《重庆市环境保护局关于修正城市区域环境噪声标准适用
区域划分规定调整方案有关内容的通知》(渝环发〔
2007〕78号);

(13)《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整
治实施方案的通知》(渝环发〔
2012〕26号);

(14)《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步推进排污
权(污水、废气、垃圾)有偿使用和交易工作实施方案的通知》(渝
府办发
[2014]178号);

(15)《重庆市环境保护局关于印发重庆市工业企业排污权有偿
使用和交易工作实施细则(试行)的通知》(渝环发);


1.1.4工程资料及批复文件
(1)《合川工业园区草街污水处理厂工程环境影响报告书》(重
庆渝佳环境影响评价有限公司,
2009年
10月);
(2)《重庆市建设项目环境保护批准书》渝(合川)环准
[2009]25
号(重庆市合川区环保局,
2009年
11月
2日);
(3)《重庆市排放污染物(临时)许可证》渝(合)环临建证
CQLJ2016046号(重庆市合川区环保局,
2016年
10月
12日)。

6



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


1.1.5其它资料
凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司提供的相关资料。
1.2验收监测目标
通过对建设项目外排污染物达标考核、污染治理设施指标考核、
必要的环境敏感点环境质量的监测以及建设项目环境管理工作的检
查,为环境保护行政主管部门验收及验收后的日常监督管理提供技术
依据。


1.3验收报告编制的工作程序
本次验收报告编制的工作程序见图
1.1。
7



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


准备
阶段

编制方
案阶段

实施方
案阶段

编制报
告阶段

资料收集
环境影响评价文件及批复试生产批复初步设计文件及批复其它基础资料
现场勘察
工程基本情况环保设施措施情况污染物排放及受纳环境环评及批复要求落实情况
编制验收方案
监测目的
监测范围
监测点
位、因子
及频次
监测方法
监测仪器
质量保证/
控制要求
检查及调查
内容
验收评价
标准/依据
实施验收方案
工况
核查
现场及实验室
质量控制
污染物排
放监测
环保设施
效率监测
环境质
量监测
环境风险/环
境管理检查
公众意
见调查
编写验收报告(表)
项目基
本情况
工况及质
控结果
污染物达标
排放情况
环保设施
运行效果
环境影响
情况
检查和调
查结果
结论
建议
接受建设单位竣工环保验收报告委托

1.1验收报告编制的工作程序

8


凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


第二章建设项目工程概况


2.1建设项目基本情况

2-1验收项目基本情况

建设项目名称合川工业园区草街污水处理厂工程项目
业主单位名称凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
建设地点重庆市合川工业园区草街拓展区内南侧邮编
401572
联系人马强联系电话手机:
17783560725
建设项目性质
√新建改扩建技术改造
(划√)
项目设立部门合川发改委


合川发改发
(2013)3
时间
2013年
1月
5日
环评报告审批部门
重庆市合川区
环境保护局


渝(合川)环准
[2009]25号
时间
2009年
11月
2日
环评报告书
编制单位
重庆渝佳环境影响
评价有限公司
环境监理单位无
开工建设时间
2014年
10月
31日
临时排污许可证发放
时间
2016年
10月
12日
环保设施设计单位
重庆德和环境工程
有限公司
环保设施施工单位
凯发新泉建设工程
(上海)有限公司
环评设计建设内容及
规模
污水处理厂分两期进行,一期(
2015)污水处理规模
5000m3/d,
二期(
2020)污水处理规模
10000
m3/d,一期主要建设内容为粗
格栅间进水泵房、细格栅间、旋流沉砂池、
A/O反应池、二沉池、
集泥井、紫外消毒池、污泥池、脱水机房加药间、综合楼等,配
套公辅工程和环保工程
实际建设内容及规模与环评一期工程一致
概算总投资
2470万元其中环保投资
130万元比例
5.26%
实际总投资
2706.75万元其中环保投资
160万元比例
5.91%
方位距场界距离(
m)名称
周边环境情况北
100安瑞光电
(卫生防护距离为
西
200高速公路
100米)南
250嘉陵江

160重庆泰蓉

9



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


2.2工程的地理位置及厂区平面布置图
凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)位于重庆市合
川工业园区草街拓展区内南侧。其具体工程的地理位置见图
2.1,厂区平面布置见图
2.2。

项目所在地

2.1项目地理位置图

10



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告




2.2项目平面布置图

11


凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


2.3工程主要建设内容、建设规模及服务范围
2.3.1环评及批复建设内容、建设规模
环评设计的主要建设内容和规模:污水处理厂分两期进行,一期
(2015)污水处理规模
5000m3/d,二期(
2020)污水处理规模
10000
m3/d,一期主要建设内容为粗格栅间进水泵房、细格栅间、旋流沉砂
池、
A/O反应池、二沉池、集泥井、紫外消毒池、污泥池、脱水机房
加药间、综合楼等,配套公辅工程和环保工程。

实际建设内容及规模:项目分期建设,分期验收,本次为一期(一
阶段)。因此本次验收仅针对现阶段污水处理情况进行验收,当
污水处理厂生产规模达到设计处理能力的
75%以上时,应再开展一次
验收监测。

