[验收公示] 陈台子220kV变电站110kV、35kV出线工程竣工环境保护验收监测报告

[复制链接]
gzhqlg 发表于 2018-6-15 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
国网天津市电力公司根据《陈台子220kV变电站110kV、35kV出线工程竣工环境保护验收监测报告》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告表及其批复意见要求对本项目进行竣工环境保护验收,为进一步保障公众对环境保护的参与权、知情权和监督权,现将项目情况进行公示。
一、项目基本情况
1、项目名称:陈台子220kV变电站110kV、35kV出线工程
2、建设地点:天津市西青区精武镇陈台子村
3、建设单位:国网天津市电力公司
4、验收监测单位:天津星通浩海科技有限公司
5、项目概况及验收规模:
本工程环评内容包括:新建架空线路4580m,电缆1340m。
A线:陈台子—青凝侯110kV双回线路,新建双回架空路径长度240m,双回电缆路径长度130m。
B线:陈台子—王稳庄110kV双回线路,新建双回架空路径长约450m。
C线:陈台子—张家窝110kV单回线路,新建架空路径长270m。
D线:陈台子—华苑110kV单回线路,新建架空路径长180m,电缆路径长20m。
E线:陈台子—迎丰110kV单回线路,新设架空路径长250m,电缆路径长20m。
F线:陈台子—南河10kV单回线路,新设电缆路径长140m。
35kV出线一回,采用电缆敷设和架空方式,新设架空路径长3190m,电缆路径长1030m。
因当地电力规划调整,其中“F线:陈台子—南河10kV单回线路”、“35kV出线一回”工程内容未建设。因此,实际建成工程内容为:
本项目实际工程新建架空线路1390m,电缆170m。
二、环保措施落实情况
1、电磁辐射
建设单位有专门的巡线人员,并委托有资质单位对线路电磁环境影响进行检测,确保电磁环境满足相关标准控制限值。
2、噪声
变压器底部加装了橡胶垫,降低厂界噪声排放。
3、固体废物

三、验收监测结果
1、电磁辐射
本工程各监测点位及环境敏感点处工频电场强度、磁场强度均符合满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)规定的电场强度4kV/m和磁场强度100μT的公众曝露控制限值。
2、声环境影响
本项目110kV架空输电线路可听噪声低于45dB(A),可满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2类标准限值,线下声环境可以维持在项目所处地区的现状噪声水平。
3、其他环境影响
本项目输电线路运营期主要产生电磁环境与噪声影响,无其他固废、大气与水环境污染。
四、公示要求
本项目公示时间为2018年6月15日至2018年7月13日(20个工作日)。公示期间,单位和个人均可以书面形式向我司反映意见。以个人名义反映的要签署本人真实姓名和联系电话;以单位名义反映的要加盖本单位公章,并提供联系地址和联系电话。我司将对所反映的问题进行调查、核实和处理,并作为环保验收依据之一。

陈台子220kV变电站110kV、35kV出线工程.pdf

7.41 MB, 下载次数: 11963, 下载积分: 金币 -15 个

陈台子220kV变电站110kV、35kV出线工程验收意见.pdf

1021.75 KB, 下载次数: 107, 下载积分: 金币 -15 个

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

关注官方抖音号

GMT+8, 2026-1-12 22:02 , Processed in 0.061868 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表