[求助] 加油站项目须设置地下水监测井么?

[复制链接]
发表于 2018-8-29 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个北方县区的加油站环评,会上专家说让设置地下水监测井,但是这个地方的地下水很深,业主不想上,以前的环评报告中也没有提,想问下这个检测井是必须上呢还是说可以避开?跪求解答。
发表于 2018-9-4 11:39 | 显示全部楼层
根据《加油站地下水污染防治技术指南》(试行)的规定,不管是否有地下水,都得设置监测井,只不过数量不一样,即便是承压水也算是地下水啊,不管水位埋深高低,你都得设立。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2018-8-30 10:06 | 显示全部楼层
《加油站地下水污染防治技术指南》(试行)的规定,项目位于地下水补给区或含有地下水的设两处监测井,不在地下水补给区或是未含有地下水的可设一处监测井,监测井的设立位置,监测因子等都有详细说明,你可以自己看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-30 14:02 | 显示全部楼层
最后的_tZc9N 发表于 2018-8-30 10:06
《加油站地下水污染防治技术指南》(试行)的规定,项目位于地下水补给区或含有地下水的设两处监测井,不在 ...

受教了!!!感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-4 09:41 | 显示全部楼层
最后的_tZc9N 发表于 2018-8-30 10:06
《加油站地下水污染防治技术指南》(试行)的规定,项目位于地下水补给区或含有地下水的设两处监测井,不在 ...

项目所在地没有浅说层,只有承压水也还是得设置监测井是吗,直接打到承压水吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-4 15:05 | 显示全部楼层
最后的_tZc9N 发表于 2018-9-4 11:39
根据《加油站地下水污染防治技术指南》(试行)的规定,不管是否有地下水,都得设置监测井,只不过数量不一 ...

好的  ,多谢指教   [抱拳]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-4 16:47 | 显示全部楼层
需要设置观测井     询问一下地下水流向   储罐下游打个潜水层的观测井就行