工程项目组成一览表见表
2-2~2-3。

12



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告



2-2工程项目组成一览表

建设
工程
工程内容备注实际建设情况
落实
情况










采用
A/O污水处理工艺,
接纳草街拓展区范围内的
工业污水及生活废水,近
期(
2015)污水处理规模
5000m3/d,远期(
2020)
污水处理规模
10000
m
3/d
分两期
进行,部
分设备
分期安

项目分期建设,分期验收,
本次为一期一阶段。实际
污水处理厂厂区主体工程
按照环评一期工程内容建
设,包括粗格栅及进水泵
房、细格栅及旋流沉砂池、
A/O池、二沉池、集泥井、
紫外消毒、污泥池、脱水
机房加药间、鼓风机房、
加药间,配套辅助公用工
程和储运工程。现合川工
业园区草街污水处理厂仅
接纳草街拓展区内居民生
活污水及工业废水量共计
500~800m3/d。因此本次验
收仅针对现阶段污水处理
情况进行验收,当污水处
理厂生产规模达到设计处
理能力的
75%以上时,应再
开展一次验收监测。应再开
展一次验收监测
项目分
期建设,
分期验

注:不包括污水处理厂污水收集管
网及污水排放管道








采用紫外消毒方式采用紫外消毒方式
与环评
一致




采用污泥浓缩脱水一体机,污泥脱水
至含水率
80%后卫生填埋处置
采用污泥浓缩脱水一体机,
用作水泥原料,已与重庆财
山建材有限公司合川分公
司签订协议(详见附件)
/




属于
1层框架结构,建筑面
积184m2,用于化验、监控、
厂区东
面,临
属于
1层框架结构,建筑面
积184m2,用于化验、监控、
与环评
一致

13



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


建设
工程
工程内容备注实际建设情况
落实
情况
工楼值班、办公管理和生活等古圣道值班、办公管理和生活等
程门

属于
1层框架结构,建筑面
积30m2
路属于
1层框架结构,建筑面
积30m2
与环评
一致




框架结构,建筑面积
162m2
厂区中

框架结构,建筑面积
162m2
与环评
一致






采用一路
10kV电源供电,另设一台
200KW发电机作为备用电源
采用了
10kV草工一线和
10kV古工线双回路电源供

与环评
一致


给水系统采用生产水、低压消防水合
用,由厂外引入
DN150的管道至界区
内并形成环状
给水系统采用生产水、低
压消防水合用,由厂外引
入DN150的管道至界区内
并形成环状
与环评
一致


雨、污分流制,污水经过处理达到《城
镇污水处理厂污染物排放标准》一级
B
标准后外排入嘉陵江
雨、污分流制,污水经过
处理达到《城镇污水处理
厂污染物排放标准》一级
B
标准后外排入嘉陵江
与环评
一致






绿

一期绿地率
47.
7
%,二期绿地率
43.
9
一期绿地率
47
.7
%
与环评
一致


污泥脱水机房、配电室、加药间、鼓
风机房和化验室等做通风处理,按换
气次数
8次/h,采用自然通风方式
污泥脱水机房、配电室、
加药间、鼓风机房和化验
室等做通风处理,按换气
次数
8次/h,采用自然通风
方式
与环评
一致


针对污水处理厂恶臭污染源设置卫生
防护距离
设置
100米卫生防护距离
与环评
一致

14



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告



2-3草街污水处理厂主要建、构筑物一览表

序环评提出的建设内容实际建设情况

名称
规格(
m)单位数量规格(
m)单位数量
1
粗格栅间进
水泵房
7×2.1×5.0+
8×5.5×7.0

1
粗格栅渠宽
0.8×2
6×8×5

1
2
细格栅间
旋流沉砂池
Φ1.83×3.2+
5.57×1.7×1.2

1
Φ1.83×3.2+
5.57×1.7×0.55

1
3
A/O池
35.3×18.5×6.0座
1
35.3×18.5×6.0座
1
4二沉池
Φ20×4.5m座
1
Φ20×4.5m座
1
5集泥井
4.0×4.0×5.7座
1
4.0×4.0×5.7座
1
6紫外消毒
7.2×1.5×2.1座
1
7.2×1.5×2.5座
1
7污泥池
5×5×4.5座
1
5×5×4.5座
1
8脱水机房加污泥脱水机房
9×10座
1
9药间
10×19×5.5座
加药间
6×10座
1
10鼓风机房
10×8×5.5座
1
10×9×6座
1
11变配电间
18×9×5.5座
1建筑面积:
162m2座
1
12综合楼
建筑面积:
184m2

1建筑面积:
184m2座
1
13门卫
建筑面积:
30
m2

1
/座
1


15



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


2.3.2工程服务范围与污水收集情况
凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司合川工业园区草街污水
处理厂服务范围与环评及批复一致,为草街拓展区内人员生活污水及
工业生产废水。

目前,根据企业统计,合川工业园区草街污水处理厂接纳草街拓
展区内居民生活污水及工业废水量共计
500~800m3/d,其中,草街拓
展区内有
50家企业进水到草街污水处理厂,处理量约为
200~300m3/d,
以下
9家为主要进水企业,总的废水量为
108m3/d,其废水量和主要
污染因子详见表
2-4。


