发表于 2018-4-2 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018326日,广东美的制冷设备有限公司组织,对《广东美的制冷设备有限公司年增产1400万台家用空调改扩建项目调整》进行竣工环境保护验收,参加会议的有建设单位、环评单位、环保工程设计单位、竣工验收监测单位等代表,并邀请三位专家组成验收工作组。
验收工作组查看了现场,审阅了相关资料,听取了情况介绍,经过讨论与评议,形成验收意见如下:
一、工程建设基本情况
1)建设地点、规模、主要建设内容
广东美的制冷设备有限公司年增产1400万台家用空调改扩建项目(以下简称:改扩建项目)位于佛山市顺德区北滘镇林港路,中心地理坐标为N22.914500°E113.226639°。主要从事家用空调生产加工,员工定员8000人,厂区占地面积1853523.33平方米,建筑面积526887.58平方米,年产家用空调1700万台(每台配套1个遥控器)、钣金件1700万套。
2)建设过程及环保审批情况
本改扩建项目于20179月由广东志华环保科技有限公司编制完成《广东美的制冷设备有限公司年增产1400万台家用空调改扩建项目》环评报告表20171030获得佛山市顺德区环境运输和城市管理局北管环审【2017285文批复。与项目配套的环境保护设施也同期建成并投入使用,环保设施运行正常,具备环境保护设施竣工验收条件。
3)投资情况
项目总投资100000万元,其中环保投资1000万元。
4)验收范围
本次验收的范围:广东美的制冷设备有限公司年增产1400万台家用空调改扩建项目调整内容及配套废水、废气、噪声、固废处理处置等环保设施。
二、工程变动情况
项目在实际建设过程中,主体工程生产工艺、产品产量与环评批复基本一致。项目建设未发生重大变更。
三、环境保护设施建设情况
1)废水
项目生产废水排入自建废水处理设施处理,达标后排入内河涌。该项目的喷粉前处理废水各个污染因子排放浓度均达到了广东省《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表2珠三角标准;铜管清洗废水各个污染因子排放浓度均达到了《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准,然后接入管网,排入内河涌
2)废气
燃料燃烧废气:燃料燃烧废气收集后引至15m排气筒排放天然气、液化石油气燃烧产生的主要污染物为SO2NOx由于天然气、液化石油气为清洁能源,饭堂及焊接燃烧产生的污染物浓度达到《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准,喷粉线燃烧机、高温脱脂炉燃烧废气污染物达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)新改扩二级标准(其中NOx参照执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)燃气锅炉排放限值)。
加热固化废气:喷粉线在进行加热固化过程中会产生少量有机废气,主要污染物为VOCs。加热固化在密闭容器内进行,产生的有机废气收集后分别经三套10000m3/hUV光解+活性碳吸附处理系统处理,处理效率为85%,引至15m排气筒排放,处理后达到《家具制造行业挥发性有机化学物排放标准》(DB44/814-2010)第II时段标准。
注塑废气:注塑工序产生的废气污染因子为非甲烷总烃。本项目在注塑机作业点上方安装集气罩收集处理,收集效率为90%,收集后经15m排气筒排放,风机风量为30000m3/h,处理后达到《合成树脂工业污染物排放标》(GB31572-2015)的要求。
丝印废气:丝印工序使用水性油墨,丝印过程及烘干过程中会产生一定量的VOCs,废气经收集后进入废气治理设施处理,治理设施采用UV光解+等离子工艺,处理效率为90%。处理后经15m排气筒排放,处理后各厂房丝印废气排放达到《印刷行业挥发性有机化学物排放标准》(DB44/815-2010)凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷(以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷)第II时段要求。
高温脱脂炉废气:项目在铜管弯管、胀管过程中需添加挥发油,在完成铜管胀管后需进入高温脱脂炉将挥发油烘干,烘干过程中产生有机废气,主要污染因子为非甲烷总烃。由于烘干在密闭产线内进行,产生的废气收集后进入废气治理设施治理,废气治理设施工艺为分子筛浓缩转轮+UV光解,去除效率为97%,处理后引至15m排气筒排放。达到《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准要求。
喷油废气:电路板加工过程中需在电路板上喷上防潮油,并进行烘干,喷油及烘干均在密闭的设备内进行,喷油和烘干过程中防潮油中的部分成分会挥发,产生有机废气,主要污染物为非甲烷总烃,废气经UV光解+活性炭吸附工艺处理后引至15m排气筒排放,达到《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准要求
波峰焊废气:项目波峰焊工序使用锡膏、锡块,焊接过程均会产生一定的锡及其化合物废气,焊接工程中需使用助焊剂,产生VOCs项目波峰焊为封闭工作,产生的废气几乎全部收集,然后引至废气处理设施处理(处理工艺为滤芯除尘+UV光解+活性炭吸附),处理后经15m排气筒排放,经过处理后达到《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准和《家具制造行业挥发性有机化学物排放标准》(DB44/814-2010)第II时段标准。
污水处理臭气:项目污水处理站的恶臭主要产生于污泥池等处,因项目产生的臭气浓度相对较低,并且经厂内合理布局和选择合适树种,加强绿化和管理。
