本帖最后由 “BO”5 于 2018-8-3 23:31 编辑
2018年3月,长春市朝阳区红旗社区卫生服务中心组织召开了该项目的竣工环保验收现场检查会议,验收小组由施工单位、环评单位、设计单位、验收监测单位、工程建设单位及聘请的专家组成。验收小组现场检查并核实了该项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况,会议听取了建设单位和验收监测单位的汇报,经咨询和讨论形成如下验收意见。 一、工程建设基本情况、 长春市朝阳区红旗社区卫生服务中心污水处理系统改造建设项目建设过程: (1)环评报告:2017年9月,吉林东北煤炭工业环保研究有限公司编制完成了《长春市朝阳区红旗社区卫生服务中心污水处理系统改造建设项目环境影响报告表》。 (2)环评批复: 公司于2017年7月开始对污水处理系统改造建设项目进行施工,2017年10与完成,总建设时间3个月,吉林省北源环保科技有限公司对该项目进行了竣工环保验收调查与监测。 二、工程变更情况 根据现场检查,项目实际建设与环评时期一致,不存在重大变更。 三、环保设施落实情况 1、废水:该项目废水主要为少量的医疗废水及员工的生活污水,均进入自建的污水处理站处理后,经城市管网排入北郊污水处理厂,处理达标后排入伊通河。 2、噪声:噪声主要来自于一体化设备的噪声,污水处理设施单独设置了操作间,在设备选型上选用了低噪声设备,风机、水泵均设置在封闭房间内并以多孔介质做了减震垫,水泵管道连接方式采用柔性连接。 3、废气:污水处理站恶臭气体经排风系统的烟道高空排放;厨房油烟经油烟净化装置处理后经独立的烟道高空排放。 4、固废:该项目固废主要为污水处理系统产生的少量的污泥和员工的生活垃圾,污泥收集后暂存于医疗废物暂存间,委托长春市环卫医用废弃物处理有限公司集中收集运输、处理。 四、环保设施调试结果 1、废水:该项目废水中污染物浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2标准限值。 2、废气:该项目污水站恶臭气体排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2标准限值;饮食业油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)中小型食堂标准。 3、噪声:该项目厂界四周噪声浓度满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类区标准。 4、固废:该项目固废主要为污水处理系统产生的少量的污泥和员工的生活垃圾,污泥收集后暂存于医疗废物暂存间,委托长春市环卫医用废弃物处理有限公司集中收集运输、处理,对周围环境影响不大。 公示日期:2018年8月3日-2018年8月23日 举报电话:(0431)85109031 公示地点:环评爱好者 长春市朝阳区红旗社区卫生服务中心 2018 年 8 月 3 日 |