2-4进水企业主要污染因子

序号企业名称废水量(t/a)主要污染因子
1重庆东玻玻璃有限公司
20320.5
pH、COD、SS、NH3-N、动植物油
2重庆秉宪机械制造有限公司
200
pH、COD、SS、NH3-N、石油类
3重庆持恒模具有限公司
1500
pH、COD、SS、NH3-N、石油类
4重庆永祺胶粘制品有限公司
67.5
pH、COD、SS、氨氮、
BOD5
5重庆玖壹玖汽车配件有限公司
5124.9
pH、COD、SS、NH3-N、动植物油
6重庆古圣汽车部件有限公司
690
pH、COD、SS、NH3-N、动植物油
7重庆索利特涂料有限公司
450
pH、COD、SS、NH3-N、动植物油
8重庆飞康机械有限公司
1115
pH、COD、SS、氨氮、
BOD5、石油类
9重庆兴意电梯部件有限公司
9938
pH、COD、SS、氨氮、石油类、动植
物油、
BOD5、LAS


2.4主要污染源、污染因子及治理措施
2.4.1废气
污水处理厂臭气主要来源于项目污水处理厂格栅、氧化沟厌氧反
应区、污泥脱水机房和污泥堆棚等环节等产生的臭气。主要污染因子
为:
H2S、NH3、臭气等。采取的污染防治措施为:

栅渣、沉砂、污泥等及时清除,用密封性能高的专用车清运处置,

16



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


尽量缩短栅渣、污泥等在厂内的停留时间。对产生臭气设施远离环境
敏感点,厂区在产臭区边界设置了绿化带并设置了以厂界红线边界的
100m范围的卫生防护距离。修建绿化隔离带,减轻恶臭对环境的影
响。


2.4.2废水
污水处理厂进水包括管网收集污水及本项目生活污水、化验及分析
废水,全部进入污水处理系统处理,处理后排入嘉陵江。本项目厂区内
的雨水经雨水口排入嘉陵江。污水处理厂采用
A/O处理工艺。


2.4.3噪声
污水处理厂主要噪声源为污泥泵、空气压缩机、曝气机、污泥脱
水机等,选用低噪声设备、采用隔音、吸声、缓冲、减振等措施进行
治理,以确保厂界环境噪声达标。


2.4.4固废
固废的主要来源是栅渣、沉砂、污泥及生活垃圾等,其处置方式
为:
生活垃圾、栅渣、沉砂交由环卫部门运往垃圾填埋场处置;污泥
用作水泥原料,已与重庆财山建材有限公司合川分公司签订协议(详
见附件)。

17



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


第三章工程环评意见及批复要求


3.1环评主要结论(摘录)
3.1.1评价结论
3.1.1.1项目概况
项目名称:合川工业园区草街污水处理厂工程
项目地点:合川工业园区草街拓展区内南部
项目业主:重庆市合川江城实业发展有限公司
项目性质:社会服务市政工程
工程总投资:
2470万元
环保投资及比例:
130万,占总投资
5.26%
工程主要内容:污水处理厂厂区工程
建设规模:近期(
2015年)工程设计处理规模为
0.5万吨
/天、远
期(
2020年)工程设计处理规模为
1.0万吨
/天,拟采用
A/O工艺。


3.1.1.2项目建设的产业政策符合性及规划符合
本项目为工业园区污水处理厂建设项目,根据国家发改委第
40
号令《产业结构调整指导目录
(2005年本
)》,工程属于鼓励类项目第
二十六条
“环境保护与资源节约综合利用
”的第
18款“‘三废
’综合利用
及治理工程
”,因此项目建设符合国家产业政策。


3.1.1.3区域环境质量现状
根据合川区环境监测站对该项目实地监测,
H2S、PM10、NH3浓
度值能满足《环境空气质量标准》(
GB3095-1996)二级标准,空气
环境质量现状良好;
3个环境噪声监测点均满足《声环境质量标准》
(GB3096-2008)3类标准;对草街污水处理厂接纳水体嘉陵江草街
断面监测,
pH、COD、BOD5、石油类、锌、铅、六价铬因子均能满
足《地表水环境质量标准》(
GB3838-2002)Ⅲ类水域的标准。

18



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


3.1.1.4施工期措施及环境影响
(1)环境空气:由于燃油动力机械为间断作业、使用数量不大,
仅对施工区域近距离的环境空气质量产生短期的不利影响。施工人员
生活燃料使用清洁能源电或液化气,对环境空气影响不大。为切实控
制建筑施工扬尘污染,工地尽量使用预拌混凝土;出施工场地时应尽
可能冲洗轮胎,限速行驶,并定期清扫运输道路及设备;洒水降尘,
以减少运输沿途的粉尘污染。
(2)地表水:加强对施工人员的管理,施工产生的含悬浮物、
油类的废水经隔油沉砂池处理后排放。施工人员生活可依托周边的生
活设施和污水处理系统,不直接排入环境。
(3)声环境:施工噪声对项目周围环境有一定影响,易出现噪
声超标。施工期应采用较先进、噪声较低的施工设备和合理的施工方
法,加强对施工机械的维护保养,避免由于设备性能差而使机械噪声
增大的现象发生。施工单位应注意合理安排施工时间和机械设备的摆
放位置,尽量避免出现施工噪声扰民问题。
(4)固体废弃物:在充分考虑池类工程挖方量,采用高挖低填,
实现土石方场内持平,无弃方;施工人员产生的生活垃圾通过定点收
集后袋装,及时送合川生活垃圾收集点由环卫部门处理,严禁随意四
处堆放和倾倒。
3.1.1.5运行期措施及环境影响
(1)废气:污水处理厂建成后,对近期、远期产生的大气污染
预测来看,氨、硫化氢的最大落地浓度均小于《工业企业设计卫生标
准》(
TJ36—79)关于居住区一次最高允许浓度的规定值,对大气环
境影响小,不会改变区域环境功能。
(2)废水:草街污水处理厂建成后,采用
A/O污水处理工艺,
19



