通榆县红十字医院项目竣工环境保护验收现场检查会验收组意见 2018年10月11日通榆县红十字医院项目竣工环境保护验收现场检查会议。验收小组由工程建设单位(通榆县红十字医院)、环评单位(吉林灵隆环境科技有限公司)、验收调查单位(吉林省境环景然科技有限公司)、检测单位(吉林新普环境检测有限公司)、施工单位(山东省诸城市增益环保设备有限公司)及特邀3名专家(名单附后)组成。验收小组现场查看并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况、调取试运行及调试记录。会议听取了建设单位和验收调查单位的介绍汇报。 根据《建设项目管理条例》以及企业自行验收相关要求,经认真研究讨论形成如下验收意见。 一、工程建设基本情况 本项目位于通榆县富强西路与站前南街交汇东行108米处,第一住院部:北侧18m为富强路、南侧100m为聚鑫家园(200户)、西侧紧邻通榆县北方小额贷款有限公司、东侧紧邻商户(未入住);第二住院部与门诊部同位于富强路路北:东侧紧邻商户(平房6户)、南侧18m为富强路、西侧30m为站前南街、北侧38m为御华园。 医院设置110张床位(目前入住100张),门诊年接待人数2万人。 本项目总投资为 1000万元,环保投资54万元,环保投资比例约为5.4%。 二、工程变更情况 本项目实际建设内容及环保设施建设相比现状评价阶段未发生变化。 三、环境保护设施建设情况 1、废水 医疗废水包括住院病人废水、门诊患者废水、地面清洁废水等合并排放到污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2中的预处理标准,生活污水也排到污水处理设施,经污水处理设施处理后排入通榆县污水处理厂。污水处理设施放置在门诊楼后北侧空地。处理医疗废水采用“格栅+絮凝沉淀+二氧化氯消毒”工艺。经自建污水处理站处理后排入市政污水管网。 2、废气 ⑴锅炉烟气 本项目天燃气锅炉燃烧后产生污染物主要为烟尘、SO2和NOx。天然气属于清洁能源,污染物产生量极少,对环境污染不大,产生烟气经25m高烟囱外排。 ⑵污水站恶臭 医院污水处理设施采用混凝沉淀+二氧化氯消毒工艺,污水处理间产生少量异味,污水处理设施各处理单元为封闭式,污水间屋顶排风口安装了1台集气效率在90%以上的风机,并采用活性炭吸附装置进行吸附,外排气体通过15m高的排气筒(内径0.2m)达标排放,其臭气无组织散逸量较小。 3、噪声 医院噪声源为空调风机、污水处理站泵类等,噪声源在50-80dB(A)。在采取安装基础减振,污水处理站做隔音处理,在设备选型上选用低噪音设备,定期进行维护、病房采用密闭通风窗。 4、固废 本项目产生的固体废物主要分为两大类,一般固体废物和危险废物。 ⑴一般固体废物 主要来源于员工产生的生活垃圾。集中收集后,由当地环卫部门集中送至垃圾填埋场,不产生二次污染。 ⑵危险废物 ①医疗废物 根据中华人民共和国环境保护部第39号令《国家危险废物名录》(2016年08月01日)中的有关规定,医疗废物属于危险废物的范畴,废物类型:HW01医疗废物,废物代码851-001-01,危险特性In。 本项目医疗废物主要包括感染性废物(纱布、棉球、手纸、手术服、一次性床单等各类受污染的纤维制品)、病理性废物(各类手术残余物)、损伤性废物(各类金属毁形物、一次性针头等)、药物性废物(过期药品等)、化验室废液。 医疗废物暂存于医院第一住院部南侧的医疗废物储存间(已做防渗处理)内,定期委托白城康环固废治理服务有限公司进行处理。 ②污水站废物 污水处理站产生的废物主要为格栅渣和污泥。 医院的栅渣和污泥中含有大量的病原菌和寄生虫卵,具有传染性。《医疗废物分类目录》“感染性废物”中常见组分或者废物名称列有“其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品”。因此,医疗机构污水处理过程中产生的污泥、栅渣应列入该类。按照中华人民共和国环境保护部第39号令《国家危险废物名录》(2016年08月01日)中的第五条“列入本名录附录《危险废物豁免管理清单》中的危险废物,在所列的豁免环节,且满足相应的豁免条件时,可以按照豁免内容的规定实行豁免管理”,医院污水站产生的污泥可以定义为危险废物豁免管理清单中“”831-001-01 感染性废物 ”,在经过《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》(HJ/T 228-2006)要求的处置方式处理后可进入生活垃圾填埋场填埋处置。 污水处理站内产生的污泥集中消毒,消毒采用石灰或者漂白粉等方式。 四、验收工况 2018年9月12日,日处理污水量约14t,9月13日日处理污水量约14t,处理负荷率均达到污水处理设施设计能力75%以上,监测时设施运转正常,监测期间门诊量合计为50人(日均门诊量56人)、住院病人100人(医院总病床110张)。 五、环境保护设施调试效果 1、废水 通过监测结果可知:污水总排口PH最大值为7.4,化学需氧量、BOD5、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群、总余氯、动植物油最大浓度分别为239mg/L、78.5mg/L、55mg/L、7.38mg/L、2800MPN/L、5.28mg/L、8.07mg/L,监测结果均符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2中的预处理标准。 2、废气 通过监测结果可知:燃气锅炉产生的烟尘、SO2、NOX最大浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中表2燃气锅炉标准;污水处理站臭气中氨及硫化氢无组织浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的相应排放标准。 3、噪声 沿着厂界共布设4个噪声监测点,其昼间、夜间监测结果均符GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准。 4、固废 分类处置,不产生二次污染。 六、工程建设对环境的影响 1、地表水 污水总排口水质满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2中的预处理标准。,故对地表水体无影响。 2、环境空气 经对厂区所有产尘设施排气筒及厂界无组织进行检测可知,均满足相应排放标准,故不会对环境空气质量造成影响。 3、噪声 本项目共布设4个环境噪声监测点,由监测结果知环境噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。 七、验收结论 根据该工程项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查,该项目符合国家相关产业政策、基本符合“三同时”等环境管理要求、环境影响程度较低、无环境安全隐患、无环境信访问题,项目环保手续完备技术资料齐全。外排污染物符合达标排放要求,达到竣工环保验收要求。验收组经认真讨论,一致认为通榆县红十字医院项目符合建设项目竣工环境保护验收条件,项目通过竣工环境保护验收。 七、建议和要求 1、加强环保设施的日常维护与管理,确保稳定达标排放,加强应急事故演练,加强污水处理设施; 2、加强医疗废物暂存处管理及转运台账记录; 3、按环保要求进行定期日常监测。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E11.tmp.png file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1E22.tmp.png
|