焊接烟尘:项目在焊接过程中会产生焊接烟尘。污染因子为颗粒物,经收集后引至15m排气筒排放,达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段标准。
3)噪声
厂区内的构筑物合理布局,高噪声设备合理布置,远离敏感点。项目选用低噪声设备,噪声源经减振、隔声处理措施后,广碧路以北区域达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准;广碧路以南区域达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准其中项目靠近林港路一侧执行4类标准
(4)固体废物
项目改扩建后产生的金属边角料、废包材收集后收集后外卖给资源回收公司;生活垃圾交由环卫部门统一处理,脱水污泥委托外单位无害化处理,餐厨垃圾进行合规处理,危险废物交有相应危废处理资质的单位处理
四、环境保护设施调试效果
1.废水
生产废水经处理后,喷粉前处理废水各项监测因子均未超过《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表2珠三角标准的浓度限值要求。铜管清洗废水各项监测因子均未超过广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准的浓度限值要求。符合环评批复要求。
2.废气
注塑工序注塑废气非甲烷总烃的监测结果未超过《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)所规定的排放浓度要求。符合环评批复要求。
高温脱脂工序喷粉工序产生的燃料废气,SO2NOx的监测结果未超过《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)新改扩二级标准(其中NOx参照执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)燃气锅炉排放限值标准)的浓度限值要求。符合环评批复要求。
喷粉热固化工序有机废气经处理后,VOCs的监测结果未超过《家具制造行业挥发性有机化学物排放准》(DB44/814-2010)第二时段标准限值浓度要求。符合环评批复要求。
高温脱脂炉(铜管弯管喷油烘干)烘干工序有机废气经处理后,非甲烷总烃的监测结果未超过《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准浓度限值要求。符合环评批复要求。
丝印工序有机废气经处理后,VOCs的监测结果均未超过《印刷行业挥发性有机化学物排放标准》(DB44/815-2010)凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷(以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷)第二时段标准及无组织监测浓度限值要求。符合环评批复要求。
喷油工序有机废气经处理后,VOCs的监测结果未超过《家具制造行业挥发性有机化学物排放标准》(DB44/814-2010)第二时段标准浓度限值要求。符合环评批复要求。
焊接工序焊接烟尘SO2NOx的监测结果未超过《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段标准浓度限值要求。符合环评批复要求。
波峰焊工序废气经处理后,锡及化合物的结果未超过《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准浓度限值要求;有组织废气VOCs的监测结果未超过《家具制造行业挥发性有机化学物排放标准》(DB44/814-2010)第二时段标准浓度限值要求。符合环评批复要求。
污水站无组织废气恶臭、氨、硫化氢的监测结果未超过《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准浓度限值要求。符合环评批复要求。
3.厂界噪声
厂界噪声监测结果广碧路以北区域噪声监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准;广碧路以南区域噪声监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准,其中项目靠近林港路一侧噪声监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准,与环评批复要求一致。
五、工程建设对环境的影响
1、施工期间未收到周边环境敏感点投诉。
2、调试期间该项目废水、废气、噪声经上述处理措施处理后达标排放,对周边环境没有造成影响。
六、验收结论
验收组认为经调整后的广东美的制冷设备有限公司年增1400万台家用空调改扩建项目已经建成,并配套环保措施,符合国家和地方相关标准规范的要求,具备环保竣工验收条件,满足佛山市顺德区环境运输和城市管理局北管环审【2017285文批复要求,专家组一致同意本项目竣工环保验收合格。
建议
1进一步完善企业环境保护管理制度确保制度的贯彻落实;
2加强日常巡检、点检等工作,并做好相关记录;
3规范环保设施的操作和日常维护,确保设施的正常运行
七、验收人员信息
验收人员名单信息详见验收工作组人员名单表。
                       广东美的制冷设备有限公司
                                2018326   

广东美的制冷设备有限公司年增产1400万台家用空调改扩建项目环境验收监测报告.compressed.pdf

3.82 MB, 下载次数: 2932

广东美的制冷设备有限公司年增产1400万台家用空调改扩建项目验收意见.compressed.pdf