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


对园区接纳的污水进行处理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)一级
B标准后,排入嘉陵江。污水中的
COD、BOD5、
SS、NH3-N、TN、TP、石油类等污染物总量得以大大削减,削减率分
别达到
82.86%、88.89%、95%、77.14%、42.86%、75%、75%、降低
工业园区污水对当地地表水的污染。

(3)噪声:项目主要噪声源均布置在房间内,通过预测昼夜间
厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(
GB12348-2008)中
3类标准要求,在采取加强厂区绿化,多种植高大乔木等措施后,将
进一步降低厂界噪声。
(4)固体废弃物:运行期的固体废弃物主要是污泥及生活垃圾。
一般固废采用机械浓缩
+机械脱水的污泥工艺,处理达标后送垃圾处
理场作卫生填埋。员工生活垃圾袋装化,运至垃圾场统一处理。本工
程固体废弃物对环境的影响较小。
(5)卫生防护距离:按照以上参数计算,在近期
5000m3/d的处
理规模,
H2S、NH3卫生防护距离按上述公式计算出的卫生防护距离
分别为
8.9m、46m,远期
10000m3/d的处理规模,
H2S、NH3卫生防
护距离计算值为
11.5m、89m,最终确定本项目卫生防护距离为
100m,
在卫生防护距离内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感目标。
3.1.1.6水土流失
草街污水处理厂占地
16607.41m2,目自然状态下水土流失量为
33.91t,施工期(
7个月)不采取防护措施的情况下,产生的水土流失
量为
296.95t,采取水土保持措施后水土流失量为
33.85t,基本与自然
状态下水土流失量持平,故施工期一定要严格做好临时堆渣的水土保
持防护工作,把临时堆渣造成的水土流失减少到最低程度。
3.1.1.7环境风险分析
20



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


污水处理厂运行期间,可能存在机械事故、突然停电等紧急情况
的风险排污。应加强操作人员的岗前培训,使他们熟练掌握操作技术,
减少事故发生率,确保生产设备正常运转。


3.1.1.8总量控制
近期:
COD:109.5t/a、NH3-N:
14.6t/a;
远期:
COD:219t/a、NH3-N:
29.2t/a;
3.1.1.9公众参与
公众调查表明,本项目的建设有利于促进合川镇的经济发展,公
众对此建设项目普遍表示支持、配合。


3.1.1.10环境管理与水质监测
污水处理厂环境管理部门应实行规范化管理。工程建设的同时应
按规定配置水质的例行监测和在线监测设备,配备有水质分析专业知
识的人员专管水质监测。实行报告制度,定时向重庆市合川区环境主
管部门报告水质情况。


3.1.1.11小结
综上所述,合川工业园区草街污水处理厂工程实施后,对接纳的
园区污水处理达标排放,减轻园区对嘉陵江的的污染,促进合川社会、
经济和环境的协调发展。有利于三峡库区地表水和生态环境的保护,
其环境效益和社会影响显著。污水处理厂建成后,对环境的不利影响
程度和范围较小,在采取相应的环保措施,能进一步降低环境影响。
从环境保护角度分析,在落实环评报告的各项措施,合川工业园草街
拓展区污水处理厂工程的是可行的。


3.1.2建议
(1)建设单位应领导带头,高度重视环境保护工作,加强施工期
和运行期的环境管理,设置专门的环保管理人员,负责监督管理治理
21



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


设施的运行,并负责厂的环保宣传和教育工作。

(2)搞好厂区景观、绿化设计和建设,创造良好的生产条件和优
美的环境。
(3)建立完善的污水排放收费制度,切实执行排水设施有偿使用
的方针,促进排水系统及处理系统的发展和良性循环。
(5)污水管网的建设应与污水处理厂的建设同步,以发挥出污水
处理的整体效益
(6)建议企业将入厂水质要求张贴在园区明显处,提请园区污水
外排企业按此要求执行。
3.2重庆市合川区环保局审批意见(摘录)
一、项目主要建设内容和建设规模:项目占地面积
16607.41平方
米,建筑面积
3261.88平方米,项目总投资
2470万元,采用
A/O污
水处理工艺处理合川工业园区草街组团范围内的工业生产废水和生
活废水,污水处理规模为近期(
2015年)
0.5万吨/天,远期(
2020
年)
1万吨/天。
A/O污水处理工艺主体工程有旋流沉砂池、
A/O反
应池、二沉池和消毒池。

二、该项目在建设和营运过程中,应严格落实《环境影响报告书》
以及本批复所提出的环境保护措施,以确保污染物达标排效和满足总
量控制的要求,并重点做好以下工作:

(一)合川工业园区草街组团规划排水体制采用“雨污分流”原
则,组团内污水通过园区市政污水管道统一收集后,进入草街污水处
理厂。草街污水处理厂接纳的污水产生单位外排污水需满足草街污水
处理厂设计进水水质标准,对于有毒、含重金属的工业废水,企业必
须自行处理达标后才能外排。草街污水处理厂对污水进行处理后,满
足《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(CB18918-2002)一级
B级标准

