Eiafans.com_环评爱好者

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

建设项目环评、验收信息公示平台
开启左侧

[验收公示] 新疆鑫荣坤电气设备有限公司5000台变压器、10000台高低压配电箱、10000个电气元件项目

[复制链接]
np214 发表于 2018-4-13 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
新疆鑫荣坤电气设备有限公司5000台变压器、10000台
    高低压配电箱、10000个电气元件项目
    竣工环境保护验收意见
    201 8年3月25日,新疆宏利达电气设备有限公司组织召开“新疆鑫
荣坤电气设备有限公司5000台变压器、10000台高低压配电箱、100000
个电气元件项目”竣工环境保护验收会,验收工作组由建设单位、验收
报告编制单位和技术专家组成。验收工作组听取了建设单位关于该项目
环境保护执行情况的汇报、验收报告编制单位关于该项目竣工环境保护
验收监测报告的汇报,现场检查核实了环境保护设施建设与运行情况,
审阅并核查了有关资料,根据该项目竣工环境保护验收监测报告并对照
《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、
建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评及批复等要求对本项目进行
竣工环境保护验收。经充分讨论评议后形成验收意见如下:
    一、工程建设基本情况
    (一)建设地点、规模、主要建设内容
    该项目位于昌吉州呼图壁县天山工业园区,厂址中心地理坐标为东
经86。51'11. 55”,北纬44。10' 0. 68”。该项目为新建项目,占地面积
80亩,建设内容包括1栋高低压配电箱装配车间、1栋电气元件装配丰
间、1栋1层办公楼、1栋1层宿舍楼。建设规模为年装配1 0000台高低
压配电箱、1 00000个电气元件。
    项目劳动定员30人,年生产300天,每天一班制,每班8小时。
    项目供水由园区供水管网提供,供电由园区电网提供。项目采暖由
呼图壁热力公司提供。
    (二)环保审批情况
    该项目于2 012年12月委托新疆环境保护科学研究院编制完成了《新
疆鑫荣坤电气设备有限公司5000台变压器.10 000台高低压配电箱.10000
个电气元件项目环境影响报告表》;2013年4月,呼图壁县环境保护局以
“呼环评字(2013] 29号”文对该项目环评文件予以批复。2018年2月,新疆天地鉴职业环境检测评价有限公司编制完成项目竣工环境保护验收
监测报告。
    (三)投资情况
    该项目实际总投资18 00万元,其中环保投资为2 3.9万元,占总投
资额比例约为1.3%。
    (四)验收范围
    本次验收的范围包括1栋高低压配电箱装配车间、1栋电气元件装配
车间、1栋1层办公楼、1栋1层宿舍楼,年装配10000台高低压配电籍、
1 00000个电气元件装配及附属设施,不包括变压器装配。
    二、工程变动情况
    项目建设地点、规模、内容与环评批复基本相符,变压器装配设备
未建设,上述变动不属于重大变动。
    三、环境保护设施建设情况
    (一)废水
    项目无生产废水产生,生活污水排入园区排水管网,由园区污水处
理厂集中处理,主要污染物为ss、CODcr、LAS、氨氮、动植物油等。
    (二)废气
    项目无工艺废气产生。
    (三)噪声
    项目装配过程产生的噪声,采取厂房隔声、基础减震措施降噪。
    (四)固体废物
    项目装配过程中产生的电线电缆、铜铝材边角料返回生产厂家;生
活垃圾厂区内设垃圾箱,由园区环卫部门统一清运。
    (五)其他环境保护设施
    项目未构成重大危险源。
    四、环境保护设施调试效果
    (一)废气污染物达标排放情况
  验收监测期间,厂界颗粒物浓度符合《大气污染物综合摊放标准》( GB16297-1996)无组织排放限值要求。
    (二)厂界噪声达标排放情况
    验收监测期间,厂界昼、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排
放标准》( GB12348-2008)中3类区标准限值要求。
    (三)固体废物
    边角料产生量约lt/a,返回生产厂家;生活垃圾产生量约9.Ot/a,
厂内垃圾箱收集后定期由园区环卫部门统一清运。
    (四)污染物排放总量
    根据环评及批复要求,该项目不涉及总量控制指标。
    五、验收结论
    新疆鑫荣坤电气设备有限公司5000台变压器、10000台高低压配电
箱、10000个电气元件项目基本落实了环评及批复的要求,配套建设了相
应的环境保护设施,落实了相应的环境保护措施,环保设施运行正常。
根据关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告(国环规
环评[2017]4号),依据验收监测结果,企业自主环境保护验收部分,大
气主要污染物达标排放,生活污水排入园区排水管网,由园区污水处理
厂集中处理,符合环境保护验收条件,经验收组评议,同意通过验收。
非企业自主环境保护验收部分,厂界噪声达标排放,固体废物合理处置,
符合环境保护验收条件,建议环保部门通过验收。
    六、需要整改的措施及后续要求
    完善环境保护规章刺度,对排污口进行规范化。


2 001.jpg
2 002.jpg
2 003.jpg

鑫荣坤高低压配电箱、10000个电气元件项目.docx

4.68 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 金币 -15 个

bpxy5611 发表于 2018-4-13 19:34 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

关注官方抖音号

GMT+8, 2025-4-30 23:35 , Processed in 0.058835 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表