本帖最后由 hiceman 于 2018-9-18 10:22 编辑
一、本项目建成时间: 项目于2016年11月开工建设,2017年01月竣工。 二、本项目调试时间: 2017年02月-2017年04月 三、本项目验收情况: 本项目验收情况见《万盛经济技术开发区妇幼保健院/华伟医院项目竣工环境保护验收监测报告》。 主要内容: 1、项目主要建设及变更情况: 表1 工程建设内容及变更情况一览表 | | | | | 万盛经济技术开发区妇幼保健院、万盛经济技术开发区华伟医院 | | | | 万盛经济技术开发区妇幼保健院、万盛经济技术开发区华伟医院项目 | | | | | | | | 该项目租用“新台之星”商业楼,总建筑面积5228平方米,拟设置床位(牙椅)163张(1张牙椅),门诊量120人次/天。 | 总建筑面积5228平方米,实际设置床位(牙椅)150张(1张牙椅),门诊量120人次/天。 | | | 拟建设一座废水处理站,设计处理能力为80m3/d,采用一级强化+消毒处理工艺 | 实际建设污水处理站处理能力为80m3/d,采用A/A/O+消毒处理工艺 | | | 医疗废物暂存间设于大楼1F,面积为20 m2,地面采取防渗处理。 | 医疗废物暂存间设于地面停车场东侧绿化带旁,面积为10m,地面采取防渗处理。 | |
2、环保设施建设及落实情况: (1)废水:食堂废水经隔油处理后,再和其他医院废水一起进入污水处理站(处理能力为80m3/d,采用“A/A/O+消毒处理工艺”)处理达到《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准后排入市政污水管网,最终进入万盛污水处理厂处理后再排入孝子河。 (2)废气: ①油烟:医院使用清洁能源天然气,食堂油烟经油烟净化器处理后经引至楼顶排放,满足环保要求。 ②污水处理站臭气:本项目为综合性医院,不设置传染病科。采用对污水处理站加盖密封、设导气管将污水处理站溢出臭气经专用管道引至大楼南侧楼顶排放。验收阶段建设单位新建一座活性炭吸附装置,共4层净化层,将污水处理站臭气吸附处理后外排。 ③备用柴油发电机废气:备用柴油发电机运行时产生产生少量的废气,经排气系统抽至地面绿化带排放。 (3)噪声: 本项目主要产噪设备为柴油发电机、水泵、加药泵、引风机和中央空调,通过减振、墙体隔声等措施后对外环境影响较小,中央空调四周加围挡进行了隔声。 (4)固废: ①生活垃圾和包装固废等一般固废交环卫部门处置; ②危废(医疗废物和生污水处理站污泥):玻璃输液瓶定期交由重庆市虎贲医用输液瓶回收有限公司处理,其余医疗废物和危废定期交由重庆环创固定废弃物处置有限公司处理。 ③餐厨垃圾单独收集交有餐厨垃圾处理资质单位处置。 (5)辐射: DR室的墙体和防护门观察窗厚度即东墙为24cm实心页岩砖+2.0cm硫酸钡;南墙24cm实心页岩砖+3cm硫酸钡;北墙24cm实心砖+4cm硫酸钡;西墙24cm实心页岩砖+2cm硫酸钡,地板20cm砼,顶棚20cm砼,防护门、观察窗3.0mmPb,屏蔽体的屏蔽能力均能满足要求,机房屏蔽体外瞬时周围剂量当量率不大于2.5μSv/h。 CT室的墙体和防护门观察窗厚度即东墙24cm实心砖+4.0cm硫酸钡;南墙24cm实心页岩砖+4cm硫酸钡;北墙24cm实心页岩砖+4cm硫酸钡;西墙24cm实心页岩砖+4cm硫酸钡,地板22cm砼,顶棚22cm砼;防护门、观察窗3.5mmPb,屏蔽体的屏蔽能力均能满足要求,机房屏蔽体外瞬时周围剂量当量率不大于2.5μSv/h。 本项目医用X射线装置在采取措施后,运行过程中机房屏蔽体外0.3m处的周围剂量当量率满足国家相关标准要求,对距机房距离更远的各环境敏感点的辐射影响也满足相应标准和要求。 四、项目概况 万盛经济技术开发区妇幼保健院和万盛经济技术开发区华伟医院共同租用现有独栋商业楼(-1F~11F,整栋全部租用)做业务用房(总建筑面积5228m2);万盛经济技术开发区妇幼保健院设置妇产科、儿科和医学检验科,万盛经济技术开发区华伟医院内科、外科、口腔科、中医科(不设煎药室)、男科和特检科,其中医学影像科(设置DR、CT机各1台,无洗相室)为两医院共用;两医院共设置编制床位150张(含1张牙椅),共配备人员110人。2016年8月万盛经济技术开发区妇幼保健院/华伟医院委托重庆浩力环境影响评价有限公司编制了《万盛经济技术开发区妇幼保健院/华伟医院项目环境影响报告书》。2016年10月24日重庆市万盛经济技术开发区环境保护局以渝(万盛经开)环准[2016]047号文件对本项目进行了批复。项目于2016年11月开工建设,2017年01月建设完成。2017年1月至4月,万盛经济技术开发区妇幼保健院、万盛经济技术开发区华伟医院对医院内设备及环保治理设施进行调试并运行正常。目前该项目已运行稳定,各类污染环保治理设施与主体工程同步建成并投入运行,具备“三同时”验收监测条件。 五、联系方式 建设单位:万盛经济技术开发区妇幼保健院、万盛经济技术开发区华伟医院 联系人:贺主任 电话:15023685180 地址:重庆市万盛经济技术开发区松林路24号
|