22



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


后经位于草航电站大坝下游的排污口排入嘉陵江,该项目只设
1个排
污口。

(二)项目废气排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)二级排放标准排放。

(三)合理噪声设备,对产生噪声的设备和设施采取有效的隔声、
消声、降噪等措施,噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》
(GB12348-2008)的Ⅲ类区域标准。

(四)采取有效措施处理污泥,污泥处置需满足对应要求;污泥
成分满足《农用污泥中污染物控制标准》
(
GB4284-84)要求,污泥可
以用作农肥或绿化地基肥;不能满足要求,则必须按照《生活垃圾填
埋场污染控制标准》
(CB16889-2008)入场要求,送城市生活垃圾处理
厂集中处置;生活垃圾送城市生活垃圾处理厂集中处置。

(五)项目污染物排放总量控制指标:近期
COD为
109.5t/a,氨
氮为
14.6t/a;远期
COD为
219t/a,氨氮为
29.2t/a。

(六)项目卫生防护距离为
100米。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、
同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工投入
试生产前,应向我局申请该项目环境保护试生产审批,试生产期满前,
应按规定程序向我局申请环境保护竣工验收,验收合格后,项目方能
正式投入使用。

四、项目使用功能、规模、建设地点改变或者自批准之日起满
5
年方开工建设的,须向我局另行申报,并经审批同意。

23



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


第四章验收监测质量保证
监测过程中的质量保证措施按国家环境保护总局颁发的《环境监
测质量保证管理规定》(暂行)的要求进行,实施全过程质量保证。
保证了监测过程中生产工况负荷满足验收监测技术规范要求和各监
测点位布置的科学性和可比性;监测分析方法采用国家有关部门颁布
的标准(或推荐)分析方法,监测人员经过考核并持有合格证书;监
测数据实行了三级审核制度。


4.1水质监测分析
水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按
照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行:采样过程
中采集不少于
10%的平行样;实验室分析过程中增加不小于
10%的
平行样。质控数据符合要求。


4.2气体监测分析
被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的
30%~
70%之间。
在采样前用标准气体进行了校正,烟尘测试仪在采样前均进行了
漏气检验,对采样器流量计、流速计等进行了校核,在测试时保证其
采样流量。


4.3噪声监测
监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计;声级
计在测试前后用标准发生源进行校准,测量前后仪器的灵敏度相差不
大于
0.5dB5.4废气监测结果。

24



敏感点,厂区在产臭区边界设置了绿化带并设置了以产臭区边界的
根据环评意见和环评批复、该行业的污染特征,确定了该项目验
收监测的监测因子和频次。
本次验收监测的监测点位、因子及频次详见表
5-1,监测布点见

5.1。

5-1监测点位、因子和频率

类别污染源环保设施及采样点位监测因子监测频次
废气无组
○B1、○B2(厂界最高浓度)
氨、硫化氢、臭气浓度每天间隔采样
3
次,连续监测
2

织排放
臭气
○B3(厂区最高浓度)
甲烷

29



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告




5.1项目平面布置及监测布点图

30


凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


5.3废气验收标准
该项目环保验收排放标准以环评批复渝(合川)环准
[2009]25号
文,执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(
GB18918—2002)表
4中的二级标准限值。标准限值详见表
5-2。

5-2废气无组织排放标准限值

污染源污染因子排放浓度限值执行标准

1.5mg/m3
《城镇污水处理厂污染物
排放标准》(
GB18918—
2002)表
4中的二级标准
废气无组织
排放
硫化氢
0.06mg/m3
臭气浓度
20(无量纲)
甲烷(厂区最
高体积浓度
%)
1


5.4废气监测结果
5.4.1生产工况
验收监测期间(
2017年
10月
25日~
10月
26日),项目环保设
施运行正常,生产负荷未达到
75%,此次监测结果可作为阶段性验收
依据。当企业生产负荷达到
75%后,应再开展一次监测。


5-3生产工况统计

监测时间日设计处理能力当日实际处理量生产负荷
2017年
10月
25日
5千吨
/天
1000吨/天
20%
2017年
10月
26日
1000吨/天
20%
备注:年设计处理天数为
365天。

31



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


5.4.2废气无组织排放监测结果
废气无组织排放监测结果详见表
5-4。

5-4厂界无组织排放废气监测结果一览表

项目
采样点位
氨硫化氢臭气浓度甲烷
mg/m3
mg/m3无量纲体积浓度(
%)
B1
2017年
10月
25日
B1-1-1
5.84×10-2
1.70×10-3L<10
/
B1-1-2
6.10×10-2
监测结果表明:验收监测期间,项目厂界无组织监测点
B1、B2处各污染物最大排放
浓度分别为:氨
6.10×10-2mg/m3、臭气浓度小于
10,硫化氢未检出;
B3处甲烷最高体积
浓度为
3.43×10-4%,氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷均满足《城镇污水处理厂污染物排放
标准》(
GB18918—
2002)表
4中的二级标准。

32



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


5.5小结
验收监测期间,项目厂界无组织监测点
B1、B2处各污染物最大
排放浓度分别为:氨
6.10×10-2mg/m3、臭气浓度小于
10,硫化氢未检
出;
B3处甲烷最高体积浓度为
3.43×10-4%,氨、硫化氢、臭气浓度、
甲烷均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(
GB18918—
2002)

