国网天津市电力公司根据《天津铁路枢纽西南环线扩能改造西湖村牵引站供电外部电源工程竣工环境保护验收监测报告》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告表及其批复意见要求对本项目进行竣工环境保护验收,为进一步保障公众对环境保护的参与权、知情权和监督权,现将项目情况进行公示。
一、项目基本情况
1、项目名称:天津铁路枢纽西南环线扩能改造西湖村牵引站供电外部电源工程
2、建设地点:本工程全线位于天津市西青区境内,线路由陈台子220kV站新出1回电源至西湖村110kV站、1回电源由候寺一线T接点至西湖村110kV站,1回由青凝侯220kV站新出至侯寺一线接点
3、建设单位:国网天津市电力公司
4、验收监测单位:天津星通浩海科技有限公司
5、项目概况及验收规模:
该工程主要建设由陈台子220kV变电站新出1条和T接候寺一线上1条110kV架空线与地埋电缆相结合的混合单回输电线路至规划西湖村牵引站,同时由青凝侯220kV变电站新出1条单回电缆接至侯寺一线,并且随新建输电线路同步实施通信部分工程;该线路全线位于天津市西青区境内。
二、环保措施落实情况
1、电磁辐射
建设单位有专门的巡线人员,并委托有资质单位对线路电磁环境影响进行检测,确保电磁环境满足相关标准控制限值。
2、噪声
变压器底部加装了橡胶垫,降低厂界噪声排放。
3、固体废物
无
三、验收监测结果
1、电磁辐射
本工程各监测点位及环境敏感点处工频电场强度、磁场强度均符合满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)规定的电场强度4kV/m和磁场强度100μT的公众曝露控制限值。
2、声环境影响
本项目110kV架空输电线路可听噪声低于45dB(A),可满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2、4a类标准限值,线下声环境可以维持在项目所处地区的现状噪声水平。
3、其他环境影响
本项目输电线路运营期主要产生电磁环境与噪声影响,无其他固废、大气与水环境污染。
四、公示要求
本项目公示时间为2018年6月15日至2018年7月13日(20个工作日)。公示期间,单位和个人均可以书面形式向我司反映意见。以个人名义反映的要签署本人真实姓名和联系电话;以单位名义反映的要加盖本单位公章,并提供联系地址和联系电话。我司将对所反映的问题进行调查、核实和处理,并作为环保验收依据之一。
|
|