Eiafans.com_环评爱好者

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

建设项目环评、验收信息公示平台
开启左侧

[环评公示] 福建宁德福安金谷110kV变电站2号主变扩建工程 环境影响评价第二次公示

[复制链接]
林以上 发表于 2018-5-8 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
福建宁德福安金谷110kV变电站2号主变扩建工程
环境影响评价第二次公示
根据《环境影响评价公众参与暂行办法》、《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的相关规定,现将工程基本情况、环境影响评价的主要工作内容等予以公示,征求公众对本工程环境保护工作的意见和建议。
一、工程基本情况
工程名称:福建宁德福安金谷110kV变电站2号主变扩建工程
建设单位:国网福建省电力有限公司宁德供电公司
工程地点:福安市坂中畲族乡、溪潭镇境内
工程组成:金谷110kV变电站2号主变扩建工程:扩建金谷110kV变电站2号主变,主变容量为1×50MVA北洋~金谷110kV线路工程:与北洋~金谷110kV线路同塔架设段线路前期已建设,除终端塔下电缆电缆沟段需要开挖穿管直埋约8m本期仅需利用前期已建的电缆管敷设北洋变出线段单回路电缆约0.22km对侧间隔扩建工程:在220kV北洋变110kV配电装置预留位置扩建金谷线路间隔
二、工程可能造成的主要环境影响概述
1)电磁环境
根据类比监测结果和预测结果,福建宁德福安金谷110kV变电站2号主变扩建工程建成投运后,变电站周围和线路沿线电磁环境评价范围内敏感点工频电场强度、工频磁感应强度分别小于4000V/m100μT的标准限值。
2)声环境
变电站及本期新建线路沿线环境保护目标处的声环境现状昼、夜均满足《声环境质量标准》(GB30962008)中的相应标准要求。
三、工程拟采取的环境保护措施
1)工程建成后及时开展竣工工程环境保护验收和环境跟踪监测,变电站及线路周围电磁环境评价范围内居民点的工频电场强度,工频磁感应强度分别满足4000V/m100μT的评价标准限制要求。
2)高压设备的绝缘子要求表面保持清洁和不积污;金属构件间保持良好的连接,防止和避免间隙性火花放电,以降低无线电噪声水平。
3)合理选择导线截面和相导线,优化输电线路的导线特性,提高光洁度和控制导线表面最大电位梯度,以降低电磁环境影响。保证所有导线连接与接线部分接触良好,减少因接触不良而产生火花放电。
4)合理选择配电架构高度、相地和相间距离,控制高压设备间连线离地面的最低高度。
四、环境影响评价报告表主要结论
福建宁德福安金谷110kV变电站2号主变扩建工程建设符合当前国家产业政策和城乡规划要求,工程选址可行,符合清洁生产要求,经预测,工程运行对当地水环境、大气环境、声环境及电磁环境的影响均符合相关环境标准要求,从环境保护角度分析,本项目建设是可行的。
五、征求公众意见的范围、注意事项、具体形式及期限等
1、征求公众意见的范围
本次征求公众意见的范围主要为:变电站及线路沿线的相关利益团体和个人等。
2、征求公众意见的注意事项
根据本工程环境影响评价结论:
1)您是否支持本工程的建设,并简述理由;
2)您对本工程可能对周边环境造成的影响的意见;
3)您对本工程建设环境保护方面的意见和建议。
3、征求公众意见的具体形式
公示期间,公众可通过以下联系方式,向建设单位、环评单位反映您对本工程建设环境保护方面的意见、建议。
4、查询本工程环境影响报告表方式
公示期间,公众可通过以下联系方式,向建设单位查询或索取本工程环境影响报告表相关信息。
建设单位:国网福建省电力有限公司宁德供电公司
联系人:张工     联系电话:0593-2802121      联系地址:宁德市蕉城区鹤峰路48
5、征求公众意见期限       本公示发布之日起10个工作日内。
国网福建省电力有限公司宁德供电公司
201858

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

关注官方抖音号

GMT+8, 2025-5-1 07:47 , Processed in 0.351580 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表