4中的二级标准。

33



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


第六章废水治理措施及效果


6.1废水污染源及治理措施
污水处理厂废水主要为生产废水(包括污泥池上清液、
A/O池/
放空管
/脱水机房冲洗水、污泥装卸区的地面冲洗水)、员工生活污水、
化验及分析废水等,废水全部进入污水处理系统处理,处理后排入嘉陵
江。主要污染因子为
COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP。本项目厂
区内的雨水经雨水口排入嘉陵江。污水处理厂采用
A/O处理工艺。


在线监测设备


6.2废水监测内容
具体废水监测因子和频次见表
6-1,监测布点见图
5.1。
34



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告



6-1监测点位、因子和频率

类别污染源环保设施及采样点位监测因子监测频次
进口
★A1
流量、
pH、COD、BOD5、悬浮
物、动植物油、石油类、
LAS、
总氮、氨氮、总磷、色度、粪
大肠菌群数
每天采样
3次,连续
监测
2天
污水
生产废
水、生活
污水
总排口
★A2
流量、
pH、COD、BOD5、悬浮
物、动植物油、石油类、
LAS、
总氮、氨氮、总磷、色度、粪
大肠菌群数、总汞、烷基汞、
总镉、总铬、六价铬、总砷、
总铅、总镍、总铜、总锌

35



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告




6.1污水处理工艺监测布点图

36



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


6.3废水验收标准
具体执行标准见表
6-2。

6-2废水排放标准限值

项目
排放标准限值
(mg/L)
执行标准
废水
pH
6~9(无量纲)
《城镇污水处理厂污染物
排放标准》(
GB18918—
2002)表
1一级
B标准
COD
60
BOD5
20
SS
20
动植物油
3
石油类
3
阴离子表面活性剂
1
总氮
20
氨氮
8(15)
总磷
1
色度
30
粪大肠菌群数
104(个
/L)
总汞
0.001
《城镇污水处理厂污染物
排放标准》(
GB18918—
2002)表
2标准
烷基汞不得检出
总镉
0.01
总铬
0.1
六价铬
0.05
总砷
0.1
总铅
0.1
总镍
0.05《城镇污水处理厂污染物
排放标准》(
GB18918—
2002)表
3标准
总铜
0.5
总锌
1.0


37



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


6.4废水监测结果
废水监测结果详见表
6-3。

6-3污水处理系统废水监测结果

项目及单位
点位及时间
流量
pH
COD
BOD5
SS
动植物

石油

LAS总氮氨氮总磷


粪大肠菌

表观
描述
m3/d
/
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L倍个/L2017A1-1-1
7.25
40
10.5
1.27×102
0.30
0.25
0.32
13.6
4.67
0.80
32
1.40×106


10A1-1-2
7.24
41
10.0
1.42×102
0.29
0.22
0.27
13.2
4.98
0.82
32
1.70×106
微黄色1000

25A1-1-3
7.21
42
9.9
1.15×102
0.33
0.26
0.30
13.9
4.82
0.78
32
1.20×106



有味
日均值
/
41
10.1
1.28×102
0.31
0.24
0.30
13.6
4.82
0.80
32
1.43×106
2017A1-2-1
7.21
34
9.1
96.0
0.35
0.27
0.29
9.10
4.93
0.50
32
1.10×106A1


10A1-2-2
7.16
34
9.2
1.08×102
0.39
0.30
0.28
8.84
4.78
0.56
32
1.20×106
1000
微黄色

26A1-2-3
7.23
32
9.4
1.02×102
0.36
0.32
0.31
8.30
4.70
0.52
32
1.40×106

有味
日均值
/
33
9.2
1.02×102
0.37
0.30
0.29
8.75
4.80
0.53
32
1.23×106


38



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


续表
6-3污水处理系统废水监测结果

项目及单位流量
pH
COD
BOD5
SS动植物油石油类
LAS总氮氨氮总磷色度总汞总镉表观
描述
点位及时间m3/d
/
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L倍
mg/L
mg/L2017A2-1-1
7.57
19
4.3
9.79
0.04
0.03
0.05L
7.12
0.34
0.48
8
2.07×10-5
0.003
较清

10A2-1-2
7.60
19
4.4
11.0
0.04
0.03
0.05L
6.66
0.34
0.46
8
1.28×10-5
0.004
近无色1000
总月
25A2-1-3
7.56
18
4.6
10.0
0.04
0.03
0.05L
7.55
0.43
0.44
8
2.57×10-5
0.005
无异味



日均值
/
19
4.4
10.3
0.04
0.03
0.05L
7.11
0.37
0.46
8
1.97×10-5
0.004
2017A2-2-1
7.55
19
4.1
10.9
0.04
0.04
0.05L
6.06
0.29
0.35
8
2.16×10-5
0.005
较清
A2

10A2-2-2
7.50
19
4.2
11.6
0.04
0.03
0.05L
6.46
0.37
0.34
8
1.17×10-5
0.003
近无色1000

26A2-2-3
7.49
20
3.9
10.7
0.04
0.03
0.05L
6.23
0.30
0.37
8
2.14×10-5
0.005
无异味

日均值
/
19
4.1
11.1
0.04
0.03
0.05L
6.25
0.32
0.35
8
1.82
×10-5
0.004
标准限值
/
6~9
60
20
20
3
3
1
20
8
1
30
0.001
0.01
/
达标情况
/达标达标达标达标达标达标达标达标达标达标达标达标达标
/


