池西区东区集中供热建设工程(一期)
竣工环境保护验收组意见
2018年4月16日,长白山保护开发区池西供热有限公司召开池西区东区集中供热建设工程(一期)竣工环保设施验收现场检查会。验收小组由当地环境保护部门(长白山管委会环境与资源保护局)、建设单位(长白山保护开发区池西供热有限公司)、检测单位(吉林省泽盛科技有限公司)并邀请的3名环保专家(名单附后)组成。
会议首先对项目环保设施等进行了现场检查,并分别听取了建设单位对项目环保执行情况的报告和检测公司对该工程验收监测情况的介绍,经过认真讨论,形成通过验收的意见,并提出了加强管理的要求,经本公司自查,认为本项目符合验收条件,根据《建设项目管理条例》以及企业自行验收相关要求,本项目验收意见如下:
一、工程建设基本情况
(一)建设地点、规模、主要建设内容
项目建设地点位于长白山管委会池西区中心城区,具体位置在杜鹃路与王池大街交汇处西南角规划地块,占地面积35000m2。热源厂由锅炉房、上煤除渣栈桥、门卫室、储煤间、地中衡、烟囱等组成,建筑占地面积6673m2,建筑面积8883.74㎡。建设2台46MW热水锅炉(一备一用),铺设1次管网30km,换热站9座,实际供热面积40.3万㎡。
(二)建设过程及环保审批情况
建设单位于2015年9月委托吉林省冶金研究院编制了《池西区东区集中供热建设工程(一期)环境影响报告表》,并于2015年9月28日取得项目环评批复(长管环建(表)字[2015]44号),建设内容为集中供热锅炉房1座及相应的配套附属设施,安装1台46MW热水锅炉(1#锅炉)。建设单位于2016年2月委托吉林昊融技术开发有限公司编制《池西区东区集中供热备用锅炉建设项目环境影响报告表》,并于2016年3月2日,取得项目批复(长管环建(表)字[2016]18号),安装1台46MW热水锅炉(2#锅炉),项目于2017年10月完工。2#锅炉建设完成后,现2#锅炉作为工作炉使用,1#锅炉作为备用锅炉,1#备用锅炉仅在2#锅炉检修或出现故障时使用。
(三)投资情况
本项目总投资为10943.32万元,其中环保投资508万元,占总投资4.64%,全部为企业自筹。
(四)验收范围
验收范围:总占地面积35000m2,建筑面积8883.74㎡。
验收内容:热源厂1座,办公楼1栋、门卫1栋,1台46MW热水锅炉及配套附属设施,1次管网30km,换热站9座及配套换热机组。
二、工程变动情况
换热站建设地点与环评阶段发生变更,实际建设换热站9座,较环评阶段减少5座。由于换热站建设地点与环评阶段位置不一致,铺设管网共30km,较环评阶段增加19.638km。本项目主体工程为锅炉房,锅炉房安装锅炉规模与环评阶段一致,由于实际供热过程中,根据房地产开发区建设情况,换热站及管线与环评阶段发生变更,但未增加环境污染,因此本项目不存在重大变更。
三、环境保护设施及监测结果
1、废水
项目循环冷却水、脱硫用水循环使用,锅炉房锅炉排污水,软化系统排水,用于脱硫补水,不外排。生活污水排入市政管网,最终进入松江河恒润污水处理厂集中处理达标排放。监测结果:本项目排放口排放的污水满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准。
2、废气
本项目大气污染物主要锅炉烟气和粉尘。锅炉烟气经过湿法除尘器+脱硫塔脱硫除尘后经过80m高烟囱排放。
烟气监测结果:锅炉污染物排放浓度达标,满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2中的要求。烟气经过80m高排气筒排放,排气筒高度符合要求。
现场检查,烟道设置永久性采样口、采样测试平台和排污口标志,安装在线自动监测设备,并与监测平台连接。
无组织废气监测结果:厂界无组织排放颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中厂界无组织排放浓度限值1.0 mg/m3要求。
3、噪声
噪声源有引风机、鼓风机及水泵间水泵噪声,选用低噪声设备,采取设备基础减震,风机采用软连接,设置消声器,安装在封闭单独房间等减震降噪措施。
厂界噪声监测结果:厂界噪声能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准限值,环境敏感点处噪声满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区标准。
4、固体废物
本项目产生的固体废物包括燃煤炉渣、生活垃圾、脱硫渣。经现场检查灰渣实际总排放量约为4567t/a,根据企业介绍,灰渣外卖用于制砖等综合利用;生活垃圾产生量为1.53t/a,由市政环卫部门统一处理。采用氧化镁法进行脱硫,将产生脱硫副产品,脱硫渣年产生量约为25.5吨,与灰渣一同外卖制砖综合利用。项目产生的固废物均得到了合理的处置,未对周围环境造成二次污染。
5、其他环境保护设施
已编制应急预案并进行备案,备案编号:222502-2017-03。
6、总量控制污染物排放情况
根据《池西区东区集中供热建设工程(一期)》总量控制指标确认书(长环总量[2015]025号),分配总量为COD:0.02t/a,氨氮:0.002t/a,SO2:56.1t/a,NOX:64.68t/a。
通过验收实测,年产生废水量为73.44t/a,以污水处理厂出水指标核算,年排放COD:0.004t/a,氨氮:0.0004t/a,纳管污染物排放总量为COD:0.0049t/a,氨氮:0.0005t/a。根据监测结果及现场检查,锅炉按年运行4080小时计算,该备用锅炉启动时污染物排放总量烟尘:1.23t/a;SO2:55.92t/a;NOX:55.18t/a。
污染物排放总量未超过分配总量,满足总量控制要求。
四、工程建设对环境的影响
本项目通过对产生的废气、噪声、固体废物采取有效防治措施后,均能达标排放,未对周围环境造成不良影响。
五、验收结论
验收组经现场检查和查阅项目有关资料,并通过认真讨论,认为该工程符合环境保护验收条件,同意该项目工程通过环保验收。
七、整改及下步要求
1、加强脱硫除尘环保设施管理工作,确保污染物达标排放。
2、加强固废存放管理,确保不产生二次污染。
公示日期:2018年5月23日-2018年6月21日(20个工作日)
公示期间,对上述公示内容如有异议,请以书面形式反馈,个人须署真实姓名,单位须加盖公章。
联 系 人:张总
联系电话:18686463399
备注:验收报告(验收监测报告、验收意见)见附件。
长白山保护开发区池西供热有限公司
2017年5月23日

池西区东区集中供热建设工程(一期)公示版.pdf

12.49 MB, 下载次数: 803, 下载积分: 金币 -15 个

附件附图.pdf

2.67 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 金币 -15 个

一期工程验收意见及签到簿.pdf

20.57 MB, 下载次数: 808, 下载积分: 金币 -15 个

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

关注官方抖音号

GMT+8, 2025-5-12 08:36 , Processed in 0.063485 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表