Eiafans.com_环评爱好者

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

2022年环境影响评价师辅导
发布环保竣工验收公示|发布环评公示
建设项目环评费用在线计算|收费标准
环评师招聘与应聘| 行业信息|预评审会
2024年环评工程师备考全程指导|报名时间汇总
2024年环评师考试交流|资料下载
2024年环境影响评价工程师考试培训!
低价环评考试用书教材|环评图书免运费
考前培训|继续教育
发布企业环境信息公开|发布应急预案公示
查看: 1096|回复: 2
收起左侧

[交流] 哪位大神能解释解释标准中要求排气筒比周边高出3到5米是出于什么考虑的?

[复制链接]
发表于 2018-9-26 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
《大气污染物综合排放标准》要求排气筒高出周围200m半径范围内建筑5m以上;
《工业炉窑大气污染物排放标准》要求排气筒高出周围200m半径范围内建筑3m以上;
诸如此类的规定好几个标准都有,哪位大神能解释一下,这个规定在制定的时候是出于什么考量呢?


如果是考虑到下洗,那只要求高度这一个因子很不全面呀
如果是考虑到对周边的污染,那高这几米其实际影响区别也不算太大吧,况且这建筑物还不一定是敏感目标呢


另外,为何有的是要求5米以上,有的又只要求3米呢?(难道只是为了考试出题方便?哈哈哈)
发表于 2022-4-2 11:27 | 显示全部楼层
周围200m范围建筑是从排气筒开始计算,还是从厂界开始计算?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-8 09:06 | 显示全部楼层
这些比较老的标准,就不要再去深究个别规定的具体原因了,我也参编过标准,也听到过一些编标准的人讲的故事,很多标准,首先解决的是有无问题,对不对,行不行,放在第二位,使用中实在发现问题很大再修编。更不要讲一条规定可能涉及多个部门的争论,折中、妥协、捣糨糊,都是非常正常的。标准反映国家的科技水平,规定如果让人不明白,期待科学研究再深入吧。
顺便回答二楼,从排气筒开始算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-4-26 11:03 , Processed in 0.092206 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表