39



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


续表
6-3污水处理系统废水监测结果

项目及单位
点位及时间
粪大肠菌群甲基汞乙基汞六价铬总铬总砷总铅总镍总铜总锌
个/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
总排口
A2
2017年
10月
25

A2-1-1
9.20×103
1.00×10-6L
1.50×10-6L
0.004L
0.004L
1.30×10-3
0.026
0.019
0.003L
0.180
A2-1-2
5.40×103
1.00×10-6L
1.50×10-6L
0.004L
0.004L
1.37×10-3
0.029
0.029
0.003L
0.185
A2-1-3
3.50×103
1.00×10-6L
1.50×10-6L
0.004L
0.004L
1.40×10-3
0.018
0.020
0.003L
0.204
日均值
6.03×103
1.00×10-6L
1.50×10-6L
0.004L
0.004L
1.36×10-3
0.020
0.020
0.003L
0.190
2017年
10月
26

A2-2-1
2.80×103
1.00×10-6L
1.50×10-6L
0.004L
0.004L
1.38×10-3
0.035
0.021
0.003L
0.162
A2-2-2
9.20×103
1.00×10-6L
1.50×10-6L
0.004L
0.004L
1.30×10-3
0.028
0.024
0.003L
0.165
A2-2-3
5.40×103
1.00×10-6L
1.50×10-6L
0.004L
0.004L
1.45×10-3
0.025
0.022
0.003L
0.170
日均值
5.80×103
1.00×10-6L
1.50×10-6L
0.004L
0.004L
1.38×10-3
0.030
0.020
0.003L
0.170
标准限值
104不得检出不得检出
0.05
0.1
0.1
0.1
0.05
0.5
1.0
达标情况达标达标达标达标达标达标达标达标达标达标
监测结果表明:验收监测期间,污水处理厂废水总排口
A2
pH值在
6~9之间,各污染物最大日均浓度分别为:
COD
19mg/L、BOD5
4.4mg/L、SS
11.1mg/L、动植物油
0.04mg/L、石油类
0.03mg/L、总氮
7.11mg/L、氨氮
0.37mg/L、总磷
0.46mg/L、色度
8、粪大
肠菌群数
6.03×103个/L,LAS未检出,均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(
GB18918-2002)一级
B标准限值要求;总

1.97×10-5
mg/L、总镉
0.004mg/L、总砷
1.38×10-3
mg/L、总铅
0.030mg/L,总铬、甲基汞、乙基汞和六价铬未检出,均满足《城
镇污水处理厂污染物排放标准》(
GB18918-2002)表
2标准限值要求;总镍
0.020mg/L、总锌
0.190mg/L,总铜未检出,均满足
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(
GB18918-2002)表
3标准限值要求。

40



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


6.5废水排放总量分析
该项目生产废水污染物总量详见表
6-4。

6-4废水污染物排放总量一览表

污染物实际排放总量
(t/a)
环评总量指标(一期)
(t/a)
符合情况
COD
34.7
109.5符合
氨氮
0.63
14.6符合
根据监测结果核算,项目所排放的废水污染物中
COD和氨氮排放总量分别

34.7t/a和
0.63t/a,满足环评总量要求。
备注:废水总量按年排放
365天计,废水量按设计规模
5000m3/d计。


6.6小结
(1)生产废水监测结果
验收监测期间,污水处理厂废水总排口
A2pH值在
6~9之间,各
污染物最大日均浓度分别为:
COD
19mg/L、
BOD5
4.4mg/L、
SS


11.1mg/L、动植物油
0.04mg/L、石油类
0.03mg/L、总氮
7.11mg/L、
氨氮
0.37mg/L、总磷
0.46mg/L、色度
8、粪大肠菌群数
6.03×103个
/L,LAS未检出,均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)一级
B标准限值要求;总汞
1.97×10-5
mg/L、总镉
0.004mg/L、总砷
1.38×10-3
mg/L、总铅
0.030mg/L,总铬、甲基汞、
乙基汞和六价铬未检出,均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》

GB18918-2002)表
2标准限值要求;总镍
0.020mg/L、总锌
0.190mg/L,总铜未检出,均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)表
3标准限值要求。
(2)废水排放总量
2个厂界噪声监测点,具体噪声监测频次见表
7-1,厂区平面布置及监测布点见图
5.1。

7-1噪声监测点位、项目和频次

类别污染源环保设施及采样点位监测因子监测频次
噪声
鼓风机、污泥泵、污泥
脱水机等设备
▲C1、▲C2厂界噪声
每天昼间、夜间各监

1次,连续监测
2
天。


7.3噪声验收标准
厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》
(GB12348-2008)
3类标准,昼间噪声限值
65dB、夜间噪声限值
55dB。

7-2噪声排放标准限值

项目
评价标准限值
执行标准
昼间夜间
厂界噪声
65dB(A)
55dB(A)
《工业企业厂界环境噪声排放标
准》(
GB12348-2008)3类标准


7.4噪声监测结果
重庆市生态环境监测中心于
2017年
10月
25日~
26日,对该项
目噪声进行了监测。厂界噪声监测结果见表
7-3。

42



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


表7-3厂界噪声监测结果

监测
项目
监测
时间
监测点
监测值
Leq:dB主要
噪声源测量值本底值修正值结果
厂界
噪声
昼间
2017年
10

25日
C1
54.9
50.2
-2
53
机械噪

C2
54.5
50.2
-2
52
2017年
10

26日
C1
55.0
50.0
-2
53
C2
55.3
50.0
-2
53
夜间
2017年
10

25日
C1
50.0
46.8
-3
47
机械噪

C2
50.0
46.8
-3
47
2017年
10

26日
C1
50.3
46.6
-2
48
C2
50.9
46.6
-2
49
监测结果表明:验收监测期间,该项目厂界噪声昼间和夜间监测结果最大值
分别为
53dB和49dB,满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(
GB12348-2008)
3类标准限值。


7.5
小结
验收监测期间,该项目厂界噪声昼间和夜间监测结果最大值分别

53dB和
49dB,满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》
(GB12348-2008)3类标准限值。

43



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


第八章固废治理措施及其它


8.1固废种类及治理措施
固废的主要来源是栅渣、沉砂、污泥及生活垃圾等,其处置方式
为:
生活垃圾、栅渣、沉砂交由环卫部门运往垃圾填埋场处置;生活
垃圾送合川龙水镇城市垃圾处理场处置。污泥用作水泥原料,已与重
庆财山建材有限公司合川分公司签订协议(详见附件)。


污泥脱水机房

44



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


污泥脱水机
8.2环境管理
建立了由厂长领导、副经理、技术员、各班组负责人和监测化验
室组成的环境管理责任体系,编制了《合川工业园区草街污水处理厂
环境保护管理制度》。


8.3环境风险防范措施
项目采用了
10kV草工一线和
10kV古工线双回路电源供电;编制
了《凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司环境风险突发事件应急
预案》,应急预案已备案(备案编号:
500117-2016-018-L)(详见附
件)。已修建有效容积为
450m3的事故池。

45



厂厂区主体工程包括粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、
A/O
池、二沉池、集泥井、紫外消毒、污泥池、脱水机房、鼓风机房、加
药间,配套辅助公用工程和储运工程,污水处理能力为
5000m3/d。现
合川工业园区草街污水处理厂仅接纳草街拓展区内居民生活污水及
工业废水量共计
500~800m3/d。因此本次验收仅针对现阶段污水处理
情况进行验收,当污水处理厂生产规模达到设计处理能力的
75%以上
时,应再开展一次验收监测。


9.1.2主要污染防治措施
(1)废气处理措施
污水处理厂栅渣、沉砂、污泥等及时清除,用密封性能高的专用
车清运处置,尽量缩短栅渣、污泥等在厂内的停留时间。对产生臭气
设施远离环境敏感点,厂区在产臭区边界设置了绿化带并设置了以产
臭区边界的
100m范围的卫生防护距离。修建绿化隔离带,减轻恶臭
对环境的影响。

(2)废水处理措施
固废的主要来源是栅渣、沉砂、污泥及生活垃圾等,生活垃圾、
栅渣、沉砂交由环卫部门运往垃圾填埋场处置;生活垃圾送合川龙水
镇城市垃圾处理场处置。污泥用作水泥原料,已与重庆财山建材有限
公司合川分公司签订协议。


9.1.3监测结果
(1)废气无组织排放监测结果
验收监测期间,该项目废气无组织排放监测点排放的氨、硫化氢、
臭气浓度各监测结果均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918—2002)表
4中的二级标准限值。排放的甲烷满足《城镇
污水处理厂污染物排放标准》(
GB18918—2002)表
4中的二级标准
限值。

(2)污水排放监测结果
验收监测期间,该项目废水总排口排放的废水中
pH、COD、BOD5、
悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、
色度、粪大肠菌群监测结果均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)一级
B标准限值要求。总铬、六价铬、总砷、总汞、
甲基汞、乙基汞、总镉、总铅监测结果均满足《城镇污水处理厂污染
物排放标准》(
GB18918-2002)表
2中标准限值要求。总镍、总铜、
总锌监测结果均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)表
3标准限值要求。

47



凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
合川工业园区草街污水处理厂工程项目(一期一阶段)竣工环境保护验收监测报告


(4)噪声监测结果
验收监测期间,该项目厂界噪声昼间和夜间监测结果均满足《工
业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。


9.1.4总量控制
根据监测结果核算,项目所排放的废水污染物中
COD和氨氮排放
总量满足环评总量要求。


9.1.5环境管理检查及风险防范
项目建立了由厂长领导、副经理、技术员、各班组负责人和监测
化验室组成的环境管理责任体系,编制了《合川工业园区草街污水处
理厂环境保护管理制度》;项目采用了
10kV草工一线和
10kV古工线
双回路电源供电;编制了《凯发新泉草街污水处理(重庆)有限公司
环境风险突发事件应急预案》,应急预案已备案(备案编号:
500117-2016-018-L)(详见附件)。


9.2建议及要求
(1)提高企业管理人员及全体员工的环保意识,加强环境管理。
不断完善各项环境管理规章制度,减少原辅材料的跑、冒、滴、漏。
加强生产各环节管理,切实做到车间各类废水
“污污分流
”要求。
(2)加强各项环保设施的日常管理,保证环保设施正常运行,
完善环保设施运行记录,确保各项污染物长期稳定达标排放。
(3)加强污水处理厂的环境管理和风险防范意识,制定切实可
行的风险事故应急反应机制和长效防预案,避免事故性排放。
48